好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

防雷装置安全性能检测方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

防 雷 装 置 安 全 性 能

检 测 方 案

目 录

一、概述 ........................................................................................................... - 1 -

二、检测指导思想和原则 ................................................................................. - 1 -

三、检测技术路线 ............................................................................................ - 1 -

四、检测技术依据 ........................................................................................... - 2 -

五、实地勘察 ...................................................................................................- 3 -

1、 勘查情况 .....................................................................................................- 3 -

2、勘查分析 .....................................................................................................- 3 -

3、受灾可能性及其损害分析 ...........................................................................- 3 -

六、防雷装置检测项目及检测内容 .................................................................. - 5 -

七、防雷装置检测点示意图 ............................................................................. - 5 -

八、检测服务收费说明 .................................................................................. - 10 -

收费依据:福建省物价局闽价服 [2010]83 号.................................................. - 17 -

一、概述

根据相关气象资料,福建省,属于亚热带气候。闽清县属于福州市辖区内,福州市年平均雷暴日为 53 天。受 XX 天然气有限公司的委托,我中心对位于福州市闽清县白樟池埔工业区的天然气储气站、 声华天然气撬装站现有防雷装置情况进行检测前的查勘。

二、检测指导思想和原则

现代建构筑物综合防雷包括了直击雷、雷电感应、雷电波侵入防护三大部分。一套完善的防雷设施,为了实现其对不同雷害的防护目的,必须采取接闪、分流、屏蔽、均压、接地等技术措施。因此,建筑物防雷设施应包括接闪器、引下线、接地装置、屏蔽、等电位连接、合理布线、浪涌保护等技术环节。

综合防雷系统

外部防雷措施 内部防雷措施

接 闪 器

引 下 线

接 地 装 置

共用接地系统

屏 蔽 等 电 位 连 接

合 理 布 线

浪 涌 保 护

检测工作应根据建构筑物防雷措施的实际情况, 依照不同防雷措施的特点全面、有序的开展工作,同时注重重点场所,重点部位的雷电防护安全性能的检测工作, 真实反应建筑物综合防雷系统安全性能的实际状况。

三、检测技术路线

建筑物及建筑物内的设备的防雷装置分为两大部分:外部防雷装置和内部防雷装置。

根据 XX 天然气有限公司委托的天然气储气站、声华天然气撬装站的重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果分析判定其建筑物的防雷类别,按照防雷类别所对应的防雷规范要求,对外部防雷装置和内部防雷装置安全性能进行检测。

外部防雷装置的检测:外部防雷装置分为接闪器、引下线和接地装置。接闪器主要检测避雷针高度,避雷针保护范围,避雷针规格,避雷针接地电阻值;避雷带和避雷网的规格,避雷网网格尺寸,接地电阻值;引下线主要检测引下线与接闪器连接及与接地装置连接情况及接地电阻值;接地装置主要检测接地装置的电阻值。从检测结果分析判断外部防雷装置是否完善,现有防雷装置是否达到国家相关防雷规范要求是一项重要的检测内容。

内部防雷装置的检测:( 1)等电位检测: 检测建筑物内的各个部位和设备是否

形成一个相等的电位,即等电位。 ( 2)检测屏蔽作用:检测屏蔽的主要目的是使建筑物内电气设施、通信设备、电子计算机、自动控制系统等是否达到国家相关防雷 规范要求。( 3)检测设备接地电阻: 接地电阻是否达到国家防雷规范要求。 ( 4) 检测合理布线:检测照明、动力、电话、电视和计算机等设备的管线,和布线及接 地电阻值是否达到国家相关防雷规范要求。 (5)检测电源线路和信号线路“ SPD”:检测“ SPD”的有关参数、安装情况。 (6)检测安全隔离距离与等电位连接是否达到国家相关防雷规范要求。从检测结果分析判断外部防雷装置是否完善,现有防雷 装置是否达到国家相关防雷规范要求。

四、 检测技术依据

一、 《接地系统的土壤电阻率、 接地阻抗和地面电位测量导则第一部分: 常规

测量》 GB/T17949.1-2000

二、 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94 (2000 版 ) 三、 《建筑物防雷装置检测技术规范》 GB/T21431 — 2008

五、 实地勘察

1、 勘查情况

XX 天燃气公司位于闽清县白樟镇池埔村, 该区域年雷暴日为64 天,属高雷区, XX 天燃气公司内分为气罐区、气化区、卸车台、充气台、办公楼、附属房等,办 公楼屋面接闪采用屋面避雷带,接地引下线采用暗敷柱内钢筋,站内所有设备与接地装置作等电位连接。

XX 天燃气公司声华天然气撬装站位于闽清县池园镇, 该区域年雷暴日为 64 天,

属高雷区,声华天然气撬装站内分为气罐区、气化区、卸车台等,有露天金属储油 罐、露出地面气化器、配电箱和控制箱的外壳、 连接。

2、 勘查分析

PE 线、N 线均作接地等电位接地

根据《建筑物防雷设计规范》( GB50057-94 ) 2000 年修正版相关条款要求, 并结合现场勘查情况及天然气储气站、声华天然气撬装站的内存物种类和存量,经 分析得出: 天然气储气站 、声华天然气撬装 站属于第二 类防 雷建 筑( 依据

( GB50057-94 )2000 年修正版第 2.0.3 条规定)。

3、

受灾可能性及其损害分

现有建筑物防雷装置完善与否、是否达到国家防雷规范要求,不但关系到该单位的财产设备安全、人身安全,而且关系到日常工作能否顺利进行。若建筑物某部分防雷装置不够完善或现有防雷装置达不到国家防雷规范要求,一旦遭受雷击直接

防雷装置安全性能检测方案

防雷装置安全性能检测方案目录一、概述...........................................................................................................-1-<
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6cmi93wv7i06i7k4fff923x6i11g5t00rpj
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享