本手册是为让用户能够胜任对 健康与安全 Rotork IQ系列执行器的安装、操作、调试及检查而出版的。 这些执行器的电气安装、维护及使用应按照本国相关安全性的法律、法规来进行,以适应现场安装。

对于英国:应符合1989年版《电力厂家工作条例》及“IEE接线规程”所提供的指南,用户也应全面了解1974年版的《健康与安全条例》中规定的职责。

对于美国:应符合FPA70《国家电力法规》。

机械安装应按照手册中的介绍,并根据有关的《英国标准实施规程》来进行。

如果执行器的铭牌上指示出该执行器适合安装在危险气体区域,则仅适用于1区和2区的易 爆气体中,而不应安装在燃点低于135°C的空气中,除非执行器铭牌上指示出适用于更低的燃点。

任何用于执行器的测试仪器都

应有同等认证。这些执行器的只有经过培训的、有经验的、电气安装、维护及使用应按照能够胜任的人员才可被允许安危险气体区域认证的相关实施装、维护和修理这些执行器,法规来进行。

并应按照手册中的介绍来进行如果执行器符合特殊的危险气工作。用户和设备操作人员应体区域认证,则无需对其进行根据1974年版的健康与安全条检查和维修。无论在任何情况例以及与他们工作有关的规定下,都不应对执行器进行任何条款来熟悉他们的职责。

改造,因为这将使已经获得的警告电机温度

认证失效。

在危险区域内,禁止用导电、电机使用的表面极限温度可达132°C(导热体接触执行器,除非进行电机温度保护旁路270°F)。

经特殊允许的工作,否则应切如果执行器设置为电机温度保断电源,将执行器卸下并移到护旁路,则在使用ESD功能时,非危险区域进行维修或保养。

控制和指示危险区域的认证无效。

在执行器使用的远程控制和指示电源电压高于150V AC,但低于300V AC的时(参见执行器接线图),远程控制和指示电源

2

必须使用BSEN 61010(用于测量、控制和实验的电力设备安全要求)中定义的、按安装等级II(外壳材料过压级)所设计的电源。

IQ10至IQ35外壳为铝合金, 紧固件为不锈钢,推力型底座为铸铁材料。IQ40至IQ95的外壳为铝合金和铸铁,紧固件为不锈钢,推力底座为铸铁材料。 用户必须保证其操作环境和任何执行器外围材料的安全性不受影响,不应由执行器本身来承担保护作用。在适当的情况下用户必须确保针对其操作环境对执行器进行适当的保护。 如果需要进一步有关Rotork IQ系列执行器的资料和指南,我们将根据需要提供。 保存 如果执行器不能立即安装,则应将它保存在一个干燥的地作方,直到准备接线。

如果执行器已安装好,但还没有接线,那么建议您将电缆入

口的塑料塞换成缠有聚四氟乙烯的密封金属塞。

如无意外,Rotork产品的双密封结构能很好地保护内部的电气元件。

调试 IQ系列执行器无需打开任何电气箱盖。

如果由于用户曾经打开过电气箱盖而使执行器受到损坏,Rotork公司不承担任何责任。 每一台Rotork执行器在出厂前都已经过全面检测,如果安装、调试和密封适当,则可提供多年的无故障运行。

3

手动操作

电动操作

图 1

检查电源电压,应与执行器铭压下手动/自动手柄,使其处于牌上的标称相符,然后即可开手动位置。旋转手轮以挂上离启电源。无需检查相位。

合器, 此时松开手柄,手柄将自动弹回初始位置,手轮将保如果没有进行初步持啮合状态, 直到执行器被电检查,则不要进行动操作, 手轮将自动脱离,回到电机驱动状态。如果需要,电气操作,至少要可用一个带铁钩的挂锁将离合用红外线设定器来器锁定在任何状态。

完成初级设定。(见第 8节)

