好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

亿天电气有限公司年产电表箱25万只技术改造项目 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

亿天电气有限公司年产电表箱25万只技术改造项目

废水、废气环境保护设施竣工自行验收意见 2018年2月2日,亿天电气有限公司组织成立验收工作组进行废水、废气环境保护设施竣工自主验收。验收工作组由亿天电气有限公司(建设单位)、温州新鸿检测技术有限公司(验收监测报告编制单位)、浙江竟成环境咨询有限公司(环评单位)、温州申达鑫涂装设备有限公司(废气处理设施安装单位)等单位代表和特邀行业专家组成,具体名单附后。

验收工作组现场检查了企业经验情况和工程环保设施运行情况,审阅了相关材料,听取了有关单位的汇报。依据环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《关于印发建设项目竣工环境保护验收现场检查及审查要点的通知》,验收工作组经认真讨论后,形成验收意见如下: 一、工程建设基本情况:

亿天电气有限公司是一家专门从事配电开关控制、高低压电及成套设备、仪器仪表(不含计量器具)、电线电缆、防爆电器、电气自动化控制设备、船用电器、电子元器件、塑料件、电表箱、五金件制造、加工、销售的企业,企业租赁温州市光华电力仪器有限公司,地址位于乐清经济开发区经三路71号的厂房进行生产活动,总租赁土地面积5330.79m2,建筑面积为6754.58m2。企业于2017年7月委

托浙江竟成环境咨询有限公司编制完成环保技术分析报告,并于2017年7月28日通过乐清市环境保护局审批(乐开环备(2017)10号)。项目于2016年开工,2017年竣工,实际总投资5100万元,其中环保投资10万元,占总投资额的0.19%。目前项目工程各环保设施达到设计要求并投入运行,符合竣工验收监测条件。 二、工程变更情况

经现场核查,工程内容与环评报告基本一致。 三、环境保护设施落实情况

(一)废水

项目产生的废水主要为注塑机冷却水和职工生活产生的生活污水。冷却水循环使用,不外排。项目生活污水经化粪池预处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后纳管,进入乐清市污水处理厂处理达标后排入瓯江磐石段,出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级标准。

(二)废气

项目主要废气为注塑废气、焊接烟尘和粉碎粉尘。 注塑有机废气经集气罩集气后引至20米高排气筒排放。焊接烟尘产生量较少,在加强车间通风换气的基础上,对周边环境影响较小。粉碎粉尘产生量较少,在及时清扫车间落尘且加强车间通风换气的基础上,对周边环境影响较小。

(三)噪声

本项目噪声源主要为生产设备的运行噪声,加强设备的维护,确保设备处于良好的运转状态,杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。对噪声相对较大的设备,应加强减震降噪措施。

(四)固废

项目产生的固废主要为塑料边角料、金属边角料、生活垃圾。塑料边角料经粉碎机粉碎后作为原料回用于注塑工序,金属边角料由物资单位回收利用,生活垃圾由环卫部门统一清运处理。

四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

根据温州新鸿检测技术有限公司编制的《亿天电气有限公司年产电表箱25万只技术改造项目竣工环保验收监测报告》和企业提供的其他资料表明:

(1)废水

验收监测期间,生活污水排放口的pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物和动植物油类排放浓度及其日均值均达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准;氨氮、总磷排放浓度及其日均值均达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》(DB33/887-2013)排放标准。

(2)废气

验收监测期间,废气排气口的非甲烷总烃和颗粒物的排

放浓度达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级排放标准;厂界四周非甲烷总烃和颗粒物排放浓度均达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中无组织排放标准。

(3)噪声

验收监测期间,厂界昼间噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

(4)总量核定

据竣工监测报告核算,污染物化学需氧量、氨氮实际排放量,均小于环评提出的控制指标要求。 五、验收存在的主要问题及后续要求

1、依照有关技术规范,完善监测报告相关内容,及时公示企业环境信息与竣工验收材料。

2、提高废气收集率,加强废气处理设施的运行管理,确保废气污染物长期稳定达标排放,规范设置废气监测采样口。

3、加强有关高噪声设备的降噪减震措施,确保厂界噪声达标排放。

4、继续完善各类环保管理制度,环保责任落实到人。 5、有关噪声、固废设施依法由环保部门另行组织验收。 六、验收结论

经现场查验,亿天电气有限公司年产电表箱25万只技

术改造项目环评手续齐备,技术资料基本齐全,废水、废气环境保护设施按批复的环境影响报告表和环评批复要求建成,废水、废气环境保护设施经查验合格,其防治污染能力适应主体工程的需要,具备环境保护设施正常运转的条件。经审议,验收工作组同意通过该项目废水、废气环境保护设施验收。签字:

亿天电气有限公司验收工作组

2018年2月2日