(5)电缆桥架安装要横平竖直,固定牢靠,接地良好,外观整洁。 12.2.3配管及管内穿线工程 (1)材料要求
配管规格须符合设计要求,产品应具有合格证,并符合国家或颁发的技术标准。 安装的导线须有产品合格证,并严禁有扭纹、死弯和绝缘损坏等缺陷,绝缘导线的额定电压应在500V以上。 (2)施工质量控制
暗配管敷设时,应尽量减少变曲,埋入墙或砼内的管子,离表面的净距不应小于15MM。进入落地或配电箱的管路,排列应整齐,管口离出基础面不少于50MM。 暗敷箱、盒应采取有效防堵措施,防止水泥浆浸入。在盒、箱上开孔, 应采用专用开孔工具,严禁用气焊、电焊开孔。
管路弯曲处不应有折皱,凹穴等缺陷,弯曲程度不应大于管外径的10%,配管接头不宜设在弯曲处,镀锌钢管不准用热煨弯使镀锌层脱落。
电线管暗敷在钢筋砼内,应沿钢筋敷设,并用铁丝或焊与钢筋固定。敷设在钢筋管上的波纹管,宜绑扎在钢盘下侧。在砖墙内剔糟敷设的塑料管。须用不小于M10水泥砂浆抹面保护。
在管内导线不得有接头和扭结,导线出口处应加装护圈,导线的接头应在接线盒内连接,在连接处应用绝缘带缠均匀、严密、绝缘强度不低于原有强度。 同一工程中同一途的绝缘导线颜色应一致。 12.2.4电气照明器具及其配电箱(盘)安装工程 (1)设备要求
照明器具及配电箱须有产品出厂合格证、型号、规格,应符合设计要求,附件和备件应齐全,无器件损坏情况。 (2)施工质量控制
嵌入顶棚的装饰灯具就固定在专设的框架上,电源线不应贴近灯具外壳。固定灯罩的边框,边缘应紧巾在顶棚面上。灯具对称安装时,其纵横中心轴线应在同一条直线上,偏斜不应大于5MM,成排室内安装灯具,中心偏差不应大于5MM。 配电箱内外应清洁、整齐,部件齐全,油漆完整。
金属箱体不准用气割开孔,必须采用专用开孔工具机械开孔,安装配电箱其面板四周
边缘应紧帖墙面,箱体与建筑物接触的部分应刷防腐漆,配电箱安装高度,底边距地面一般为1.5M。本工程按设计要求执行。
配电箱上应标明用电回路名称,回路接线应与图纸相符合,接线正确,进出线排列整齐,避免交叉,不使端子板受到机械压力。配柜内的电压互感器、断路器、电流互感器、隔离开关、母线的交流耐压试验电压应符合规定。金属箱内应可靠接地或执着零保护。
12.2.5避雷网及接地装置安装工程 (1)材料要求:
避雷引下线以及楼地装置用坚固件均为镀锌制品接地装置的导休截面就符合规定要求。 (2)施工质量控制:
防雷引下线距地面1.5-1.8M处应设置断接卡供接地电阻检测用,出地坪处应有保护管,屋面防雷带与电气配管应焊接边成一体。接地体顶面埋设深度不应小于0.6M,角钢或钢管接地体应垂直配置,为减少相邻接地体的屏蔽作用,垂直接地体的间距应根据设计规定,不宜小于5M,局部深度应在1M以上,接地体与建筑物的距离不宜小于1.5M,电阻<1。
接地体的连接通常采用焊接,对扁钢的搭接焊长度应为扁钢宽度的二倍以上,对圆钢的搭接焊长度应为圆钢直径的六倍以上,圆钢与扁钢连接时,为了可靠连接,除应在其的接触部份两侧进行焊接外,并应焊以由钢带弯成弧形卡子,焊接处应进行防腐处理。
13、安全文明施工重点
13.1严格执行国家规范、规程和公司安全生产管理条例,建立安全值日制度,现场设置醒目的安全生产标志牌。
13.2目标:创文明施工现场,杜绝重伤亡事故,轻伤事故小于1.2%。
13.3由项目施工班子抓好现场人员安全教育,搞好安全文明生产宣传,坚持每天上班前喊话,增强职工安全意识。有针对性的组织职工学习(建筑安装工人安全技术操作规程)。
13.4建立以项目经理为组长的现场安全领导小组,定期每周两次组织现场安全文明检查,发现问题及时整改。公司将该工程定为重点,定期或不定期由主管部门及领导组
织对该工程安全文明生产工作进行检查,以促进抓好安全生产管理。
13.5现场必须采取有效措施保证用电安全及机械操作安全、防火安全、治安防范工作。落实安全文明生产奖罚制度。
13.6进入施工现场人员,必须戴好安全帽,严禁穿拖鞋、高跟鞋上班,要服从现场安全监督人员的指挥。
13.7本工程高空作业较多,高空作业人员必须戴好安全帽,严禁高空抛物,施工工具材料等均应妥善放置。
13.8在施工预留楼板洞时应注意覆盖或标志,以免因人误踏而造成高空摔落事故。 14、降低成本措施
