好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

应急维修动力照明火灾自动报警施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

武隆县委大礼堂应急维修工动力、照明、火灾自动报警系统

施 工 方 案

批 准: 审 核: 编 制: 编制日期: 2016年9月

目 录

述………………………………………………………………………………………3

1.1

介………………………………………………………………………………… 1.2

点………………………………………………………………………………… 二

据……………………………………………………………………………………… 三

备………………………………………………………………………………………

3.1

备………………………………………………………………………………… 四

施…………………………………………………………………………………

4.1

施…………………………………………………………………………… 4.2

施…………………………………………………………………………… 五

施……………………………………………………………………

5.1

下……………………………………………………………………… 5.2

施…………………………………………………………………………… 5.3

装…………………………………………………………………………… 六

施……………………………………………………………………

6.1

解…………………………………………………………… 6.2

验………………………………………………………………………………… 6.3

收…………………………………………………………………………… 6.4

制………………………………………………………………………… 6.5

施……………………………………………………………… 6.6

程………………………………………………………………… 6.6.

程…………………………………………………………… 七

施………………………………………………………………………………… 八

施……………………………………………………………… 九

施…………………………………………………………………………… 十

收…………………………………………………………………………………

一、工程概述

1.1工程简介

1.1.1工程名称:武隆县委人民大礼堂应急维修工程 1.1.2工程地点:武隆县委人民大礼堂

1.1.3建设单位:重庆市武隆县城乡发展(集团)有限公司 1.1.4监理单位:重庆华大建筑工程监理有限公司 1.1.5设计单位:重庆市全城建筑设计有限公司

1.1.6工程范围武隆县委人民大礼堂内应急照明配电、空调配电、防排烟配电、动力桥架、消防弱电桥架、照明桥架、室内配电箱安装等工程 1.2工程特点

1.2.1工期紧、操作面局限、材料供应受地区限制

武隆大礼堂总建筑面积约2200m,建筑高度约15.5m,为钢筋混凝土框架结构,屋顶为球形钢架结构。电气安装部分工期紧、操作时间受限,安装难度增大;需要和通风、管道、设备、精装修等专业同时开展工作,故交叉作业频繁。为此,必须在施工准备阶段对项目的各个方面进行精心策划、准备,各种计划的编制满足施工进度的需要,在施工实施阶段科学编制总的施工进度网络计划及各项技术保证措施,合理配备各项资源,以此来保证工期的实现。

1.2.2质量要求高

按照要求本工程定为优良工程。因此工程一次性合格率要求达到100%,优良率达80%以上。针对本工程的特点,建立项目质量责任制和考核评价体系,编制项目质量控制计划,将过程质量控制落实到每一道工序和岗位上。项目技术负责人定期组织具有资格的质检人员和内部质量审核员验证质量计划的实施效果,找出质量目标控制中存在的问题和隐患,针对质量计划实施进程中存在的问题及时制定纠正和预防措施。积极开展全员、全过程的全面质量管理,综合运用各种质量管理方法,提高工程实体质量,最终达到质量目标——优良。

二、编制依据

2.1武隆县委大礼堂应急维修工程电气安装工程施工图

2.2本公司按ISO9001-2000标准编制的管理手册、程序文件、作业指导书 2.3 建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 2.4 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50150-2006

2.5电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 GB50171-92 2.6 电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 2.7 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

GB50254-96 GB50169-2006

2.8安装工程电缆线路施工及验收规范 GB50168-2006

2.9 电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范 GB50225-96 2.10建筑电气工程施工质量及验收规范 GB50303-2002 2.11建筑工程施工现场供用电安全规范 GB50194-93

2.12电气装置安装工程电力变压器油浸电抗器、互感器施工及验收规范 GBJ148-90

2.13建筑物防雷设施安装 99D501-1 2.14电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB50169-2006 2.15电缆桥架安装 86SD169 2.16钢管配线安装 03D301-3 2.17常用灯具安装 96D702-2 2.18计量器具检定规程 JJGI-37-89 2、3.主要工程实物量

