10kV配电网线损分析及降损措施
以下是为大家整理的10kV配电网线损分析及降损措施的相关范文,本文关键词为10kV,配电,网线,分析,降损,措施,10kV,配电,网线,您可以从右上方搜索框检索更多相关文章,如果您觉得有用,请继续关注我们并推荐给您的好友,您可以在综合文库中查看更多范文。
10kV配电网线损分析及降损措施
摘要线损率是供电企业的一项重要指标,水电公司的10kV及以下配网线损率偏高,影响电网经济运行。本文通过各方面分析,针对
性地提出了相应的降损措施。
关键词线损率;线路损耗;变压器损耗;降损措施中图分类号g2文献标识码A文章编号1674-6708(20XX)144-0175-02
10kVdistributionnetworklinelossanalysisandlossreductionmeasureschaike
hanjianghydropowercompanygrouphubeidangjiangkou442700
AbstractLineloss.suggestionsisanimportantindexforpowersupplyenterprises.Distributionnetworkline
loss.suggestionshydropowercompanyof10kvandbelowisonthehighside.Affecttheeconomicoperationofpowergrid.byanalyzingvariousaspectsthispaperputsforwardthecorrespondinglossreductionmeasures.
keywordsLineloss.suggestionsLinelossTransformerlossLossreductionmeasures
近年水电公司供电系统的综合线损率在2%左右,该综合线损可分为35kV和110kV专线的线路损耗、四个变电站损耗和10kV及以下配网的综合损耗三部分。其中专线和变电站的损耗率相对较小,10kV及以下配网的电量占比小但线损率相对较大。下面主要分析10kV及以下配网损耗的构成及相应的降损措施。
,
110kV及以下配网损耗的构成及分析
根据10kV及以下配网电气元件的构成,其损耗可分为供电线路(导体)损耗、变压器损耗和其他损耗三部分,下面分别进行分析。1.1供电线路损耗
水电公司10kV及以下配电网可分为10kV网络和0.4kV网络两部分。其中10kV网络主要由110kV苏家沟变电站10kV系统输出的14条线路构成,供电区域绝大部分处在城区内。线路的线径较大且经过不断地改造和优化,在线路导体上损耗的电量很小,几乎可以忽略不计。0.4kV供电网络覆盖面大,构成较为复杂,新建小区和改造过的小区,线径和供电半径均符合规范要求,而未经改造的老小区和零星用户,导线普遍老化,供电半径普遍较长,存在漏电甚至偷电可能,引起一定的损耗,但损耗的电量也相对不大。1.2配电变压器损耗 配电变压器损耗是10kV及以下配网损耗的主要部分, 而变压器的损耗与变压器的型号和负载率相关。目前10kV配电网上共有190台配电变压器在运行,其中s7型变压器为50台,s9型变压器为63台,s11型变压器为52台,其余为未登记型号或非我公司产权变压器。s7型变压器属于高耗能变压器,生产于上个世纪80年代,属于国家正在强制淘汰的高耗能产品,很多供电单位已明令禁止使用。而s11型变压器损耗小,耐冲击性能优越,是国家推荐使用的节能产品。公司目前有超过1/4的变压器属于这种高耗能变压器,公司在用的s7型变压器比同容量的s11型变压器每年要多损耗电量约70万kw?h以上。1.3其他损耗
1)抄收及时性和准确性。
截止20XX年底,苏变10kV系统共有居民用户14564户和一般工商业用户1287户。其中集中抄表用户1545户,占总用户不到10%,其余用户均为人工抄表。因人工抄表耗时较长(抄表时间为每月10―25号),各负荷点抄收时间无法同步,计算出的线损可信度较低;并可能会出现缓抄、漏抄现象,影响线损计算的准确性和分析的及时性。2)社会职能用电。
包括:(1)集团公司辖区部分路灯用电,包括大坝一路、大坝二路、生产北路、医院与苏家沟联通路、电站路、三角地公园等;(2)集团新建小区(或经改造过的小区)楼道照
明用电;(3)集团公司展览馆用电;(4)集团公司辖区内治安视频监控摄像头78套。根据集团公司的相关通知和要求,这些社会职能用电只计量不收费,直接进入线损,全年电量100万kw?h左右。2降损措施
1)降低供电线路损耗。
(1)随着城市规划建设的发展,10kV各条线路的供电范围基本已固定,线路的结构布局已不易改变,结构性线损很难明显改善。后期应减少高负荷线路的新负荷点接入,适量增加低负荷线路的负荷点,控制线路损耗的增加。(2)逐步完成老旧小区的低压线路改造,改善供电环境,使用电缆或绝缘导线接入用户,合理减小线路供电半径,适当增加导线线径。
2)降低配电变压器损耗。
(1)将淘汰空载损耗和负载损耗都较高的s7型变压器作为首要目标,每年制定计划逐步更换,s9型变压器可根据运行工况逐步完成更新换代,新变压器可选用较节能的s11型以上变压器或非晶合金变压器。
(2)新设或更换变压器时应根据负荷情况合理配置变压器容量,加装台区总表,使变压器负载率能较长时间处于最佳经济运行区间内。负荷重的台区应选用较大容量的变压器或增设变压器,负荷小且增长潜力小的台区应选用较小容
量的变压器,空载变压器应停运。3)提高功率因数。 苏10kV系统的主要负荷来自居民用户,而居民用户均为低压配电,其负荷的功率因数偏低且同时率高,会造成压降大、功率损耗大的现象。建议在负荷较重和功率因数较低的台区增设低压无功就地补偿装置或使用配置有低压无功补偿装置的配电变压器。4)完善用电和计量管理。
(1)在主要负荷区,逐步推行集中抄表系统(需配合将用户机械电表更换为电子电表,并安装台区总表),降低人工抄表的比例,减少人为因素对线损统计准确性的影响。(2)合理配置电能计量装置,严格按照检定周期送检,确保计量装置的准确性。
(3)对用电大户的电能计量装置,抄表时应对比用电量,看是否有异常波动,出现用电量突增或突减,应及时查明原因。 (4)加强反窃电防范措施,定期组织用电普查,对抄表人员的抄表区域实行轮换等。