2024版国家一级注册消防工程师《消防安全案例分析》
检测题 附解析
考试须知:
1、考试时间:180分钟,满分为120分,本卷共6题。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
姓名:_________ 考号:_________
一、材料选择题(本题共2小题,每小题20分,总共40分。)
1、某高层商业综合楼地上十层,地下三层,建筑高度为53.80m,总建筑面积为67137.48m2。地下部分建筑面积27922.30m2,使用性质为车库和设备用房,共计停车474辆;地上各层用途为商场、酒店、办公用房等。该建筑内设有室内外消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防烟排烟系统、火灾自动报警系统、消防应急照明和消防疏散指示标志及建筑灭火器等消防设施。消防控制室设在地下一层,消防水泵房设置于地下二层;消防用电为一级负荷,电源从两个不同的区域变电站引入;消防供水从环状市政供水管网引入两条DN300的进水管,并在地块内形成环路。 根据以上材料,回答下列问题:
1.火灾报警按钮至所在防火分区边缘的距离可为( )。 A.5m B.10m C.30m D.45m E.50m
第 1 页 共 16 页
2.沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及转角处距地面高度1m以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距可为( )。 A.5m B.10m C.15m D.20m E.30m
3.关于灭火器的设置,下列说法正确的有( )。 A.灭火器不应设置在不易被发现和黑暗的地点
B.对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志 C.灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外 D.灭火器可设置在超出其使用温度范围的地点 E.灭火器不应设置在潮湿或强腐蚀性的地点 4.灭火器配置场所的火灾种类分为( )。 A.固体物质火灾
B.液体火灾或可熔化固体物质火灾 C.气体火灾 D.人为火灾
E.物体带电燃烧的火灾
5.气体灭火系统按其装配形式可分为( )。 A.全淹没系统 B.局部应用系统 C.管网灭火系统 D.无管网灭火系统 E.单元独立灭火系统
第 2 页 共 16 页
6.防烟系统施工安装前,按照施工过程质量控制要求,需要对系统组件及其他设备、材料进行现场检查(检验),不合格的( )不得使用。 A.组件 B.设备 C.材料 D.型号 E.标志
7.火灾自动报警系统的线槽敷设时,下列部位中,应设置吊点或支点的有( )。 A.距接线盒子0.1m处 B.距接线盒0.2m处 C.直接段不大于3m处 D.直接段不大于4m处 E.线槽转角或分支处
8.关于该建筑防排烟系统的设置,下列说法正确的是( )。 A.该建筑的防烟楼梯间及其前室均应设机械加压送风方式的防烟系统 B.该建筑的消防电梯前室可不设机械加压送风方式的防烟系统
C.该建筑的前室、合用前室、消防电梯间前室与走道之间的压差为25~30Pa D.该建筑地上部分应设置机械排烟系统 E.该建筑地下车库可不设置机械排烟系统
9.关于该建筑的消防电梯的设置,下列说法正确的是( )。 A.消防电梯应分别设置在不同的防火分区 B.该建筑应设置2台消防电梯 C.消防电梯载重量不应小于800kg D.该建筑应设置3台消防电梯
E.消防电梯的行驶速度从首层到顶层的运行时间不应超过60s
第 3 页 共 16 页
2、某高层综合楼,建筑高度56m,地上14层,使用性质为办公、旅馆,地下2层,使用性质为汽车库和设备间,总建筑面积为160000㎡。建筑地上一到二层为大厅,防火分区之间采用耐火极限为3.00h的防火卷帘分隔,并设置防护冷却水幕进行保护,建筑设有室内外消火栓系统、湿式自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等消防设施保护。
该建筑地下二层设有消防水泵房和消防水池,消防水池采用两路市政给水管网连续补水,补水量分别为40m3/h、50m3/h。该建筑采用临时高压消防给水系统供水,平时靠顶层的高位消防水箱和增稳压设施维持管网压力。室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、防护冷却水幕系统用水量由消防水池保证。室内外消火栓系统的设计流量均为40L/s,湿式自动喷水灭火系统的设计流量为35L/s,防火冷却水幕系统的设计用水量为10L/s。 消防维保单位对该建筑系统进行检测,情况如下:
1)通过建筑最不利点室内消火栓压力表测得消火栓系统静压为0.12Mpa,打开最不利点室内消火栓,测得系统动压为0.37Mpa。
2)对屋顶设置的高位消防水箱进行检查,发现消防水箱露天设置,人孔被锁具锁住,高位消防水箱有效容积为30m3,进水管管径为DN60,出水管管径为DN120,出水管喇叭口位于高位消防水箱最低有效水位以下200mm。
3)对屋顶增稳压装置进行检测时发现,稳压泵平均启泵次数为20次/h,进一步检测发现,气压罐有效容积为160L。
4)对消防水泵房进行检查,发现水泵控制柜与消防水泵同时设在消防水泵房内,并处于自动状态。打开消防水泵出水管上DN32的试水管,测试消防水泵的工作能力。
5)对建筑消火栓系统和自动喷水灭火系统的消防水池容积、水位、供水管等情况进行了检查。
根据以上材料,回答下列问题:
1.关于该建筑系统静压和动压,下列说法正确的有( )。 A.该建筑消火栓系统的静压符合要求 B.该建筑消火栓系统的动压符合要求
C.该建筑自动喷水灭火系统最不利点处喷头的静压不应低于0.10MPa D.该建筑自动喷水灭火系统最不利点处喷头处的工作压力不应低于0.05MPa E.该建筑消火栓系统动压和静压都符合要求
2.下列关于该建筑消防水池的说法,正确的有( )。
A.该消防水池的有效容积不应小于906m3B.该消防水池的有效容积不应小于978m3
第 4 页 共 16 页
C.该消防水池进水管的管径为DN80 D.该建筑应设置能独立使用的两座消防水池 E.该建筑宜设两格能独立使用的消防水池
3.下列关于该建筑屋顶高位消防水箱设置的说法,正确的有( )。 A.高位消防水箱人孔设置符合规范要求 B.高位消防水箱的进水管管径符合规范要求 C.高位消防水箱的出水管管径不符合规范要求 D.高位消防水箱的吸水喇叭口设置位置符合规范要求 E.高位消防水箱的进水管应在溢流水位以上接入
4.下列关于该建筑消防水泵房检查的结果和说法,正确的是( )。A.水泵控制柜平时应处于手动状态 B.水泵控制柜平时应处于自动状态 C.消防水泵出水管上的试水管管径符合规定 D.水泵控制柜的防护等级不应低于IP30 E.水泵控制柜的防护等级不应低于IP55
5.下列关于该建筑高位消防水箱有效容积的说法,符合规定的是( )A.屋顶消防水箱的有效容积为36m3 B.屋顶消防水箱的有效容积为18m3 C.屋顶消防水箱的有效容积为50m3 D.屋顶消防水箱的有效容积为12m3 E.屋顶消防水箱的有效容积为100m3
6.下列关于该建筑增稳压设施设置的说法,正确的是( )。 A.该建筑稳压泵的启泵次数不符合规范要求 B.该建筑气压罐的有效容积低于最低有效容积规定
C.稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求 D.稳压泵吸水管应设置止回阀和明杆闸阀
第 5 页 共 16 页
。