火灾自动报警系统 序号 名称 1 2 3 4 5 6 主机电源 联动备用电源 总线联动控制盘(带机柜) 多线控制盘(带机柜) 总线消防广播录放盘 总线消防广播功放盘 型号 单位 台 组 台 台 台 台 数量 1 1 1 1 1 1 具体由设备厂家配置 备注 500点以下 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 总线电话主机 CRT(带机柜) UPS 烟感 输入输出 消防广播 带电话插孔的手报 消防电话 消火栓按钮 输入模块 配电箱(模块) 广播模块 声光报警发生器 短路隔离模块 区域显示器 金属模块箱 接线端子箱 极早期火灾报警探测器 极早期火灾报警探测器备用电源箱 低烟无卤耐火线 低烟无卤耐火线 低烟无卤耐火线 WDZBN-RYJY-2*1.5 WDZBN-BYJ-2.5 WDZBN-RYJYP-2X2.5 台 台 台 只 只 只 只 只 只 只 只 只 只 只 只 个 个 个 个 米 米 米 1 1 1 42 12 20 13 3 6 3 6 3 16 7 3 2 3 3 1 500 744.272 225.034 吸吊顶安装 吸吊顶安装 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 低烟无卤耐火线 低烟无卤耐火线 干包电缆头 金属软管 KBG线管 KBG线管 钢制接线盒 砖墙剔槽 KBG线管 空气采样管 桥架 角钢支架 WDZBN-RYJYP-2X1.5 WDZBN-KYJY-7X1.5 7X1.5 Φ20 Φ20 Φ20 86型;H=50mm Φ20 Φ32 Φ25 100*50 ∠30*30*4 米 米 个 米 米 米 只 米 米 米 米 米 256.241 102 4 330 870 600 200 400 14 206 124 250 明装刷防火漆2遍 暗敷 明装刷防火漆2遍 超高13米 备注 焊接 压接 压接 压接 备注 防雷接地 序号 名称 1 2 3 4 室内接地母线 室内接地母线 铜鼻子 等电位端子箱 型号 BV-1X25 BV-1X25 TD28 型号 400x150 300x150 200x150 200x100 150x75 100x100 200x100 ∠40*40*5 ∠30*30*4 Φ25 单位 米 个 台 单位 米 米 米 米 米 米 米 米 米 米 数量 300 10 4 1 数量 42 56 57 25 9 58 88 600 300 300 热镀锌扁钢-25*4 米 动力系统 序号 名称 1 镀锌桥架 镀锌桥架(室外) 镀锌桥架(室外) 镀锌桥架(室外) 镀锌桥架 镀锌桥架 消防动力桥架 镀锌角钢支架 镀锌角钢支架 KBG线管 防火漆两遍 2 3 4 5 6 7 8 9 10 防火漆两遍 11 12 13 KBG线管 钢制接线盒 电缆 电缆 电缆 电缆 电缆 电缆 电缆 热缩电缆头 热缩电缆头 干包电缆头 干包电缆头 干包电缆头 干包电缆头 干包电缆头 干包电缆头 照明配电箱AL1 照明配电箱AL2 照明配电箱ALE 照明配电箱XFAL 地暖配电箱ALDN-1 地暖配电箱ALDN-2 Φ20 86型;H=50mm WDZB-YJY-5x16 WDZB-YJY-4x25+1x16 NH-NV-0.6/1kV-10 WDZB-YJY-0.6/1kV-3X240+2X120 WDZB-YJY-0.6/1kV-4x2.5 ZBN-KVV-5X1.5 WDZB-YJY-0.6/1kV-3x2.5 WDZB-YJY-4x25+1x16 WDZB-YJY-0.6/1kV-3X240+2X120 WDZBN-YJY-5x16 WDZBN-YJY-5x10 米 只 米 米 米 米 米 米 米 个 个 个 个 180 50 197 182 1800 32 745 264 417 6 2 8 8 4 4 34 14 1 1 1 1 1 1 防火漆两遍 壁挂 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 WDZBN-YJY-5x1.5 个 WDZBN-YJY-4x10 个 26 27 28 29 WDZBN-YJY-4x2.5 个 WDZBN-YJY-3x2.5 个 8回路以下 10回路 8回路以下 8回路以下 10回路 10回路 台 台 台 台 台 台 30 31 32 33 34 35 小型电动机检查接线 小型电动机检查接线 小型电动机检查接线 3KW以下 15KW以下 200KW以下 型号 NH-BV-2.5 Φ20 Φ20 Φ20 86型;H=50mm 220V;应急时间大台 台 台 单位 米 米 米 米 只 16 5 2 数量 2900 500 300 300 100 备注 36 照明系统 序号 名称 1 2 3 4 5 耐火铜芯线 KBG线管 KBG线管 砖墙剃槽 钢制接线盒 应急吸顶灯 嵌入式应急灯 安全出口 左跑 右跑 双跑 嵌入式应急600*600格栅灯 声控延时开关 双联开关 刷防火漆2遍 暗敷 6 7 于30min 220V;应急时间大于30min 220V;应急时间大于30min 220V;应急时间大于30min 220V;应急时间大于30min 220V;应急时间大于30min 220V;应急时间大于180min 250V 10A 250V 10A 套 套 套 套 套 套 只 只 只 18 29 11 5 5 1 4 18 3 8 9 10 11 12 13 14 三、施工准备

3.1技术准备

3.1.1充分熟悉施工图纸、设计要求、有关技术文件及制造厂技术资料和安装使用说明书;

3.1.2根据图纸要求准备相应施工图集、规范、技术要求等技术资料; 3.1.3根据现场实际情况编制可行的施工作业指导书、技术措施。 3.2材料、机具、人员准备 3.2.1材料准备

