或者
执行器显示
一个打开百分比
口令 P? PC 设定分支点 Ir Ic
阀位显示的值。
这可能是一个打开或关闭阀位显示
的符号,
参见第10节
设定器性 能
防护等级 IP67
防爆认证 EEX ia llC T4 (本安型)
FM,本安型,Class 1和2,1区,A、B、C、D、E、F、G组,
电源 9V电池 (已提供并安装好) 使用距离 米 (距执行器显示窗口) 名 称 说 明
1. * 向下显示下一个功能 2. * 横向显示下一个功能 3. 减少斜线改变显示的功能值或选项 4. 增加斜线改变显示的功能值或选项 5. 确认新的设定值或选项
* 这两个箭头一起按下则执行器的显示返回阀位指示状态。 红外线设定器就地操作
5. 停止执行器 6. 打开执行器 7.
关闭执行器
5Cr
注:必须首先调整初级功能。 8 8. 红外线传送窗口
1 6 3 5
图 27 设定器
7
设定器电池的更换初级功
电池的状态可通过红外线发送窗口进行检查。按任意键能 二级功能 , 可看到窗口内的红色指示灯应闪亮。如需更换电池指示触点, 先卸下设定器背后的六 个螺栓, 取下后盖 旋转方向, 即可更换。 控制方式选择 更换电池必须在安全区域进行。卸下设定器背后的六个螺栓,移去限位方式 备选功能 后盖即可更换电池。力矩值 帮助显示 如用在危险区域, 限位请注意在设定器后盖内标注的可更换电池的型 默认设定 号。
重装后盖时要确保红色指示灯与后盖的红外线发送窗口方向一致。
17
当按下按键时, 设定器会通过红外线脉冲向执行器发出相关的指令, 故设定器必须对准执行器指示窗且不超过米的范围内使用。
进入执行器的设
定程序
执行器与阀门连接可靠后,接通主电源,并将执行器选择在就地或停止位置。
按 键
执行器显示将改变,显示力矩+阀位。
(瞬间力矩+阀位监视,请参见第44页第10节,监视)
按 键
执行器显示将改变,显示保护口令功能。
执行器的设定功能可以 用口令进行保护
新口令
令
设定方式 - 口设定新口令时,执行器必须在必须输入正确的口令,才可以显示口令时进入设定。
设定和调整执行器的功能。生按 键
产厂家设定的(默认值)为显示将变为[PC]。用或键[Id]。如果执行器已预先设定可翻转口令,直至显示希望的了一个现场口令, 这个口令必口令。
须要显示出来。
用或键可从00-FF翻转口令按 键
(十六进制)。显示正确的口令口令改为[IE]
后按确认键。
注:新口令将在下次进入设
按 键
定
此时将出现两个“设定”条, 方式时有效 。
并始终显示在每个功能的屏幕上。
默认口令,设定方式
18
检查方式
执行器的设定功能可在不必输入正确口令的情况下进行检查。所有功能只能查看而不能被更改,设定条也不出现。
口令显示,检查方式 在进入所需要的方式后,
按 键
将显示程序分支符号。
(请参阅第19页第 节)
程序分支点[Cr]
进入初级设定功能,
7.8 执行器显示 存储器。设定值将熄灭再显示,以确认此选择。
上半部分
返回阀位显示
按 键
(请参阅第20页第 8节初级设定功能 )
进行二级设定,
按 键
(请参阅第30页第 9节二级功能设定 )
设定/检查方式
在展开图中所列的执行器的初级和二级功能均可用设定器上的箭头键单独显示。
按 箭头键总是显示程序下一行的第一个功能。
按 箭头键总是显示同一行的下一个功能,并在同一行内循环显示。
设定过程中,执行器显示窗口的指示灯将继续指示阀位。 执行器的设定功能以符号方式显示在液晶屏幕的上半部分, 功能的设定值显示在屏幕下半部分。
根据执行器功能显示的不同, 设 定值可以是一个功能选项或一个数值。在设定方式下,用
或键可以改变设定值,而在检查方式时则不变。
在设定方式下,按 键可将一个新的设定值输入执行器的19
设定功能, 即 tC = 关闭力矩
下半部分 功能设定值,
即数值 = 40%
典型的执行器功能显示 -
设定方式。
以下有四种方式可返回阀位显示状态冒号
1. 在最后一次设定操作后约
三分钟,显示将自动返回阀位显示状态。
2. 同时按下 键和 键。
3. 按 键直至显示阀位。 4. 无论屏幕显示任何功能,
将红色就地斜线停止斜线远程选择器选至远程控制位置。
初级设定功能图 28的调整
执行器的初级设定功能决定了
无动力电源时的设执行器是否能正确操作阀门。
如果执行器到货时已与阀门组 有关设定请参见第7节 定初级功能浏览
装好,则阀门生产厂家或供货商可能已完成初级设定。 只有在初级设定完成并经过检查后,才可以进行电动操作。 手册中假定以进入设定方式。 (参见第18页第节) 浏览初级功能的设定 执行器与阀门组装好后,接上动力电源,将红色选择开关旋
至就地或停止位置,用红外线
设定器在距执行器指示窗米内
进行设定。通过适当地配合使
用 键和 键可看到如图
29所示的各种及其设定值。(参见第21页)图29中右半部分为每
种液晶显示功能的解释。
20
IQ执行器允许在无动力电源的情况下对其设定功能进行浏览和设定。为实现这一功能,可用手轮驱动执行器,使其输出旋转一圈(参见第3页)。在设定完成后,此功能可保留30秒。如不再进行设定,执行器显示
将转回阀位指示。只有再次用
手轮操作一次,才可再次进入掉电设定功能。 设定和操作必须经过电动操作和执行器功能测试的检验,以确保正确操作。50 阀位显示
(它可以是开或关符号,或中间开度值。)
力矩和阀位显示
P? PC Ir
Ic 保护口令
Cr 程序分支点
C1
C2
C3 关闭方向
关闭方式 打开方式初级功能目录
tC 关闭力矩值 打开力矩值
LC 关闭限位 打开限位
C1 关闭方向
阀位显示
C2 关闭方式 图 29 初级设定功能显示
C3 打开方式 tC 关闭力矩值 tO 打开力矩值 LC 关闭限位 LO 打开限位 50 21
页码 第22页 第23页 第24页 第25页 第26页 第27页 第27页