. 吴中区东太湖堤线二期暨滨湖大道二期 水闸工程003标段
Word 文档
砼 工 程 专 项 施 工 方 案
编制人: 审核人: 编制日期:2015年02月10日 . 吴中区东太湖堤线二期暨滨湖大道二期水闸工程3标 砼工程专项施工方案
一、砼工程概况
本工程主要部位砼数量如下:
茭白港泵闸:内外河闸首及门库底板750立方,内外河闸首闸墩(1#、2#)、门库侧墙及端墙1400立方,内河胸墙及外河胸墙150立方,泵站部分进出水池、套闸部分闸室、镇静段及消力池底板等1430立方,泵站部分进出水池、套闸部分闸室、镇静段及消力池墙身1200立方,隔墩、翼墙及挡墙底板1470立方,隔墩、翼墙及挡墙墙身1150立方,共计7550立方;二期砼约为100立方。(二期砼为C40,其余为C30)
南渡水港套闸:内外河闸首及门库底板750立方,内外河闸首闸墩(1#、2#)、门库侧墙及端墙1400立方,内外河首镇静段、消力池底板400立方,内外河首镇静段、消力池墙身240立方,闸室翼墙及内外河翼墙底板460立方,闸室翼墙及内外河翼墙墙身400立方,共计3650立方;二期砼70立方。(二期砼为C40,其余为C30) 二、主要施工准备工作:
⑴按施工图纸及招标文件要求制定砼施工作业措施计划,并报监理工程师审批;
⑵完成现场试验室配置,包括主要人员、必要试验仪器设备等; ⑶选定合格原材料供应源,并组织进场、进行试验检验; Word 文档
. ⑷设计各品种、各级别砼配合比,并进行试拌、试验,确定施工配合比;
⑸选定砼搅拌设备,进场并安装就位,进行试运行; ⑹选定砼输送设备,修筑临时浇筑便道; ⑺准备砼浇筑、振捣、养护用器具、设备及材料; ⑻进行特殊气候下砼浇筑准备工作;。 ⑼安排其它施工机械设备及劳动力组合。 三、砼厂家的选用
本工程所需砼全部采用商品砼施工,砼生产厂家为苏州新天地砼有限公司,在选用该厂家前已经报监理工程师进行批准。该砼公司位于吴中区木渎镇,距离工地现场约为30KM,砼出厂到运送到工地现场时间约为40min。 四、砼配合比
本工程设计所采用的砼品种主要为C30,二期砼为C40,在商品砼厂
家选定后分别进行配合比的设计,用于工程施工的砼配合比,应通过试验并经监理工程师审核确定,在满足强度耐久性、抗渗性、抗冻性及施工要求的前提下,做到经济合理。 砼配合比设计步骤如下:
(1)确定砼试配强度:为了确保实际施工砼强度满足设计及规范要求,砼的试配强度要比设计强度提高一个等级。
(2)确定水灰比:严格按技术规范要求,根据所有原料、使用部位、强度等级及特殊要求分别计算确定。 实际选用的水灰比应满足 Word 文档
. 设计及规范的要求。 (3)确定水泥用量:水泥用量以不低于招标文件规定的不同使用部位的最小水泥用量确定,且能满足规范需要及特殊用途砼的性能要求。 (4)确定合理的含砂率:砂率的选择依据所用骨料的品种、规格、砼水灰比及满足特殊用途砼的性能要求来确定。
(5)砼试配和调整:按照经计算确定的各品种砼配合比进行试拌,每品种砼用三个不同的配合比进行拌和试验并制作试压块,根据拌和物的和易性、坍落度、28天抗压强度、试验结果,确定最优配合比。 对于有特殊要求(如抗渗、抗冻、耐腐蚀等)的砼,则需根据经验或外加剂使用说明按不同的掺入料、外加剂掺量进行试配并制作试压块,根据拌和物的和易性、坍落度和28天抗压强度、特殊性能试验结果,确定最优配合比。
在实际施工中,要根据现场骨料的实际含水量调整设计砼配合比的实
际生产用水量并报监理工程师批准。同时在砼生产过程中随时检查配料情况,如有偏差及时调整。 五、砼运输
本工程商品混凝土使用泵送砼,运输方式为砼罐车陆路运输,从出厂到工地现场距离约为30KM,用时约为40Min。
Word 文档
. 六、砼浇筑
本工程主体结构以钢筋砼结构为主,施工安排遵循“先主后次、先深后浅、先重后轻”的原则,以闸室、翼墙、导流墩、便桥为施工主线,防渗铺盖、护底、护坡、护面等穿插进行。 建筑物的分块分层
本工程建筑物的施工根据各部位的结构特点、型式进行分块、分层。底板工程分块以设计分块为准。
a、闸室、泵室:底板以上分闸墩、排架2次到顶。 b、上下游翼墙:底板以上1次到顶。 七、主要部位施工方法(闸室、泵室施工) 本工程闸室为整块底板,茭白港泵闸和南渡水港套闸闸室底板均达到1.4米,茭白港泵闸内外闸首单个底板方量约为360立方,茭白港泵闸泵室底板厚度为1.4米,方量约为352立方,均属大体积砼。 本工程闸室立面分3次施工:第一次为闸室底板,厚度为1.4m,分三层施工,每层浇筑在砼初凝前应进行下一层施工;第二次为闸墩及胸墙;第三次为排架(柱)。
泵室为整块底板,泵室立面分3次施工:第一次为泵室底板;第二次
为墩墙及胸墙(含水泵梁平台);第三次为排架(柱)。 ⑴底板施工:
底板施工在砼封底后,进行立模、扎筋工作,面层钢筋的设计位置控制采用砼预制撑柱。
砼浇筑仓面将利用在砼预制撑柱上搭设桁架满堂浇筑仓面, 其上 Word 文档
. 铺设仓面板组成砼浇筑仓面,为防止仓面脚手和钢筋在砼浇筑过程中发生下沉现象,在所有的砼撑柱下垫砼预制块,以增大与地基的接触面积,减小对地基的压强。
砼浇筑采用商品砼泵送到位,泵车便道提前修筑好。砼浇筑按1:5坡度进行斜面分层、分坯浇筑。 ⑵闸墩(导流墩)施工
闸墩的施工采用一次浇筑法,底板完成后在闸孔中搭设满堂脚手。 闸墩的模板采用对销螺丝来进行固定其设计位置,再辅以闸孔搭设的钢管脚手架,用木方斜撑进行搭接,以确保闸墩模板的设计位置准确。 闸墩的砼浇筑仓面,采用桁架梁式的组合脚手仓面,砼浇筑采用机动翻斗将砼通过搭设在闸室下游侧的浇筑总跳送浇筑地点,串筒下料入仓,用插入式振捣器在仓内进行振捣。
闸墩同时进行砼浇筑施工,每两个一起分层浇筑,轮流进行,直到设计高程。 (3)泵室墩墙施工
在底板砼强度达到1.25Mpa时夯实底板外侧土方至底板顶面后进行,