开工前桥架、线缆、盘、柜、箱等电气设备及所需辅材应按进度需要分批及时进场,确保工程所需,所有材料应有材质检验证明及产品出厂合格证,并应按规定进行报验做好材料进场检验工作。 3.2.2主要机具准备

根据本工程的实际需要配备满足工程进度和工程质量技术要求所需的施工机具和计量器具。(详见机具计划表)

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 名 称 电焊机 电焊工具 规格及型号 单位 台 套 套 把 50米 30米; 个 把 套 0~1000兆欧 ZC-8型; 0.5/1000; 2/1000 台 台 把 台 数量 6 6 备注 万用表、电流计 电锤、手枪电钻 电源线盘 钢盘尺 气焊工具 兆欧表 地阻仪、水准仪 水平尺 台式砂轮机 各2 各10 10 2 2 2 各2 各5 2 12 13 14 15 16 17 18 磁力线锤 电源配电箱 砂轮切割机 手提角向磨光机 手锤 游标卡尺 开孔器 0.5kg 100A φ350~φ400 φ100 ; φ125 2磅 200mm,0.02/m φ20-φ50 个 个 台 台 把 把 个 4 4 2 6 10 1 各3 19 20 煨弯器 套丝机 台 台 2 2 3.2.3劳动力计划

根据本工程的实际需要配备满足工程进度和工程质量技术要求所需的技术工人和辅助工人(详见劳动力计划表)。

工种 电工 电工 调试人员 焊工 起重工 普工 级别 高级 中级 持证 持证 中级 人数 5 10 4 4 1 40 进场时间 按进度所需分批进场 按进度所需分批进场 按进度所需分批进场 按进度所需分批进场 按进度所需分批进场 按进度所需分批进场 四、季节施工措施

4.1雨季施工措施

4.1.1施工期间密切注意天气预报,暴雨来临前,做好相应防护及加固措施。 4.1.2安排好雨期施工项目,不宜在雨期施工的工序,如屋顶电机检查接线,

应尽量避开雨期施工。如工期紧张,无法避开时,应做好现场安全防护,并做好安全技术交底。 4.2夜间施工措施

4.2.1夜间施工现场配备值班电工,在施工作业面、材料运输通道、施工设备旁、主要出入通道等安装亮度足够的照明灯具。

4.2.2固定的灯具与易燃物体要保持足够的安全距离,拖动的灯具采用容量相当的双层塑料橡胶电缆,电源开关均要有漏电保护装置。 4.2.3合理调整施工时间,夜间施工班组进行轮休,严禁疲劳作业。 4.2.4对预留孔洞制作带荧光标牌悬挂,必要的地方派专人看管。

五、主要施工方法及技术措施

5.1主要施工工序如下 5.2 主要技术措施 5.2.1 电缆桥架敷设

电缆桥架敷设工艺流程如下图所示:

5.2.1.1 材料检查

(1)检查电缆桥架及其附件的规格型号 、数量是否与设计图纸及清单相符。

电缆桥架安装 (2)电缆桥架及其附件防腐层完好,桥架内外应光滑,无棱刺,不应有扭曲,翘

支、吊架制、安 材料检查 边,外观损伤、变形等现象。 电缆桥架接地线安装 (3)经过检查发现电缆桥架质量不合格,应及时更换。 5.2.1.2 支、吊架制安

(1)根据施工现场实际情况和电缆桥架的规格型号及重量,并按照设计图和

安装图集制作电缆桥架的吊架或支架。支吊架的形式按设计或施工及验收规范的有关要求选用。

(2)根据电缆桥架布置图和施工及验收规范的有关要求确定支、吊架的尺寸和数量,并按所需尺寸用切割机进行断料,并对毛刺打磨光滑,然后进行组对焊接。

(3)当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5m,垂直安装的支架间距不大于2m。

(4)支、吊架的焊接部位的焊渣在剔除干净后,刷两遍防锈漆,最后刷面漆。 (5)将预制好的支、吊架根据电缆桥架布置图进行固定。 5.2.1.3 电缆桥架安装

(1)电缆桥架在施工中严格按照施工设计图纸要求安装。 (2)桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置。

(3)电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径。 (4)桥架与支架间螺栓、连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺栓位于桥架外侧。 (5)电缆桥架的安装位置尽量避免强磁场,腐蚀介质以及易受机械损伤的场所。

(6)电缆桥架连接和固定用的螺栓应采用半圆头螺栓连接和固定,连接时应安装加强板,螺母应放在槽板的外侧,螺栓应充分紧固,安装的电缆桥架应保持横平竖直,底部接口应平整无毛刺。 5.2.1.4 电缆桥架接地线安装

(1)金属电缆桥架及支架全长不少于2处与接地或接零干线相连接。 (2)金属电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积

不小于4mm2。

5.2.1.5 电缆桥架接地线安装

观众厅、主舞台区域桥架安装位置大于10米,此处桥架安装在球形钢架位置,搭设移动脚手架装。 移动脚手架租赁如下:

门架30付,租赁时间为20天、租赁费用3元/天*付.

