塔吊喷淋系统以及基坑四周喷淋方案 (1)系统调试前具备以下条件:水泵电源控制箱已安装完毕;止回阀工作正常;压力表指示灵敏;热熔焊接部位连接可靠、无渗漏;供水立管及横管与塔式起重机塔身、起重臂连接牢固,在开机时强大压力下无明显晃动。
(2)系统调试:启动电箱开关、检查水泵运转、记录压力表压力、观察喷淋头喷水方向、工作是否正常、能否喷出雾状水系,是否影响塔吊正常吊装使用,试验30分钟验收合格,如不能正常工作,检查原因,整改后再调试,直到验收合格。
调试完成实际效果图如下图所示:
5.3基坑四周的喷淋系统
5.3.1 施工要点
1)焊接管道支架,采用∠50×5角钢焊接直接,基坑边在硬化地面上打孔12#膨胀螺栓,管道支架与膨胀螺栓焊接,支架尺寸300×300×300mm,间距6m,剖面图如下图所示:
第10页 共12页
塔吊喷淋系统以及基坑四周喷淋方案
基坑四周喷淋系统支架
2)铺设管道,管道采用直径90mm,壁厚3.5焊接钢管焊接,管道外侧刷防锈油漆; 3)安装喷头,喷头采用高压喷头,每隔15m设置一个喷头; 4)所有管道保温措施采取20mm保温棉。 5.3.2 水炮机布置
现场设置四台水炮机,均是可移动水炮机,水炮机的水源从消防水管的接头处引水。
第11页 共12页
塔吊喷淋系统以及基坑四周喷淋方案
移动水炮机实例图
六、质量保证措施
6.1 PPR的控制措施
焊缝外观质量检查检查方法:焊缝尺,目测。
(1)检查项目:翻边平滑、均匀、对称环的宽度B=0.35~0.45s 、环的高度H=0.2~0.25、环的高度b=0.1~0.2s 、错口量﹤0.1s ;
(2)合格判定标准:外观检查符合以上要求后,按焊口的10%翻边切边检查:端面质密均匀无孔洞,可判定所有焊缝合格。
6.2质量保证措施
1)建立质量保证体系和岗位责任制,完善质量管理制度,明确分工职责,落实到人,保证体系高效运转。
2)对喷淋降尘系统实施事前、事中、事后的全过程控制;对施工过程中的人机料法
第12页 共12页
塔吊喷淋系统以及基坑四周喷淋方案 环五大要素的保证措施进行明确和落实。
3)采用热熔机等先进焊接设备时,选派技术过硬的焊工,严格执行技术交底规定的焊接工艺参数及焊接流程,保证焊缝质量和减小焊接变形。
4)本喷淋降尘系统安装完毕后,应进行试验工作,出现水压不足、管道接头渗水、多级泵异常声音,应暂时运行,排查原因直至检修合格为止。
5)对喷淋系统运行的情况,包括开机时间、用水量、耗电量、喷头工作状况等进行详细记录存档,并及时根据数据进行分析,对水压进行观察,喷淋效果进行记录,喷头角度随时调整,为进一步改进管理和监测系统运行状况提供依据。通过测试,对系统的喷洒均匀度、用水量进行评估,及时修正,为提高今后的喷淋降尘系统设计提供依据。
七、安全措施
1) 施工前召开班前安全会,做好三级安全教育和安全交底。
2) 施工机电应有专人负责保养、维修和看管,施工现场临时用电严格按《施工现场临时用电安全技术规》JGJ46-2012的有关规定执行,按GN-S系统设置,三级配电,二级保护设置。电缆线采用五芯电缆。
3) 安排人员统一指挥,高空作业操作时,与地面人员沟通使用对讲机,严禁工人施工前饮酒。。
4) 严禁在晚间和大风、雨雪天气安装。 5) 现场配备好灭火器等消防器材。
6) 特殊工种持证上岗,各工种掌握安全操作规程。
7) 焊接设备应做好防雨措施,控制电箱设立安全警示标识,控制电箱由电工专门管理。
第13页 共12页
塔吊喷淋系统以及基坑四周喷淋方案 8) 喷淋降尘系统出现异常情况,巡查人员或施工工人应立即报告项目部负责人。 后附:
1、喷淋系统平面图布置; 2、施工节点图纸
3、《省建筑施工扬尘防治新15条标准》
第14页 共12页