八、施工现场准备工作
1.场地完成三通一平。各项临时设施、动力、照明、通风、安全设施、施工机具、进场人员要满足施工要求。
2.根据设计图纸进行纵横轴线放样,及复测工作。
3.用十字线将中心桩点引出护筒外80cm,用水泥砂浆固定,并做好保护工作。桩孔周边,用白灰撒线型。
4.所用的原材料,根据设计要求和规范规定进行检测。严格按试验室确定的配合比施工。
九、主要施工工艺
1.主要施工工艺如图所示。
2.施工人员组合:6人一组使用两台水钻同时施工2个孔,其中井下作业每孔2人,地面负责出渣2人。 3.施工顺序
⑴钻取四周岩石:沿桩基孔壁布置70个取芯点,取芯直径为150mm,取芯圆与锁口内壁相切,取芯圆之间的距离为130mm。依次钻取外周的70个岩芯,取出的岩芯高约500mm,将外周岩芯取完后桩芯体岩外围便形成一个环形临空面。
word文档 可自由复制编辑
⑵钻取中间岩石: 沿桩半径钻取岩芯,将桩芯岩体等分成三等份,每份占桩芯岩体的1/3,以便于岩体破裂。
⑶手电钻打孔:用手电钻在桩芯岩体上钻眼,再将桩岩石分成六等份。 ⑷插入钢楔、击打钢楔分裂岩石:在沿桩基径向手电钻钻出的孔内打入钢楔,用大锤锤击钢楔使岩体获得一个水平的冲击力,在水平冲击力作用下岩石沿铅锤面被拉裂,底部会发生水平剪切破裂。依次分裂岩体,直至该层桩芯岩体全部被破裂。
⑸人工装渣,电动提升机出渣:一次单循环施工作用后,将水钻钻出的岩芯进行依次出渣,出渣从桩孔的一侧进行,然后插入钢楔,击打钢楔分裂岩石后再进行一次出渣。
⑹桩孔修正及下一循环的施工:由于水钻钻芯后桩基孔壁成锯齿状,为保证有效桩径与设计桩径一致,要敲掉侵占桩基空间的岩石锯齿。通过锁口护桩在桩孔内标出设计桩中心,检查桩基底部偏位情况并及时纠偏,同时标出下一个循环外周水钻钻孔取芯位置,进入下一循环的挖孔桩施工。
4.成孔检查与验收:检查内容包括:孔底沉渣是否清理干净,孔径、孔深、倾斜度。先检查孔口的孔径,然后使用垂线、钢尺检查倾斜度及孔深,要求孔径和孔深部小于设计值,倾斜小于0.5%。 5.施工注意事项:
⑴施工中,顶部粘土或者其他松散土层采用常规工艺由人工开挖,每次进尺以不大于1m为宜,并需及时浇筑15cm厚的C30混凝土护壁。
word文档 可自由复制编辑
⑵由于采用提升架,提升架的基座要求牢固稳定,孔口周边的挖孔平台需采用钢筋混凝土浇筑,以确保安全,锁口混凝土浇筑最终定面标高必须高出地面30cm。 ⑶要做好提升架性能检查,钢丝绳、挂钩、电动卷扬机、支架等均要考虑足够的安全系数。
十、安全控制措施
根据易发的安全问题,我们分别制定相应的安全技术措施,确保人工挖孔桩施工
的安全。
一)、 施工准备阶段
在施工前要做好以下准备工作:
1、 组织安全管理人员和现场作业人员学习有关安全的法律、法规,提高安全责任意识,加大隐患排查力度。
2、 组织施工技术人员熟悉设计图纸和地质资料,研究制定有针对性的施工方案,明确责任人,并对作业人员进行安全技术交底,让作业人员熟悉施工工艺及相关技术要求。
3、对作业人员进行岗前培训,组织学习,特种作业人员必须持证上岗。 4、机具设备由专人检查,保证其完好率,并制定保养制度。 5、劳动保护用品在开工前按要求发放到作业人员手中。
6、每个现场设专职安全检查员,在施工前和施工中经常巡视检查发现问题及时处理,待消除隐患后再行作业,对违章作业及时制止。