1、①-③轴“主席台”为不吊顶区域,其上空桥架60米,由于交叉作业等因素不考虑设置满堂脚手架,但桥架安装位置高距地10m左右,采用在桥架安装位置下部沿桥架方向从地面搭设双排移动脚手架,移动脚手架间再用脚手架管及构件连成整体的形式安装作业面进行风管安装。 2、④-⑥轴“观众席”上空为精装修吊顶区域,项目部搭设整体满堂脚手架,满铺竹跳板及木板,采用在满堂架上再根据桥架安装高度搭设移动脚手架进行桥架安装。

其他区域根据现场实际情况,搭设移动脚手架进行安装。

3、球形钢架上方桥架安装,桥架与球形钢架冲突位置多达10余处,在此处施工需要根据现场情况现场制作异径配件。由于此位置空间狭窄,作业面受限、操作困难。故此区域人工降效300%。 5.2.2 电气管路敷设

电气管路敷设工艺流程如图所示:

5.2.2.1 材料检查

预制加工 材料检查 (1)选用的产品必须具备出厂合格证,并有出厂日期和生产厂名。

箱盒固定 管路敷设 管路连接 (2)钢管壁厚要均匀,无砂眼、棱刺、凹扁等缺陷,钢管外表面应完整,不应有镀层脱落现象。 5.2.2.2 预制加工

根据设计图和工程实际情况,进行穿线管下料、煨弯加工。煨弯采用液压煨管器或手扳煨管器按安装标准煨制。液压煨管器或手扳煨管器的模具规格应与所煨管子的规格相符合。且明配管的弯曲半径不应小于管外径的6倍,暗敷管的弯曲半径不应小于管外径的10倍。 5.2.2.3 箱盒固定和支、吊架预制

根据设计图及安装标准的要求找准分线箱盒的位置,并加以固定。根据分线箱盒的位置把管路的垂直和水平走向弹出线来,按照安装标准计算确定管路敷设的支吊架的具体位置和数量进行加工。 5.2.2.4 管路敷设

(1)根据确定的管子的尺寸和数量,按所需尺寸用锯工或电动切割机进行断料,并用圆锉将管口打磨光滑。

(2)支、吊架的焊接部位焊接药渣剔除干净,焊接处刷两遍防锈漆,最后刷两遍灰色面漆。

(3)将预制好的支、吊架根据设计图进行固定。

(4)暗配导管的埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm;明配导管应排列整齐,固定点间距均匀,安装牢固。 (5)电缆导管的弯曲半径应不小于电缆的最小允许弯曲半径。 (6)管路在遇过建筑物的伸缩缝时应考虑伸缩补偿。 5.2.2.5 管路连接

(1)从电缆桥架引出钢管应用机械开孔器开孔,不得采用气割方法。 (2)钢管之间采用短管套接,钢管与分线箱之间应采用螺纹连接。连接时应保证管路的牢固、密封,用短管套接时,短管和管接头的长度不小于电缆管外径的2.2倍。

(3)钢管之间、钢管与分线箱之间连接的管口应用圆锉锉光滑,对口要严密,连接处应对准管子的中心。

(4)管与箱盒的连接必须使用锁紧螺母,一管入一孔。 (5)管与电气设备之间采用挠性管连接。 5.2.2.6 关键部位处理

(1)钢管之间、钢管与分线箱之间应进行接地跨接处理。 (2)接地跨接线应与被跨接的管径相匹配。 (3)在过伸缩缝的地方应作伸缩补偿。 5.2.6 电缆、电线的敷设 5.2.6.1施工工艺流程

电缆、电线敷设工艺流程如下图所示。

5.2.6.2电缆、电线检查

清扫通路 电缆、电线检查 电缆、电线敷设前应对型号、规格、电压等级、绝缘、数量等指标应对照设计图进行确认。 5.2.6.3管路、桥架清扫

施放电缆、电线 电缆、电线绝缘检测接线 设备、箱柜内接线 (1)对安装就位的电缆桥架进行清扫。 (2)对安装就位的管路进行清扫,检查管路畅通与否及管路的走向是否满足设计要求。

5.2.6.4施放电缆、电线

(1)根据设计图纸确定出敷设部位电线的规格型号及数量,合理安排每盘电缆,减少电缆接头。

(2)照先远后近,先集中后分散的原则,安排电缆敷设顺序。不同信号,不同电压等级的电缆在桥架内敷设应分区敷设。电缆在桥架内应排列整齐,在拐弯处及伸缩缝处等部位应留有适当的余量, 电缆应用塑料扎带固定在桥架上,在电缆首末两端及拐弯处应绑扎固定,电缆水平绑扎点的间距5~10m,垂直间距2m。电缆敷设完后在电缆终端头,拐弯处和进出电缆沟的位置应有挂牌标识。

