洁净厂房装修施工建设基本要求
关于医疗器械生产用洁净厂房建设的要求 《体外诊断试剂生产实施细则(试行)》已实施近两年,2011年将实施《无菌和植入医疗器械生产质量体系管理规范》,在日常监管过程中,发现目前部分企业洁净产房建设不够规范。为此,现提出洁净厂房的建设要求如下: 一、目前涉及的标准和工作文件 1、无菌医疗器具生产管理规范;
2、 医疗产品的无菌加工 第1部分:通用要求; 3、医疗产品的无菌加工 第2部分 过滤; 4、医药工业洁净厂房设计规范; 5、《体外诊断试剂生产实施细则(试行)》 6、《关于印发医疗器械生产质量管理规范无菌医疗器械实施细则和检查评定 标准(试行)的通知》(国食药监械[2009]835号); 7、《关于印发医疗器械生产质量管理规范植入性医疗器械实施细则和检查评 定标准(试行)的通知》(国食药监械[2009]836号) 二、洁净厂房装修施工选址的要求
1、厂址选择时应考虑:所在地周围的自然环境和卫生条件良好,至少没 有空气或水的污染源,还宜远离交通干道、货场等。
2、厂区的环境要求:厂区的地面、道路应平整不起尘。宜通过绿化等减 少露土面积或有控制扬尘的措施。垃圾、闲置物品等不应露天存放等,总之厂区的环境不应对无菌医疗器械的生产造成污染。
3、厂区的总体布局要合理:不得对无菌医疗器械的生产区,特别是洁净 区有不良影响。 三、洁净室(区)的布局要求 按照《无菌医疗器具生产管理规范》附录B中无菌医疗器械 器具生产环境洁净度级别设置指南来设置洁净度的级别。洁净室(区)设计中要注意以下方面的内容:
1、按生产工艺流程布置。流程尽可能短,减少交叉往复,人流、物流走向 合理。必须配备人员净化室(存外衣室、盥洗室、穿洁净工作服室及缓冲室)、物料净化室(脱外包间、缓冲室和双层传递窗),除配备产品工序要求的用室外,还应配备洁具室、洗衣间、暂存室、工位器具清洗间等,每间用室相互独立,洁净车间的面积应在保证基本要求前提下,与生产规模相适应。
2、按空气洁净度级别,可以写成按人流方向,从低到高;车间是从内向外, 由高到低。 3、同一洁净室(区)内或相邻洁净室(区)间不产生交叉污染 1)生产过程和原材料不会对产品质量产生相互影响; 2)不同级别的洁净室(区)之间有气闸室或防污染措施,物料的传送通过 双层传递窗。 4、空气净化应符合GB 50457-2008《医药工业洁净厂房设计规范》第九章 的要求。洁净室里的新鲜空气量,应取下列最大值:1)补偿室内排风量和保持室内正压所需新鲜空气量;2)室内没人新鲜空气不应小于40立方米/h。 5、洁净室人均面积应不少于4㎡(除走廊、设备等物品外),保证有安全的操作区域。 6、如属体外诊断试剂的应符合《体外诊断试剂生产实施细则(试行)》的 要求。其中阴性、阳性血清、质粒或血液制品的处理操作应当在至少万级环境下 进行,与相邻区或保持相对负压,并符合防护要求。 7、应标明回风、送风及制水管道的走向。 四、温、湿度的要求 1、与生产工艺要求相适应。 2、生产工艺无特殊要求时,空气洁净度百、万级的洁净室(区)温度应 为20℃~24℃,相对湿度应为45%~65%;空气洁净度十万级、 三十万级的洁净 室(区)温度应为18℃~26℃,相对湿度应为45%~65%。有特殊要求时,应根 据工艺要求
确定。 3、人员净化用室的温度,冬季应为16℃~20℃,夏季应为26℃~30℃。 五、常用的监测设备
风速仪、尘埃粒子计数器、温湿度计、压差计等,
六、无菌检测室的要求 洁净厂房必须配备独立净化空调系统的无菌检测室(与生产区分开),要求 为万级条件下的局部百级。无菌检测室应包括:人员净化室(存外衣室、盥洗室、穿洁净工作服室及缓冲室)、物料净化室(缓冲室或双层传递窗)、无菌检查间、阳性对照间。
七、第三方检测机构的环境检测报告 提供一年内有资质的第三方检测机构环境检测报告,检测报告须附平面图, 标明各房间面积。 1、检测的项目暂为六项:温度、湿度、压差、换气次数、尘埃数、沉降菌。 2、检测的部位有:(1)生产车间:人员净化室;物料净化室;缓冲区;产 品工序要求的用室;工位器具清洗间、洁具室、洗衣间、暂存室等。(2)、无菌 检测室。
无菌医疗器械包括通过最终灭菌的方法或通过无菌加工技术使产品无任何存活微生物的医疗器械。 无菌医疗器械生产中应当采用使污染降至最低限的生产技术,以保证医疗器械不受污染或能有效排除污染。 无菌:产品上无存活微生物的状态。 灭菌:用以使产品无任何形式的存活微生物的确认过的过程。 无菌加工:在受控的环境中进行产品的无菌制备及产品的无菌灌装。该环境的空气供应、材料、设备和人员都得到控制,使微生物和微粒污染控制到可接受水平。 无菌医疗器具:是指任何标明了“无菌”的医疗器械。 注:洁净车间内必须包含洁具室、洗衣间、暂存室、工位器具清洗间等。 需净化条件下生产的产品:是指最终使用时要求无菌或灭菌的产品