表1 再生水用作工业用水水源的水质标准
冷却用水 序控制项目 号 冷却水 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pH值 悬浮物(SS)(mg/L) ≤ 浊度(NTU)≤ 色度(度)≤ 生化需氧量(BOD5)(mg/L)≤ 化学需氧量(COD Cr)(mg/L)≤ 铁(mg/L)≤ 锰(mg/L)≤ 氯离子(mg/L)≤ 6.5-9.0 30 - 30 30 - - - 250 50 450 350 600 - - 1000 - - 0.05 2000 系统补充水 6.5-8.5 - 5 30 10 60 0.3 0.1 250 50 450 350 250 10① 锅 炉 直流 敞开式循环冷却水洗涤用水 补给水 6.5-9.0 30 - 30 30 - 0.3 0.1 250 - 450 350 250 - - 1000 - - 0.05 2000 6.5-8.5 - 5 30 10 60 0.3 0.1 250 30 450 350 250 10 1 1000 1 0.5 0.05 2000 工艺与产品 用 水 6.5-8.5 - 5 30 10 60 0.3 0.1 250 30 450 350 250 10 1 1000 1 0.5 0.05 2000 10 二氧化硅(SiO2)≤ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 总硬度(以CaCO3计/mg/L)≤ 总碱度(以CaCO3计 mg/L)≤ 硫酸盐(mg/L)≤ 氨氮(以N计 mg/L)≤ 总磷(以P计 mg/L)≤ 溶解性总固体(mg/L)≤ 石油类(mg/L)≤ 阴离子表面活性剂(mg/L)≤ 余氯(mg/L)≥ 粪大肠菌群(个/L)≤ ②1 1000 1 0.5 0.05 2000 注:①当敞开式循环冷却水系统换热器为铜质时,循环冷却系统中循环水的氨氮指标应小于1 mg/L。 ②加氯消毒时管末梢值。
—4—
5 再生水利用方式
5.1再生水用作冷却用水(包括直流冷却水和敞开式循环冷却水系统补充水)、洗涤用水时,一般达到表1中所列的控制指标后可以直接使用。必要时也可对再生水进行补充处理或与新鲜水混合使用。
5.2再生水用作锅炉补给水水源时,达到表1中所列的控制指标后尚不能直接补给锅炉,应根据锅炉工况,对水源水再进行软化、除盐等处理,直至满足相应工况的锅炉水质标准。对于低压锅炉,水质应达到《工业锅炉水质》(GB1576-2001)的要求;对于中压锅炉,水质应达到《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量标准》(GB12145—89)的要求;对于热水热力网和热采锅炉,水质应达到相关行业标准。
5.3再生水用作工艺与产品用水水源时,达到表1中所列的控制指标后,尚应根据不同生产工艺或不同产品的具体情况,通过再生利用试验或者相似经验证明可行时,工业用户可以直接使用;当表1中所列水质不能满足供水水质指标要求,而又无再生利用经验可借鉴时,则需要对再生水作补充处理试验,直至达到相关工艺与产品的供水水质指标要求。
5.4当再生水用作工业冷却时,循环冷却水系统监测管理参照《工业循环冷却水处理设计规范》(GB50050)的规定执行。 6 其他要求
6.1 使用再生水的工业用户,应进行再生水的用水管理,包括杀菌灭藻、水质稳定、水质水量与用水设备监测控制等工作。
6.2 工业用户内再生水管道要按规定涂有与新鲜水管道相区别的颜色,并标注“再生水”字样。
6.3再生水管道用水点处要有“禁止饮用”标志,防止误饮误用。 6.4再生水不适用于食品和与人体密切接触的产品用水。
—5—
7 取样与监测
7.1 取样要求:水样取样点宜设在再生水厂总出水口。
7.2 表1中所列主要项目(pH、悬浮物、浊度、色度、生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷、溶解性总固体、余氯、粪大肠菌群)的监测频率应每日一次。 7.3 监测分析方法按表2或国家认定的替代方法、等效方法执行。如有争议时,则按本标准执行。
—6—
表2 监测分析方法表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 项目 pH值 悬浮物(SS) 浊度 色度 生化需氧量(BOD5) 化学需氧量(CODCr) 铁 锰 氯化物 二氧化硅 总硬度 总碱度 硫酸盐 氨氮 总磷 溶解性总固体 石油类 阴离子表面活性剂 余氯 粪大肠菌群 测定方法 玻璃电极法 重量法 比浊法 稀释倍数法 稀释与接种法 重铬酸钾法 火焰原子吸收分光光度法 火焰原子吸收分光光度法 硝酸银滴定法 分光光度法 乙二胺四乙酸二钠滴定法 容量法 重量法 蒸馏和滴定法 钼酸铵分光光度法 重量法(建议温度为180?C?1?C) 红外光度法 亚甲蓝分光光度法 邻联甲本铵比色法 多管发酵法、滤膜法 方法来源 GB/T 6920 GB/T 11901 GB/T 13200 GB/T 11903-1989 GB/T 7488 GB/T 11914 GB/T 11911 GB/T 11911 GB/T 11896 GB/T16633-1996 GB/T 7477-1987 GB/T 6276.1-1996 GB/T 11899 GB/T 7478 GB/T 11893 GB/T 5750 GB/T 16488 GB/T 7494 GB/T 5750 GB/T 5750
—7—