(3)电线在桥架内敷设时,应有一定余量,不得有接头,并按回路编号分段绑扎,绑扎点间距不大于2m。

(4)清除桥架及管内杂物和积水,并检查各个管口的护口是否齐整。管内穿线时,两人穿线时要配合协调,一拉一送,不得硬拉硬送;电线在管内不得有接头和扭结,所有接头设在接线盒内。

(5)剖开电线绝缘层时,不得划伤芯线,芯线连接采用接线端子或压接,绝缘带要包缠均匀严密,绝缘良好;在分支线的连接处,干线不得受到支线的横向拉力。

5.2.6.5电缆、电线绝缘检测接线

电线敷设完成后,用500V兆欧表对所有回路电线进行线间及对地绝缘电阻测试,绝缘电阻值不得低于0.5兆欧,并作好绝缘测试记录。导线或电缆的连接应采用防松措施的螺栓固定,采用压接。

5.2.6.6电缆头的制作

(1)缆头的制作应由经过培训的熟悉制作工艺的高级电工进行,并按照设计图和施工安装标准对电缆的各项技术参数进行检查、校对。 (2)电缆头制作时应严格遵守制作工艺规程。

(3)电缆线芯的连接应采用符合标准的连接管和接线端子,其内径应与电缆线芯紧密配合,间隙不应过大,截面为线芯截面的1.2~1.5倍.采用压接时,压接钳与模具应符合规格要求。

(4)制作电缆头从剥切电缆开始应连续操作直至完成,缩短绝缘暴露时间。剥切电缆时不应损伤线芯和保留的绝缘层。附加绝缘的包绕,装配,热缩等应清洁。

(5)塑料绝缘电缆在制作电缆头时,应彻底清除半导电屏蔽层。

(6)电缆头压接时,压缩比应符合要求,压接后应将端子或连接管上的凸痕修理光滑,不得残留毛刺。采用锡焊连接铜芯,应使用中性焊锡膏,不得烧伤绝缘。

(7)装配、组合电缆头时,各部件间的配合或搭接处必须采取堵漏、防潮和密封措施。塑料电缆采用自粘带、粘胶带、粘胶剂等方式密封。 5.2.7 灯具安装

(1)灯具安装的基本要求

①灯具的金属外壳及金属底板与灯具的专用PE线可靠联结。

②灯具的种类、型号和功率,应符合设计和产品技术条件的要求,不得随意变更。

③根据灯具的安装场所及用途,引向每个灯具的导线线芯最小截面应符合设

计和安装标准的规定。

④同一室内和场所成排安装的灯具,其中心线的偏差不应大于5mm。 ⑤灯具固定应牢固可靠,每个灯具固定的螺钉或螺栓不应少于2个;当绝缘台直径为75mm及其以下时,可采用1个螺钉或螺栓固定。

⑥按设计图和安装标准要求将开关、插座安装在线盒上。并列安装的相同型号的开关、插座距地面高度应一致,高度差不应大于1mm。 5.2.8 电气设备系调试统

在系统通电运行前应对电气设备系统(包括电力变压器、配电装置、二次回路、低压电器等)进行调试,其具体步骤及操作详见电气调试专项施工方案。

5.3 防雷接地安装

本工程为改建维修工程,防雷接地系统原建筑已具备施工功能,本工程仅涉及桥架二次接地,配电设备接地等内容。

采用-25*4热镀锌扁钢,沿桥架通长接地;搭接面积不少于50mm,且三面施焊

配电箱箱体就近与接地网紧密连接。 5.4火灾自动报警系统 5.4.1设备安装

按照设计及规范要求,安装设备。 5.4.2单机调试

所谓单机调试就是将运到安装工地的探测器、报警控制器等在安装就位之前进行一些基本性能试验,试验工作需在干燥、无粉末、无振动、无烟雾

的常温室内进行,试验人员应全面熟悉火警设备的各项性能后,才能进行试验。

1、测试仪器:FJ-2706/001型火灾探测器检查装置,主要用于FJ-2701(包括FJ-2705、JTW-CDZ-2700/015、JTW-DZ-2700/06)和F732(包括JTY-GD-2700/01、JTWDZ-262/062、JTW-CDZ-262/061)等多种型号火灾探测器的检查和维修测试,还可以输出检测、报警等信号,供调试报警控制器用。

2、报警控制器的试验:对报警控制器的试验仍可采用FJ-2706/001型火灾探测器检查装,该装置可以通过操作开关,在背面端子上输出模拟报警信号和检查信号,将这些信号输入报警控制器乾地下列测试:

(1)火灾报警声光系统是否工作,若能正常工作,时种是否记录报警时间,地址信号灯或地址是否显示。

(2)报警后,有关联动继电器是否动作,程式面报出报警信号是否正常。

(3)当检查信号输入后,自检信号、地址指示灯是否闪亮。 (4)测量电源电压(直流24V,12V);拨动自检开关,测量自检回路的输出电压,报警线上的电压信号与报警控制器的有关技术数据核对。

