今天给大家分享一下消防工程师的一些练习题目,一起来看一下吧! 1、单选题
下列设备和设施中,预作用自动喷水灭火系统应配置而湿式自动喷水灭火系统可以不配置的是()。
A火灾探测器 B水流指示器 C消防水泵接合器 D末端试水装置 【答案】A
【解析】根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084)条文说明:4.2.2湿式系统示意图和4.2.4预作用系统示意图,可知:预作用自动喷水灭火系统应配置而湿式自动喷水灭火系统可以不配置的是火灾探测器。所以答案为A选项。
2、单选题
下列场所中,适宜采用自动喷水灭火系统的是()。
A、南方某木材加工厂房,厂房内最低环境温度为4℃,最高环境温度为35℃ B、某金属钠仓库 C、某电石生产车间
D、某炼油厂存放重质原油的敞口油罐 【答案】A
【解析】根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084)4.1.2自动喷水灭火系统不适用于存在较多下列物品的场所:
1遇水发生爆炸或加速燃烧的物品;
2遇水发生剧烈化学反应或产生有毒有害物质的物品; 3洒水将导致喷溅或沸溢的液体。
B、C选项场所的物品遇水会发生爆炸或加速燃烧,D选项重质油品燃烧时洒水将导致液体喷溅或沸溢;所以B、C、D选项涉及的场所不适宜采用自动喷水灭火系统。
3、单选题
自动喷水灭火系统选型应根据设置场所的建筑特征、环境条件等选择相应的开式或闭式系统。露天场所不宜采用()系统。
A、闭式 B、开式 C、雨淋 D、水幕 【答案】A
【解析】根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084)4.2.1自动喷水
灭火系统选型应根据设置场所的建筑特征、环境条件和火灾特点等选择相应的开式或闭式系统。露天场所不宜采用闭式系统。所以本题答案应为选项A
4、单选题
下列自动喷水灭火系统组件中不属于报警装置的是()。 A、压力开关 B、水力警铃 C、末端试水装置 D、水流指示器 【答案】C
【解析】根据《消防安全技术实务》(2018版)教材P239可知,末端试水装置的作用是检验系统的可靠性,测试干式系统和预作用系统的管道充水时间。所以,选项C末端试水装置不属于报警装置。其余选项中的组件均有系统报警功能。
5、单选题
下列场所设置自动喷水灭火系统时,应采用雨淋系统的是()。 A、系统处于准工作状态时严禁误喷的场所 B、系统处于准工作状态时严禁管道充水的场所 C、火灾危险等级为严重危险级Ⅱ级的场所 D、灭火后必须及时停止喷水的场所 【答案】C
【解析】根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084)4.2.4具有下列要求之一的场所,应采用预作用系统:(1)系统处于准工作状态时严禁误喷的场
所;(2)系统处于准工作状态时严禁管道充水的场所;(3)用于替代干式系统的场所。所以A、B选项不符合题意。
4.2.6具有下列条件之一的场所,应采用雨淋系统:(1)火灾的水平蔓延速度快、闭式洒水喷头的开放不能及时使喷水有效覆盖着火区域的场所;(2)设置场所的净空高度超过本规范第6.1.1条的规定,且必须迅速扑救初期火灾的场所;(3)火灾危险等级为严重危险级Ⅱ级的场所。所以C选项符合题意。
4.2.5灭火后必须及时停止喷水的场所,应采用重复启闭预作用系统。所以D选项不符合题意。
武汉优悦学专注职业技能认证培训,公司提供全方位的考试政策咨询和报考指导,提供高品质的教学服务及针对性的教学指导。打造一支在职业技能认证培训行业,集教学研发、职业就业指导为一体的人才培训机构,不断为社会输送高质量的行业专业人才。
消防工程师每日练习29