14.1实行两算对比,限额领料。搞好计划用料,减少材料损失。对置。 14.2货比多家,比质比价采购材料。
14.3科学施工,各分部分项工程施工质量尽量一次到位,杜绝返工和重复作业。 14.4对施工进度、材料要有保障,但也要用少资金,避免积压库存。 14.5科学合理安排劳动力、机械设备进场。 14.6搞好成品保护,包括产品质量和安全保护。 14.7实行月完工作量核算,和年终核算,控制成本。 15、与其他单位的协调措施 15.1安装各工种之间的配合
15.1.1管道、电气安装的配合:各工种概况图纸设计要求,本着小管道让大管道的原则,确定和调整本工程管道、电气线路走向及支架位置,以便创造施工条件。 15.1.2油漆施工配合:施工中各种管道、支架均先刷防锈底漆,待交式前按统一色泽规定刷面漆。如有个别情况需全部漆完的由施工员确定。
15.1.3设备安装与管道、电气的配合:设备到货后忙尽快应位,为管道配管与电气接线提供条件。 15.2安装与土建
15.2.1预留预埋配合:预留人员按预留预埋进行预期留预埋。预留中不得随意伤损建筑结构钢筋,与土建结构有矛盾处,由施工员与错、漏、堵塞或设计增加的预埋管,必须在未作楼地坪面层前补埋,墙体上留设备进入孔,由设计确定安装有关工种在现场与土建单位商定后由土建留孔。
15.2.2卫生间施工配合:在土建施工主体时配合进行安装留孔,安装时由土建提供楼地面基准标高,装好卫生器具及地漏后,土建再作地坪[防止土建施工损坏安装好的管口(孔)]保护措施。
15.2.3灯具、开关插座、面板之安装配合:灯具、开关插座盒安装应做位置准确,施工时严禁损坏墙面,若孔洞较大应先作处理在粉刷后再装箱盖、面板。
15.2.4成品保护的配合:安装施工不得随意在土建墙体上打洞,因特殊原因必须打洞,应与土建协商,确定位置及洞大小,安装施工中应注意对墙面、吊顶的保护,避免污染。
通过工程指挥部与各施工单位协调共同搞好安装成品保护工作,土建施工人员不得随意扳动安装好些的管道、线路、开关、阀门。 15.3安装与装饰的配合
15.3.1灯头盒、接线盒安装与土建施工的配合:灯头盒、接线盒应先固定,再配管接线。
15.3.2给排水管道应先行试压、试水、无渗漏方可隐蔽。 15.4安装与建设单位配合
15.4.1甲方供应的材料设备,由甲方按进度计划及时提供,其用量及到货计划待施工图到齐后由项目班子提出。 商讨的有关事宜也由甲方协调
15.4.3甲方在施工过程中对安装质量进行监督,设备开箱检查,隐蔽工程验收、试压应邀请甲方人员参加和验收。
15.4.4甲方按进度及时解决工程进度款及设备订货款。
附带:
施工现场安全注意事项交底
1、施工人员都必须戴好安全帽,并扣好帽带,并挂号胸卡。
2、施工人员必须经三级安全教育合格,并签订安全责任协议后方可上岗操作,未经三级安全教育者不得上岗作业。
3、遵守安全操作规程和六大纪律,工地规章制度和各项规章制度,施工现场禁止穿拖鞋、高跟鞋、赤脚和易滑带钉的鞋和赤膊操作、酒后等违章冒险作业。杜绝违章指挥和违章操作。
4、作业前要先熟悉作业环境,每天上班必须对职工进行班前安全技术交底和应注意事项,并应做好班组台账。
5、施工人员不得私自拆除脚手架,防护设施、安全标志、警告牌等安全设施,确需拆除或移位,须经工地负责人同意后,有可靠拆除措施,方可拆除或移位,并在下班前或作业完工后复原。
6、上班时,衣着要整洁,工作思想要集中,坚守工作岗位,不准开玩笑、做私活,不得在施工现场吸游烟和随地大小便。
7、遇六级及以上大风或大雨,应停止室外工作,并检查堆放材料是否稳定,不稳固时必须及时加固或移位,盖好机械设备。
8、夜间作业需有充足的照明,严禁乱扔乱丢材料、工具、垃圾废料和高空抛物,以防东西跌落伤人。
9、不懂电器和机械人员,严禁使用和玩弄机电设备,不准坐在脚手架防护栏杆上休息、睡觉。
10、若职工在作业时,碰到与本工种或非本工种人员(如因材料、场地、塔吊机械、施工用电、施工用水等)发生矛盾时,应及时上报班组长或管理人员解决,严禁采用暴力解决,而发生打架、斗殴事件。
11、做到三不伤害(自己不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害)。 12、在外加架上或高空作业必须系好安全带(安全帽要高挂低处)。 13、施工人员在作业前要检查作业环境,发现有不安全因素(如有未经覆