(5)将区域报警控制器的有关信号输至集中报警控制器,测量集中报警控制器的各种功能是否符合设计要求。

(6)对警报器、警铃、手动报警按钮等回路进行信号测试。 5.4.3系统开通调试

1、调试要求:系统通电后,应按现行的国家标准GB4717《火灾报警控制器通风技术条件》的有关要求对报警控制器进行下列功能检查:

(1) 火灾报警自检功能; (2) 消音、复位功能; (3) 故障报警功能; (4) 火灾优先功能; (5) 报警记忆功能;

(6) 电源自动转换和备用电源的自动充电功能; (7) 备用电源的欠压和过压报警功能; 3、开通调试

采用上述火灾报警系统专用工具和仪器,再配备万用表、对讲机等一些电工仪表即可进行开通调度。系统的调试,应分别对探测器、区极、集极、消防联动控制装置和自动灭火设备按说明书单机逐台通电检查,正常后方能接入系统进行调试。

六、工程质量目标及保证措施

6.1工程质量保证体系责任分解

6.2进货检验 技术负责人 项目经理 (1)质检员、施工技术员一起验证随同到货的产品合格证书,材质证明书、专职质检员 材料试验报告等;验证来料是否符合设计要求,检查外观是否完好、完设备材料员 起重施工员 电气施工员 整,是否带有正确标识及有无损坏。 (2)对进货物资进行检验和试验状态的标识,并做好检验和试验记录,及时向监理进行材料报验,杜绝不合格品进入施工现场,保证施工质量要求。

电工班1 电工班2 调试班组 6.3隐蔽工程验收

工程具备隐蔽条件,先进行自检。自检合格后,应在隐蔽前48小时以书面形式通知监理工程师、业主代表验收。验收前准备好验收所需的安装施工记录。验收合格,监理工程师和业主代表在验收记录上签字后,方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,应在监理工程师和业主代表限定的时间内修改后重新验收。 6.4不合格产品控制

施工过程中发生不合格品,必须进行以下控制流程;

不合格品(或不合格质量点)→标识→记录→评审分析原因→隔离处置→处置后确认→填写不合格品处理报告→制定纠正措施→纠正。 6.5施工质量的关键技术措施

(1)成套设备搬运、起吊应按吊装规程办事,注意吊装过程中的保护,加强对成套设备的验收、保管。不到安装时不得拆除设备的包装箱或包装皮。 (2)电缆敷设前应对型号、规格、电压等级指标对照设计图进行确认,敷设前后都必须对电缆进行绝缘值测试。

(3)电缆头的制作必须严格遵守制作工艺规程,制作应连续操作直至完成,缩短绝缘暴露时间。

(4)经校线后接线必须正确,电线在端子的连接处要留适当的余量,芯线的端头回路编号标志要清晰、完整、不易脱落退色。 (5)过程检验和试验

在项目质检员的监督下,按照施工验收规范和质量评定标准,施工班组按规程规范开展自检、互检、专检,严格控制工序质量,上道工序不合格,

严禁进入下道工序。 6.6工程质量验收控制流程 6.6.1分部工程质量验收控制流程

分部工程完成 检查、汇总分项质量评定填报分部工程质量报验单 单 位 工 程 完 成 检验、汇总评定分部工程质量(项目监理) 填报单位工程竣工验收单 检查、汇总各分部工程质量评定 6.6.单位工程质量验收控制流程

七、工期保证措施 不合格 检 查 结 果 方、设计整改 单位工程质量验收(四方:甲、监理、施工) 为使施工进度计划在保证工程质量达合格标准前提下如期实现,项目部合 格 检 查 结 果 合 格 不合格 整改 准备在“人、机、料、法”四个方面采取有效措施。 7.1人员保证(在数量上和人员素质上的双重保证) 7.1.1项目部管理人员:选派的项目经理精明强干,业绩突出,具有类似工程施工组织经历,派出的各岗位施工管理人员思想觉悟、业务素质高,爱岗敬业,组织协调能力强。 合 格 不合格 整改 检查结果 工 程 核 验(政府监督机构) 7.1.2专业生产班组:在全公司范围内根据以前的业绩择优选择出技术熟练、鉴认工程竣工核验记录 、签发建设工程质量合格证书 技艺水平高、能吃苦耐劳、善打硬仗的专业生产班组,并对进入本工程施工的民工进行专业技能和人员素质双重考核。 7.2配备充足的机械设备、施工机具

7.2.1按施工进度计划的安排,分期分批地提前配置完善的其它施工机具、设备。

7.2.2公司物资设备部派出精兵强将负责施工设备、机具的日常维护、保养

和抢修、保证不因设备、机具而影响施工。 7.3紧抓工程材料的保质保量组织供应

各种原材料及周转材料的总需要量计划和分期分批供应计划在施工准备阶段必须确定,采购人员严格按施工进度要求,提前落实货源,准确无误地在保证质量的前提下,按品种、规格、数量供应到现场,绝不允许出现怠料停工现象。

