上海外高桥第二发电有限责任公司企业标准
QJ/WGQE04.02.05--2003
除灰系统运行规程
1 主题内容与适用范围
2 引用标准与编制依据
3 系统概述
900MW燃煤发电机组的锅炉除灰系统采用德国MüLLER公司正压低速内置式旁通紊流管气力输送系统。系统处理锅炉电除尘器、第二烟道以及空预器出口处收集的飞灰。系统设计出力65t/h。锅炉实际产生飞灰41.135t/h,飞灰密度约700kg/m3,其中第二烟道飞灰1.9918 t/h;空预器出口处飞灰0.5196 t/h;电除尘器总的飞灰38.63 t/h。其中电除尘器一电场飞灰33.57 t/h;二电场飞灰4.19 t/h;三电场飞灰0.63 t/h;四电场飞灰0.22 t/h。 3.1 除灰系统
电除尘型式为三通道四电场,每个电场12只灰斗在A/B两侧各布置6只。除灰系统分为两个单元,单台空预器后烟道每两只灰斗并接一个集灰箱引入仓泵,其输灰管与其一侧的空预器仓泵输灰管同电除尘一电场下的仓泵输灰管联
1 / 29
接,组成一单元;电除尘二、三、四电场下的仓泵输灰管相联接,组成另一单元。省煤器、空预器和电除尘一电场收集粗灰,被送往粗灰库;电除尘二、三、四电场下收集细灰,被送往细灰库。
除灰系统各安装三台输送风机、气化风机和仪控压缩机。其中三台仪控压缩机为二台锅炉共用。它们均采用二备一运行方式。输送风机作为烟道、空预器和电除尘器飞灰的输送动力。
烟道处设置了三台气化风机,特供两只烟道集灰箱使用。 3.2 灰库系统
除灰系统设有三座灰库,包括二只粗灰库和一只细灰库。每座灰库直径为10m,容积为2000m3 。灰库灰密度约1400kg/m3,三座灰库可以互相切换。
上海外高桥第二发电有限责任公司2005-10-25发布 2005-10-25实施
每座灰库均配有气化系统和卸料系统以及用于排气、除尘、抽吸真空、料位检测设备。灰库运行时灰仓保持-2.5kPa的真空。
整套灰库共配有三台仪控压缩机(二台锅炉共用)和四台气化风机,它们中一台作为备用。三台气化风机的出口管道上各装有一只电加热器,用来加热气化空气。电加热器只有在风机启动后才能运行,电加热器由恒温器控制。
每座灰库底部装有干、湿灰卸料机以及调湿水泵等附属设备。每只灰库装有一套200t/h调湿灰搅拌装置,粗灰库装有一套50t/h调湿灰搅拌装置,调湿水源来自工业水,由调湿水泵供给。调湿灰系统将灰库中的干灰调湿后,通过专用的输送皮带外运装船,或直接装车外运。在灰库内底部装有气化板,保证灰库内的灰呈流动状态。
4 设备规范
4.1 仪控压缩机
设备名称 型号 最大工作压力 正常工作压力 加载压力 卸载压力 空压机出口温度 流量 功率 ESP仪控压缩机 GA37 13bar 7.5 bar bar bar 约30℃ 7.5m3/min 37kw 3 / 29
灰库仪控压缩机 GA55C 13bar 7.5 bar bar bar 约30℃ 7.5m3/min 55kw 轴转速 3000rpm 1LA5209-2AA61-ZT02975rpm 电机型号 1 设备名称 功率 电压 电流 转速 压缩机制造厂家 电机制造厂家
4.2 仪控压缩机干燥器 设备名称 型号 设计压力 工作压力 设计温度 ESP仪控压缩机干燥器 CD100 1.6MPa 1.6MPa 0--200℃ ESP仪控压缩机 37kw 400v 67A 2960rpm ALTAS Copco ABB M3AA200MLE-2 灰库仪控压缩机 55kw 400v 101A 2960rpm ALTAS Copco ABB 灰库仪控压缩机干燥器 CD140 1.6MPa 1.6MPa 0--200℃ 容积 制造厂家
4.3 输送风机
0.060 m3 柳州市力丰压力容器厂 0.089 m3 柳州市力丰压力容器厂 1LA4312-2A风机型号 VM45 电机型号 N30-Z 进口压力 压力差 流量 空冷器冷却水流量 最大工作压力 最大工作温度 干燥器冷却水流量 冷却水压力 制造厂家
4.4 气化风机
100bar 3500bar 44.85m3/min 14.6m3/h 0.6MPa 50℃ 2.6m3/h >0.2MPa AERZEN 功率 电压 电流 转速 250kw 3000v 57.5A 2966rpm SIEMENS 5 / 29