7、现场设立安全警示牌,严禁非施工人员进入现场。 8、现场设立危险源告知牌、操作规程牌。
9、现场作业区域拉好彩旗绳,并有安全监管人员跟班在岗,以防无关人员、动物进入现场。
word文档 可自由复制编辑
10、地面设置排水沟,以防地表水流入孔桩内。 11、在孔口安装支架,土、石用吊桶提升。 12、设置安全井盖,休班、完工时及时盖好。
13、制定人工挖孔专项检查表,每日作好记录,现场交接班、孔桩检查情况,一一记录清楚,防范于未然。 二)、施工过程阶段
1、防范人、坠落物掉入桩孔内的安全措施。
1)孔内作业人员必须头戴安全帽、身系安全带。利用吊桶运土、石时,必须采取相应的防范措施,以防落物伤人,电动设备运土、石应检验其安全起吊能力后方可投入运行。
2)在开工前应该检查起重工具的各个部位是否完好,防止施工过程中吊索断裂导致的物体打击。每天上班前、下班后均应有专人严格检查并且每天加足润滑油,保证开关灵活、准确;铁链无损,有保险扣且不打死结;钢丝绳无断丝。支架应稳定牢固,使用前必须检验其安全起吊能力。
3)在进行人工挖孔桩施工时,首先应做好孔口围护措施。井孔周边必须设置安全防护围栏,围栏须牢固可靠;孔口做好第一节砼护壁,应高出原地面30cm,主要起保护井口和防止物体滑落井内伤人,
4)正在开挖的桩孔停止作业或已挖好的成孔,必须设置牢固的井盖,非工作人员禁止入内。孔内作业时,孔口上面必须有人监护,并要随时与孔内人员保持联系,不得擅自离开工作岗位。
5)施工时,挖出的渣、土方应及时运离孔口,暂时不能运走的,应堆放在孔口四周1m范围以外处,且堆土高度不得超过1m。严禁将挖出的渣土在孔边堆高,造成
word文档 可自由复制编辑
严重的安全隐患。孔深挖至超过10米深时,在孔内装设半圆防护板,用吊桶出渣时,孔内作业人员应避于防护板下,防止渣土坠落伤人。并随着孔深增加而逐渐下移。
6)为了防止作业人员在上下时坠落,不得用人工拉绳子运送人员、乘坐吊桶或脚踩孔壁凸坑上下桩孔,而必须另配钢丝绳及滑轮且有断绳保护装置、使用专用吊笼或使用安全爬梯上下,孔内必须设置应急软爬梯或设置尼龙绳,并随挖孔深度增加延长至工作面,供人员应急使用。
2、孔内有害气体含量超标造成事故的预防措施
1)当孔桩进行到10米深以下时,地下特殊地层中往往含有CO、SO2、H2S等有毒有害气体,入孔前进行测试,(在笼子内装入小动物下放至孔底约10分钟,若小动物无异常情况,方可下井作业)挖孔时作业人员有呼吸不适时,应立即采取通风或换班作业等措施,防止发生意外事故。
2)在施工过程中,每孔作业井至少保证3人为一作业组,井下1?人,井上提运土、石2~3人,每组不超过两口井;未经同意,作业组不得随意变换组员。井下作业人员以持续作业时间2h为宜,每隔2h出孔休息并用鼓风机或风镐向孔内送风5min。孔内作业时间最长不得超过3h。应勤换井下作业人员,轮换下井作业。
3)当人工挖孔桩深度超过8m 时,须配备专门的向孔内送风的设备(鼓风机),风量不宜少于25L/s;孔底凿岩时应加大送风量。 3、 防触电措施
1)桩孔施工现场的一切电源、电路的安装和拆除必须由持证电工操作。用电设备必须严格接地或接零保护且安装漏电保护器,孔内施工机具设备(除水磨钻外)不建议选择电动设备,抽水时尽量用深水泵代替潜水泵抽水,孔内破碎大块岩石用风镐。
word文档 可自由复制编辑