施工图绘制
◆ 地上和地下部分,剪力墙的水平分布筋均在竖向分布筋之外侧
◆ 洞口错开时,宜将连梁锚入暗柱内,形成暗框架
◆ 设计说明:
1. 剪力墙的底部加强区的范围
2. 剪力墙的拉筋为φ6@600,底部加强区为φ6@400
3. 转角窗(阳台)的窗下填充墙,在转角处设置构造柱,并增设水平配筋腰带与两侧剪力墙端连接,构造柱配筋按框架柱构造要求
他山之石
◆ 应避免将大梁穿过较大房间,住宅中严禁梁穿房间
◆ 设有转角窗(阳台)的高层住宅剪力墙结构不宜再设置跃层单元
◆ B级高度和9级抗震的A级高度的高层建筑在角部剪力墙体上开设转角窗(阳台)应慎重,需进行专门研究
◆ 非抗震设计和7、8、9度抗震设计的A级高度的高层建筑,在设置转角窗(阳台)时,宜如下处理
1. 转角处沿窗线设置挑梁并相交
2. 靠窗边的墙端暗柱配筋加强,尤其是箍筋加强,必要时暗柱可按约束边缘构件配筋,或在建筑允许的情况下,靠窗边的墙端设端(壁)柱
3. 板内设斜向暗梁(或直接设斜向拉结筋),以连接窗边两墙体, 或在建筑允许的情况下,直接设斜向连梁
4. 将该房间的楼板加厚,双向双层配筋加强
5. 转角窗窗下墙体设置构造柱,并增设水平配筋腰带与两侧构造柱连接
6. 窗边两道墙体应尽量避免一字形墙、短肢墙,并控制轴压比
◆ 长宽比小于2的连梁的受剪承载力较低,宜避免采用
说明:除“他山之石”外,未注明之规定,均出自于《高规》