选择现场/停止/远程操作

红色选择器可选择现场或远程两种操作,每种状态都可用一个带铁钩的挂锁锁定。

当选择器锁定在就地或远程位置时,停止功能仍然有效。选择器也可锁定在停止状态,以防止现场或远程的电动操作。

3

图 2

现场控制

顺时针旋转红色选择器旋钮至现场位置,相邻的黑色旋钮可分别转至开和关的位置。逆时针旋转红色旋钮则停止运行。

远程控制

逆时针旋转红色选择器旋钮至远程位置,远程控制只能用于开和关,此时顺时针旋转红色旋钮仍可使执行器停止运行。

显示示

– 就地指 3 2 4

1

5

6

图 3 执行器的显示

显示器的组成:

1. 红色 - 阀位指示灯 2. 黄色 - 阀位指示灯 3. 绿色 - 阀位指示灯 4. 液晶显示屏 (LCD) 5. 红外线传感器

6. 红外线信号确认指示灯

(红色)

液晶显示屏有两种阀位指示方式:

1. 阀位 - 动力电源接通 2. 阀位 - 动力电源断开

动力电源接通后,执行器液晶显示屏的淡黄色背景灯和一个全开

指示阀位的指示灯也将点亮,由红灯指示灯和开启符号表示 显示屏上可看到阀门打开的百图

分数或表示行程末端的符号。 行程中间

(见图 、和 )

由黄色指示灯和百分比开度值按标准,红灯表示阀门打开,表示 黄灯表示在中间,绿灯表示阀图

门关闭。开阀和关阀指示灯的颜色可根据需要进行翻转。

4

全关

由绿色指示灯和关闭符号表示 图

主电源关闭后,液晶显示器由电池供电,继续显示执行器的阀位。无论何种情况,电池都不向背景灯和阀位指示灯供电。

显示 - 报警指示

IQ显示屏的上半部分有四个图标,分别为阀门、控制系统、执行器和电池报警指示。每个图标都代表某个报警条件。也可使用标准帮助屏幕来检查执行器的操作和报警状态。 (请参见第 63页帮助屏幕 )

阀门报警

阀门报警图标,图是显示由于阀门故障,使力矩超出执行器设定值而导致执行器“跳断”。(参见第 25页 [tO]/[tC] ) 可能的原因是:

阀门过紧或在行程中阻塞 阀门粘住或卡住

阀门运行条件改变(压力、流量等增大)

由于执行器力矩跳断,则在同方向上的电动操作被禁止,图标也将保留。将执行器沿相反方向运行即可消除图标。

如果执行器运行至设定的阀门行程末端停止,阀门报警图标将不显示。

(参见第 23页 [C2]/[C3] ) 试着用手轮操作执行器,“感觉”一下阀门的硬度。(参见第3页 )

控制报警

在ESD或联锁信号实际存在时,图

就地和远程操作将被禁止。

控制报警图标,图是在远程控(参见第 33页 [A1]ESD、第 35制系统保持一个有效的ESD或联页 [A8]外部联锁和第 38页 锁信号(ESD、联锁功能或使用[A9]条件控制 )

条件控制)实际存在时显示。

请先了解一下执行器的远程控制系统的操作条件。

执行器报警

执行器报警图标,图是在一个执行器报警实际存在时显示。 当报警存在时,电动操作将被禁止。

可能的原因是: 电机温度保护跳断 断电时电池电量过低* 电源故障

执行器控制系统报警 * 见电池报警

(鉴别特殊的报警原因请参见第63页帮助屏幕)

5

电池报警

电池报警图标,图是在执行器检测到电池电量过低、完全没电或丢失时显示。

在电源接通时,执行器检测到电池没电,且执行器电源掉电禁止操作功能[OS]有效(参见第58页)时,电池报警和执行器报警图标(图和都将显示,电动操作将被禁止。

在电池报警图标显示时,应立即更换电池。(参见第 61页 )

执行器大约10分钟检查一次电池状态。更换电池后,电池报警图标将继续显示10分钟,直到下一次检测到电池的状态为良好,图标才会消失。

6

罗托克中文说明书

本手册是为让用户能够胜任对健康与安全RotorkIQ系列执行器的安装、操作、调试及检查而出版的。这些执行器的电气安装、维护及使用应按照本国相关安全性的法律、法规来进行,以适应现场安装。对于英国:应符合1989年版《电力厂家工作条例》及“IEE接线规程”所提供的指南,用户也应全面了解1974年版的《健康与安全条例》中规定的职责。对于美国:应符合FP