7.4精心组织、强化管理

7.4.1项目部施工准备工作两手抓,一是在项目技术负责人主持下,施工员、质检员、安全员、预算员等认真熟悉图纸、设计说明、准备图纸会审和设计技术交底,抓紧编制施工组织设计,编制分项工程施工方案或作业指导书,编制设备、材料、周材、半成品的供应和加工计划。二是由项目经理带领施工员负责现场各种临时设施的搭设,定位放线布桩等工作,分工负责在规定时间内完成,为工程施工正常进行创造必备的条件。

7.4.2公司职能部门在各自分管工作范围内全力配合项目部开展资源配置工作。

7.4.3与业主、监理单位、设计单位和其它相关管理部门建立畅通的联系网络,及时处理和协调施工中出现的各种相关问题和事务。

7.5积极采用先进的施工技术和施工方法,提高机械化施工程度,提高工效,加快进度,保证质量。

7.6充分利用施工空间差和时间差展开各工种流水交叉作业。

7.7严格把住各工序质量关,每道工序开工前有交底,先做样板,中间检查、督促,事后有验收,杜绝发生质量问题而造成返工延误工期。

7.8本工程施工可开展两班作业,特殊情况采取三班作业。

7.9为保证工程进度所需的劳动力,维持正常生产,施工期间所有节假日均正常施工,对节日坚持上班的所有员工发放节日加班补助费,提高他们的工作积极性,农忙季节向民工发放补贴,解除他们的后顾之忧,保证施工正常进行。

7.10编制分部分项工程施工进度计划,施工中实行动态管理,合理组织施工。施工中严格遵守施工进度计划,根据施工现场实际情况,适时编制月、周、日计划,并及时对计划内工程量完成情况进行检查,如有偏差,查找原因及时调整,使工程总工期得以顺利完成。 7.11其它措施

7.11.1合理划分流水段,扩大工作面,安排好职工生活,开展劳动竞赛,加快工程进度。

7.11.2建立现场会、协调会制度,每周召开一次现场会,每天召开生产调度协调会,加强信息反馈,及时协调各工种进度,确保工期目标实现。 7.11.3做好成品保护工作,减少不必要的返工、返修浪费,加快施工进度。

八、职业健康安全管理及保证措施

严格执行本公司“三合一”管理体系的要求,本着安全第一,预防为主的安全方针,在本项目施工过程中,严格按照《职业健康安全》GB/T28001-2001的规定保护职工的职业健康安全,组织实施各项职业健康安全管理工作。同时,在工程施工中,执行并保证全体参建人员严格遵守业主的相关安全规定,对全体参建职工的安全负责。执行相关的国家的法律、法

规等。现场安全保证体系责任分解如下;

项目经理 8.1环境保护措施 8.1.1噪音控制 技术负责人 8.1.1.1夜间在规定的时间内严禁施工、生产; 专职安 全员 起重施工 电气施工 管道施工8.1.1.2必须夜间作业时,采取措施控制噪音; 设备材 技术员 技术员 料员 技术员 8.1.1.3加强机械设备的使用、维修、保养,减少噪音(控制噪音不大于65分贝)。

8.1.1.4合理布置机械设备和合理安排设备运行; 8.1.2施工班组每天施工完毕后,由施工班组负责收集自己施工区域内的废焊条头和废材料,交到废品库集中处理。 作业班组1 作业班组2 调试班组 8.2职业健康、安全管理 8.2.1管理目标:5级和4级危险源得到控制和消除,5级和4级危险源的整改率达到100%合格率达到100%,杜绝重大安全事故。 8.2.2施工安全事故防范控制重点 8.2.2.2防火防爆 8.2.2.3物体打击

8.2.2.4触电、临时用电、焊接作业 8.2.2.5起重伤害 8.2.2.6机械伤害

8.2.3 施工人员安全生产责任

(1)牢记安全生产,人人有责,预防为主,安全第一的方针,积极参加安

全活动,接受安全教育。

(2)认真学习和掌握本工种的安全操作规程及有关安全知识,自觉遵守,严格执行安全生产的各项规章制度,听从安全人员指挥,做到不违章冒险作业。

(3)正确使用防护用品,爱护安全设施和安全标志,服从分配,坚守岗位,不随意开动他人操作的机械和电气设备,严格遵守岗位责任制和安全操作规程。

(4)发生事故或未遂事故,应立即向班组长报告,参加事故分析,吸取事故教训,积极提出搞好安全生产、改善劳动条件的合理化建议。有权越级报告有关安全生产的一切情况,遇到有严重人身危险而无保证措施的作业,有权拒绝施工,同时立即报告或越级报告有关部门。 8.2.4安全教育制度

