1、宾馆、饭店要在主要入口设置“消防安全告知书”和“消防安全承诺书”,下列设置位置对应的提示牌错误的是( )。

A.在客房内应设置醒目的“请注意个人卫生”提示牌

B.在不间断电源插口处提“不间断电源,离开时请拔下用电器具” C.客房内的垃圾桶、烟灰缸上提示“请不要乱扔烟头” D.在房卡取电插口处提示“离开时请取出房卡、断电”

2、某三层内廊式办公楼 , 建筑高度12. 5m, 三级耐火等级, 设置自动喷水灭火系统,每层建筑面积均为1400m3, 有2部采用双向弹簧门的封闭式楼梯间。 该办公楼每层一个防火分区的最大建筑面积为( )。 A、1200 B、2400 C、2800 D、1400

第 1 页 共 30 页

3、建筑外保温系统主要包括墙体和屋面的外保温。当外墙体采用B2级保温材料时,每层沿楼板位置设置不燃材料制作的水平防火隔离带,隔离带的设置高度不得小于( ) mm,与建筑外墙体全面积粘贴密实。 A. 100 B. 200 C. 300 D. 400

4、泡沫液的进场检验需要送至具备相应资质的检测单位进行检测,下列不属于检测内容的 是( )。 A.灭火时间 B.抗烧时间 C.发泡倍数 D.泡沫液的凝点

5、一类高层综合楼,其顶棚、墙面装修材料的燃烧性能应分别为( )。 A.A级、B1级 B.B1级、B1级 C.A级、A级 D.B1级、B2级

6、自动喷水灭火系统供水泵的出水管应设控制阀、止回阀.压力表和直径不小于( )mm 的试水阀。必要时,应采取控制供水泵出口压力的措施。 A.50 B.65 C.80 D.100

7、下列不符合消防应急标志灯具的安装要求的是( )。

A.低位安装在疏散走道及其转角处时,应安装在距地面(楼面)lm以下的墙上

第 2 页 共 30 页

B.安装在地面上时,灯具的所有金属构件应采用耐腐蚀构件或做防腐处理

C.标志灯具表面应与地面平行,与地面髙度差不苴大于3mm,与地面接触边缘不宜大乎2mm D.应急标志灯具在安装时,箭头指示方向或导向光流流动方向应与疏散方向一致 8、吊顶内的排烟管道应采用不燃材料隔热,并应与可燃物保持不小于( )的距离。 A.100 mm B.120 mm C.150 mm D.200 mm

9、区域火灾风险评估主要包括信息采集、风险识别、评估指标体系建立、风险分析与计算、确定评估结论和风险控制等六个步骤。( )是在火灾风险源识别的基础上,进一步分析影响因素及其相互关系,选择出主要因素,忽略次要因素,然后对各影响因素按照不同的层次进行分类。 A.信息采集 B.评估指标体系建立 C.风险分析与计算 D.风险控制

10、当建筑外墙的装饰层采用可燃保温材料时,不得使用火灾时易脱落的( )。

A.石膏板 B.玻璃棉

C.瓷砖材料 D.有机装饰材料

11、某消防工程施工单位在调试自动喷水灭火系统是, 使用压力表、 流量计、 秒表、 声强计和观察检查的方法对雨淋阀组进行调试,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261,关于雨淋阀组调试的说法中, 正确的是( )。

A、公称直径大于 200mm的雨淋阅组调试时, 应在 80s内启动 B、自动和手动方式启动公称直径为80mm的雨淋阀,应在15s之内启动 C、公称直径大于100mm的雨淋阀组调试时,应在30s内启动

第 3 页 共 30 页

D、当报警水压 为0.15MPa时,雨淋阀的水力警铃应发出报警铃声 12、关于消防安全管理人及其职责的说法, 错误的是( )。

A、消防安全管理人应是单位中负有一定领导职责和权限的人员

B、消防安全管理人应负责拟定年度消防工作计划, 组织制定消防安全制度 C、消防安全管理人应每日测试主要消防设施功能井及时排除故障 D、消防安全管理人应组织实施防火检查和火灾隐患整改工作

13、对建筑防火间距实地进行测量时,沿建筑周围选择相对较近处测量间距,测量值的允许负偏差不得大于规定值的5%。下列关于防火间距测量说法中,错误的是( )。

A.建筑之间的防火间距,从相邻建筑外墙的最近水平距离进行测量,当外墙有凸出的可燃或难燃构件时,从凸出部分的外缘进行测量

B.建筑与储罐之间的防火间距,按建筑外墙至储罐外壁的最近水平距离测量 C.建筑与堆场之间的防火间距按建筑外墙至堆场中相邻堆垛中心的最近水平距离测量 D.储罐之间的防火间距,从相邻两个储罐外壁的最近水平距离测量

14、对某印刷厂的印刷成品仓库,进行电气防火检查。下列检查结果中,不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB-50016)的是( )。

A.仓库安装了40W白炽照明灯

B.对照明灯具的发热部件采取了隔热措施 C.在仓库外部设有1个照明配电箱 D.在仓库内部设有2个照明开关

15、自动喷水灭火系统管网进行气压严密性试验时,试验压力应为( )MPa,且稳压24h,压力降不应大于0.01MPa。

A.0.1 B.0.28 C.0.3 D.0.4

16、对某建筑进行防火检查,变形缝的下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( )。

第 4 页 共 30 页

A.变形缝的填充材料采用防火枕

B.空调系统的风管穿越防火分隔处的变形缝时,变形缝两侧风管设置公称动作温度为70℃的防火阀

C.在可燃气体管道穿越变形缝处加设了阻燃PVC套管 D.变形缝的构造基层采用镀锌钢板

17、在对某一类高层商业综合体进行检查时,查阅资料得知,该楼地上共6层,每层划分为12个防火分区,符合规范要求。该综合体外部的下列消防救援设施设置的做法中,不符合现行国家消防技术标准要求的是( )。

A.仅在该楼的北侧沿长边连续布置宽度12m的消防车登高操作场地 B.消防车登高操作场地内侧与该商业综合体外墙之间的最近距离为9m

C.建筑物与消防车登高操作场地相对应范围内有6个直通室内防烟楼梯间的入口 D.由于该综合体外立面无窗,故在二至六层北侧外墙上每个防火分区分别设置2个消防救援窗口

18、对某高层办公楼进行防火检查,设在走道上的常开式钢制防火门的下列检查中,不符合现行国家标准要求的是( )。

A.门框内充填石棉材料

B.消防控制室手动发出关闭指令,防火门联动关闭 C.双扇防火门的门扇之间间隙为 3mm D.防火门门扇的开启为 80N

19、管网冲洗时,其临时的专用排水管道的截面曲积不得小于被冲洗管道截面面积的( )%。

A.20 B.40 C.60 D.80

20、《消防法》规定了单位要对建筑消防设施( )至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查。