满堂脚手架计算书
计算依据:
1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 3、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 4、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 5、《钢结构设计规范》GB50017-2003
一、架体参数
满堂脚手架长度L(m) 脚手架搭设高度H(m) 立杆纵距la(m) 横杆与立杆连接方式 立杆布置形式 立柱间纵向钢管支撑根数n 50.1 4 1.0 双扣件 单立杆 2 满堂脚手架宽度B(m) 纵横向水平杆步距h(m) 立杆横距lb(m) 扣件抗滑移折减系数 平台横向支撑钢管类型 立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度a(m) 立杆计算长度系数μ 横向钢管验算方式 2.176 简支梁 纵向钢管验算方式 简支梁 19.5 1.5 1.0 1 单钢管 0.3 二、荷载参数
脚手架钢管类型 脚手板类型 栏杆、挡脚板类型 Φ48.3×3.6 木脚手板 每米钢管自重g1k(kN/m) 脚手板自重标准值g2k(kN/m) 20.04 0.35 0.17 栏杆、木脚手板挡挡脚板自重标准值g3k(kN/m) 板 密目式安全立网自重标准值g4k(kN/m) 材料堆放荷载q1k(kN/m) 平台上的集中力F1(kN) 基本风压ω0(kN/m) 风荷载体型系数μs 220.1 每米立杆承受结构自重标准值gk(kN/m) 0.1621 1 1 0.75 1.04 施工均布荷载q2k(kN/m) 立杆轴心集中力F2(kN) 风压高度变化系数μz 风荷载标准值ωk(kN/m) 223 0 1.09 0.8502 三、设计简图
搭设示意图:
19500 1000 50100
平台水平支撑钢管布置图
平面图
满堂脚手架计算书