(机房装修、电气、新风系统、综合布线、动环监控、消防设计)
专业资料
.
常规机房设计方案
完整版
.
目 录
第1章 机房装修系统设计方案 ................................................................. 错误!未定义书签。
第1节 机房方案设计原则 ............................................................................................................... 1 第2节 XX信息系统机房建设工程的要求 .................................................................................... 3
1. 工程概况 .................................................................................................................................. 3 2. 工程围 ...................................................................................................................................... 3 3. 设计应遵循的规(A级) ..................................................................................................... 3 4. 机房建设方案具体要求(A级) ......................................................................................... 4 5. 工程设计技术指标 ................................................................................................................. 4 第3节 机房装修设计 ........................................................................................................................ 6
1. 中心机房装修原则 ................................................................................................................. 6 2. 机房装修建议方案 ................................................................................................................. 8
第2章 机房装修材料介绍................................................................................................ 11
第1节 天花吊顶 ............................................................................................................................. 12
1. 金属天花系统的性能规格 .................................................................................................. 12 2. 方板天花系统的性能规格 .................................................................................................. 13 第2节 机房防静电活动地板 ........................................................................................................ 15
1. 活动地板的应用和优点 ...................................................................................................... 15 2. 地板特点 ............................................................................................................................... 15 第3节 金属复合彩钢板 ................................................................................................................ 17
1. 彩钢板特点 ........................................................................................................................... 17 2. 彩钢板产品性能及检验 ...................................................................................................... 18 3. 彩钢板介绍 ........................................................................................................................... 18 第4节 机房封窗彩钢板 ................................................................................................................ 20
1. 彩钢板特点 ........................................................................................................................... 20 2. 产品特点 ............................................................................................................................... 20 3. 彩钢板规格参数 ................................................................................................................... 20
第3章 机房电气系统方案设计 ......................................................................................... 23
第1节 机房供配电系统 ................................................................................................................ 24
1. 设计依据 ............................................................................................................................... 24 2. 设计构想 ............................................................................................................................... 25 3. 供配电系统 ........................................................................................................................... 25
专业资料
.
4. 低压配电柜 ........................................................................................................................... 26 5. 照明系统设计 ....................................................................................................................... 26 6. 插座 ....................................................................................................................................... 27 7. 配线系统 ............................................................................................................................... 28 第2节 机房防雷系统 ..................................................................................................................... 30
1. 防雷的措施 ........................................................................................................................... 30 2. 机房电源系统的防雷及方案 .............................................................................................. 30 3. 机房信号系统的防雷及方案 .............................................................................................. 31 4. 产品特点 ............................................................................................................................... 32 第3节 机房接地系统 ..................................................................................................................... 36
1. 概述 ....................................................................................................................................... 36 2. 接地系统构成及其要求 ...................................................................................................... 36 3. 接地要求 ............................................................................................................................... 37 4. 本工程采用综合接地 .......................................................................................................... 38 第4节 UPS不间断电源系统 ....................................................................................................... 41
1. 系统配备要求 ....................................................................................................................... 41 2. 技术参数 ............................................................................................................................... 42
第4章 机房精密空调和新排风系统 .................................................................................. 44
第1节 机房精密空调系统 ............................................................................................................ 45
1. 机房环境标准 ....................................................................................................................... 45 2. 本设计采用的规 ................................................................................................................... 46 3. 设备选型 ............................................................................................................................... 47 第2节 商用空调 ............................................................................................................................. 51
1. 3P商用柜式空调技术要求 ................................................................................................. 51 2. 2P商用柜式空调技术要求 ................................................................................................. 51 第3节 机房新、排风系统 ............................................................................................................ 53
1. 新风需求量估算 ................................................................................................................... 53 3. 排风系统 ............................................................................................................................... 54
第5章 综合布线系统 ...................................................................................................... 55
第1节 综合布线系统设计 ............................................................................................................ 56
1. 布线系统的总体规划 .......................................................................................................... 56 2. 安装与施工标准 ................................................................................................................... 57 第2节 综合布线具体方案 ............................................................................................................ 58
专业资料
.
1. XX信息系统机房布线需求分析 ........................................................................................ 58 2. 布线系统设计 ....................................................................................................................... 59
第6章 机房动力环境监控系统 ......................................................................................... 68
第1节 机房环境监控系统概述 .................................................................................................... 69
1. 工程概况 ............................................................................................................................... 69 2. 设计依据 ............................................................................................................................... 69 3. 设计原则 ............................................................................................................................... 70 第2节 设备监控分析 ..................................................................................................................... 72
1. UPS与电池性能监测 .......................................................................................................... 72 2. 精密空调监控系统 .............................................................................................................. 74 3. 配电开关状态监测 .............................................................................................................. 75 4. 供电系统参数监测 .............................................................................................................. 76 5. 漏水监测系统 ....................................................................................................................... 76 6. 门禁监控系统 ....................................................................................................................... 77 7. 温湿度监控 ........................................................................................................................... 78 8. 新风机故障监测 ................................................................................................................... 79 9. 防雷故障监测 ....................................................................................................................... 80 10. 闭路电视监控系统 ............................................................................................................ 81 11. 消防监测系统 .................................................................................................................... 82 12. 系统平台软件 .................................................................................................................... 82
第7章 KVM系统 ........................................................................................................... 85
1. 特性与优点 ........................................................................................................................... 85 2. 技术规格 ............................................................................................................................... 86
第8章 FM200消防工程 ................................................................................................. 88
第1节 无管网灭火系统设计方案说明 ....................................................................................... 89
1. 设计依据 ............................................................................................................................... 89 2. 设计参数 ............................................................................................................................... 89 3. 防护区的划分及所需灭火剂用量 ..................................................................................... 89 4. 无管网灭火装置系统介绍 .................................................................................................. 89 5. 灭火系统动作程序方框图 .................................................................................................. 99 第2节 火灾自动报警系统设计方案说明 ................................................................................. 101
1. 设计依据 ............................................................................................................................. 101
专业资料
.
2. 设计说明 ............................................................................................................................. 101
专业资料