(1)所有施工作业人员必须进行入场教育并考核,合格方能上岗;特别要加强新员工、民工、临时工的安全教育,提高其安全意识。

(2)采取新工艺、新技术、新设备施工,必须对操作人员进行技术操作的安全教育,未经教育不得上岗操作。 8.3安全技术交底制度

在各工序施工前专业施工技术员和专职安全员须向施工班组进行有针对性的安全技术交底,确保认真落实安全措施。 8.4安全措施 8.4.1基本要求

(1)施工现场施工管理人员必须严格按照安全生产、文明施工的要求,积极贯彻执行施工现场的标准化管理,按施工组织设计,科学地组织施工。 (2)现场的特种作业人员,应经专门培训,考核合格后持证上岗。 (3)施工作业人员应正确使用劳动保护用品,严格执行操作规程和施工现场的规章制度;严格遵守现场纪律。高空作业应有可靠安全保护措施,必须正确使用安全带、穿好高空作业鞋。所有进入现场的作业人员必须戴好安全帽。严禁酒后作业 ,禁止违章指挥,违章作业。 8.4.3 施工临时用电安全措施

(1)坚持电气专业人员持证上岗,非电气专业人员不准进行任何电气部件的更换或维修。检查和操作人员必须按规定穿戴绝缘胶鞋、绝缘手套,必须使用电工专用绝缘工具。

(2)临时配电线路必须按规范架设,建立临时用电检查制度,按临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。

(3)配电系统必须实行分级配电。施工现场临时用电的架设和使用必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)的规定。

(4)各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。在采取接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。 8.4.4高处作业安全措施

(1) 2m以上高处作业必须设置防护措施,各工种进行上下立体交叉作业时,

不得在同一垂直面方向上操作。高空作业人员必须穿软底鞋,禁止穿硬底鞋和带钉易滑的鞋。高空作业所用的材料要堆放平稳,工具应随手放入工具袋内,上、下传递物件禁止抛掷,防止坠落伤人。

(2)高空作业前必须认真检查架子,跳板、靠梯和防护设施,如有损坏和变形要及时修理和加固。

(3)脚手架的搭设必须符合安全技术操作规程的要求,并经专业施工员和专职安全员检验合格后方可投入使用。

(4)移动式梯子,梯脚底应坚实防滑,不得垫高使用,上端要有固定措施。 (5)立梯工作角度以75°为宜,踏板上下间距以30cm为宜,不得缺档。 (6)在人字梯上操作时,人字梯应系好拉绳,禁止两人同在一个梯面,并有专人在下面保护,防止梯子倾倒。

(7)高空作业操作者必须系好安全带,防止高处坠落。

(8)施工现场“三宝”、“四口”、“临边”防护工作要到位,交叉作业时应按规定分设安全网进行隔离施工。 8.4.5防火、防爆安全措施

(1)各施工班组在特殊作业区,施工前应填报施工动火审批表,经同意后方可施工。

(2) 在任何有可燃物的场所,必须配备满足要求的消防器材,并悬挂禁火标志,或进行有效遮盖。

(3)施工作业时氧气瓶、乙炔瓶要与动火点保持10米的距离,氧气与乙炔

瓶的距离不得小于5米。氧气瓶、乙炔瓶等焊割设备上的安全装置应完整有效,否则严禁使用。

(4)焊、割部位附近有易燃易爆物品,在未做清理或未采取有效的安全防护措施前,禁止操作。

(5)附近有与明火作业相抵触的工种在作业时,不得动火。

九、文明施工管理措施

9.1严格执行当地有关文明施工管理的规定,遵守业主制定的施工现场文明施工管理制度和要求;结合我公司“三合一”体系文件有关文明施工、环境和职业健康管理的标准,针对现场的实际情况,切实做好现场文明施工和环境、职业健康管理。

9.2施工场地切实做到工完料尽场地清,保持道路畅通,保持环境整洁。 9.3施工区域废钢铁件严禁乱堆乱放;设专人及时清理施工余料并集中堆放于指定位置,防止钢铁件伤人。

9.4爱护厂区公共环境,废水废物集中存放并按规定处理。

9.5严格遵守建设单位的一切规章制度,按规定进入厂区;言行举止文明、礼貌,与当地其他单位施工人员和居民友好相处。

十、交竣工及验收

安装完毕后,应即时清理现场,将施工垃圾及其它物品清理出场,做到工完场清,通过测试后,对工程进行交工验收工作。

整理相关的工程资料:施工质量检验及评定记录、制造厂提供的技术资

料、现场试验记录、线路电阻测量和配制记录、隐蔽工程安装检查记录、电缆敷设记录、设计变更洽商记录、竣工图等。验收合格后,向业主办理交接手续,由业主组织有关部门,完善终验手续等工作。

工程归档工作:根据工程的范围要求,对工程施工隐蔽记录、测试、开竣工报告等监管部门所需的资料及时与业主、监理完善相关手续(包括图纸和资料等),以便于整理、装订及归档。

应急维修动力照明火灾自动报警施工方案

武隆县委大礼堂应急维修工动力、照明、火灾自动报警系统施工方案批准:审核:编制: