变 电 题 库 一、填空题
1、 作业使用的梯子要结实、轻便、稳固。当用梯子作业时,梯子放置的位置要保证梯子各部分与带电部分之间保持足够的安全距离且有专人扶梯。登梯前作业人员要先检查梯子是否牢靠梯脚要放稳固严防滑移;梯子上只能有1人作业。使用人字梯时,必须有的限制开度拉链。
2、牵引变电所的值班人员及检修工,要每2年进行1次身体检查,对不适合从事牵引变电所运行和检修作业的人员要及时调整。
3、 牵引变电所的所有电气设备,自第一次受电开始即认定为带电设备。
4、 每个高压分间及室外每台隔离开关的锁均应有两把钥匙,由值班员保管1把,交接班时移交下一班;另1把放在控制室内的 固定地点。各高压分间以及各隔离开关的钥匙均不得 相互通用。 5、 供电调度员下达的倒闸和作业命令除遇有危及人身及设备安全的紧急情况外,均必须有 命令编号和批准时间;没有命令编号和批准时间的命令无效。
6、当作业人员进入电容器组围栅内或在电容器上工作时,要将电容器逐个放电 并接地后方可作业。
7、 牵引变电所值班员的安全等级不低于三级;助理值班员的其安全等级不低于 二级
8、 在有雷、雨的情况下必需巡视室外高压设备时,要穿绝缘靴、戴安全帽,并不得靠
近避雷针和避雷器
9、隔离开关的倒闸操作要准确迅速,中途不得停留和发生冲击。
10、 带电更换低压熔断器时,操作人要戴防护眼镜 ,站在绝缘垫上,并要使用 绝缘夹钳或戴绝缘手套 11、 电气设备的检修作业分为五种:分别为高压设备停电作业 压设备带电作业 高压设备远离带电部分的作业 低压设备停电作业 低压设备带电作业
12、 第一种工作票的有效时间,以批准的检修期
为限。若在规定的工作时间内作业不能完成,应在规定的结束时间前,根据工作领导人的请求,由值班员向供电调度办理延期手续。
13、 发票人在工作前要尽早将工作票交给工作领导人和值班员 ,使之有足够的时间熟悉工作票中内容及做好准备工作。
14、 1个作业组的工作领导人同时只能接受 工作票。1张工作票只能发给 作业组。同1张工作票的签发人和工作领导人,不得由 担任。
1张 1个 同1人
15、 当进行电气设备的带电作业和远离带电部分的作业时,工作领导人主要是负责监护 的作业安全,不参加具体作业。
作业组成员
16、禁止任何人在 或 单独停留和作业。
高压分间 防护栅内
17、使用过的工作票由发票人和牵引变电所工长负责分别保管。工作票保存时间不少于 。
3个月
1
18、 高压设备验电及装设或拆除接地线时,必须 操作, 监护。操作人和监护人须穿 、戴 ,操作人还要戴 。
助理值班员 值班员 绝缘靴 安全帽 绝缘手套 19、对于可能送电至停电作业设备上的有关部分均要 。在停电作业的设备上如可能产生感应电压且危及人身安全时应 。
装设接地线 增设接地线
20、 当验明设备确已停电,则要 装设接地线。装设接地线的顺序是先接 ,再将其另一端通过 接在停电设备 上(此时人体不得接触接地线);拆除接地线时,其顺序与装设时相反。
及时 接地端 接地杆 裸露的导电部分
21、 根据作业的需要(如测量绝缘电阻等)必须拆除接地线时,经过 同意,可以将妨碍工作的接地线短时拆除,该作业完毕要立即恢复。拆除和恢复接地线仍需由进行 。
工作领导人 牵引变电所值班人员
22、 在室外设备上作业时,在作业地点附近,带电设备与停电设备之间要有 标志。
明显的区别
23、 在部分停电作业时,当作业人员可能触及带电部分时,要装设防护栅,并在防护栅上悬挂“ ”的标示牌。装设防护栅时要考虑发生火灾、爆炸等事故时,作业人员能迅速撤出危险区。
止步,高压危险!
24、 带电作业按作业方式分为 和 :
直接带电作业 间接带电作业
25、在回流线上带电作业时,要填写 工作票。严禁 作业,作业人员的安全等级不低于 。
第三种 1人单独 三级
26、 当用外加电源检查电压互感器的二次回路时,在加电源之前须在电压互感器的周围设围栅,围栅上要悬挂“ ”的标示牌,且人员要退到 。
止步,高压危险! 安全地带
27、 在施加试验电压(简称加压,下同)前,操作人和监护人要共同仔细检查试验装置的接线、调压器零位、仪表的起始状态和表计的倍率等,确认无误后且被试设备周围的人员均在安全地带,
经 许可方准加压。 工作领导人
28、 使用兆欧表测量绝缘电阻前后,必须将被测设备对地放电。放电时,作业人员要戴 、穿 。
绝缘手套 绝缘靴
29、使用钳形电流表测量电流时,其 应符合要求。测量时可以不开工作票,但在
测量前,须经 同意,并由值班员与作业人员共同到作业地点进行检查,必要时由 做好 方可作业。测量完毕要通知值班员。
电压等级 值班员 值班人员 安全措施
30、 当使用的携带型仪表、仪器是金属外壳时,其外壳必须 。
接地
31、 牵引变电所发生高压(对地电压为250伏以上,下同)接地故障时,在切断电源之
2
前,任何人与接地点的距离:室内不得小于 ;室外不得小于 。
必须进入上述范围内作业时,作业人员要穿 ,接触设备外壳和构架时要戴 4米 8米 绝缘靴 绝缘手套。
32、 从事牵引变电所运行和检修工作的有关人员,必须实行 制度,经过考试评定安全等级,取得 之后,方准参加相应的运行和检修工作。安全合格证签发的具体办法由铁路局制定。 安全等级 安全合格证
33、 在牵引变电所内搬动梯子、长大工具、材料、部件时,要时刻注意与带电部分保持 。
足够的安全距离 34、 雷电时禁止在 以及与其有 的室内设备上作业。遇有雨、雪、雾、风(风力在五级及以上)的恶劣天气时,禁止进行 作业。 室外设备 电气连接 带电 35、当有权单独巡视设备的人员或工作票中规定的设备检修人员需要进入高压分间巡视或检修时,值班员可将其保管的高压分间的钥匙交给巡视人员或作业组的工作领导人,巡视结束和每日收工时值班员要及时 ,并将上述过程记入 中。
收回钥匙 值班日志
36、 停电的甚至是事故停电的电气设备,在断开有关电源的断路器和隔离开关并按规定做好安全措施前,任何人不得进入 或 ,且不得 该设备。
高压分间 防护栅内 触及
37、 对需由供电调度下令倒闸的断路器和隔离开关,倒闸前要由值班员向供电调度提出申请,供电调度员审查后发布倒闸作业命令;值班员受令复诵,供电调度员确认无误后,方可给予 和 ;每个倒闸命令,发令人和受令人双方均要填写倒闸操作命令记录(格式见附表1)。
命令编号 批准时间
38、 当班值班员不得签发工作票和参加检修工作;当班助理值班员可参加检修工作,但必须根据值班员的要求能随时退出检修组。助理值班员在值班期间受当班的 领导;当参加检修工作时,听从作业组 的指挥。
值班员 工作领导人
39、 牵引变电所要按规定配备消防设施和急救药箱。当电气设备发生火灾时,要立即将该设备的 切断,然后按规定采取 灭火。
电源 有效措施 40、 倒闸作业要按操作卡片进行,没有操作卡片的倒闸作业由值班员编写 并记入值班日志中。由供电调度下令倒闸的设备,其倒闸表要经过供电调度员的 同意。
倒闸表 审查
41、第二种、第三种工作票有效时间最长为 ,不得延长。
1个工作日
42、 工作票是在牵引变电所内进行作业的书面依据,填写要 、 ,不得
用 书写。 字迹清楚 正确 铅笔
43、 在正常情况下,不应操作 进行断路器分闸。电动操作合闸的断路器,除操作机构中具有储能装置者外,禁止 合闸送电
脱扣杆 手动
3
44、 工作领导人和值班员对工作票内容有不同意见时,要向 及时提出,经过认真分析,确认 ,方准作业。
发票人 正确无误
45、 作业组成员要服从工作领导人的安排,要确认各自的职责。对 和 的命令要果断及时地提出意见。
不安全 有疑问
46、 当作业人员较多或作业范围较广,工作领导人监护不到时,可设 。
监护人
47、 当进行停电作业时,设备的带电部分距作业人员小于下表规定者均须停电。
电压等级 55~110KV 27.5和35KV 10KV及以下 无防护栅 无防护栅 1500mm 1000mm 700mm 有防护栅 有防护栅 1000mm 600mm 350 电压等级 55~110KV 27.5和35KV 10KV及以下 48、 牵引变电所工长和值班员要随时巡视作业地点,了解其工作情况,发现不安全情况时要及时提出,若属危及人身、行车、设备安全的紧急情况时,有权 ,收回 ,令其撤出作业地点;必须继续进行作业时,要重新办理 方可恢复作业,并将中断作业的地点、时间和原因记入值班日志。
制止其作业 工作票 准许作业手续
49、 验电前要将验电器在 上试验,确认 方准使用。验电时,对被检验设备的所有 、 均须检验。
有电的设备 良好 引入 引出线
50、所装的接地线与带电部分应保持规定的 ,并应装在作业人
员 的地方。 安全距离 可见到
51、接地线须用专用的线夹,连接 ,接触良好,严禁 。
牢固 缠绕
52、 在工作票中填写的已经断开的所有断路器和隔离开关的操作手柄上,均要悬挂“ ”的标示牌。
有人工作,禁止合闸
53、 在室内设备上作业时,与作业地点相邻的,分间栅栏上要悬挂“ ”的标示牌,并在检修的设备上和作业地点悬挂“ ”的标示牌。
止步,高压危险! 有人工作
54、 在结束作业之前,任何人不得拆除或移动 和 。
防护栅 标示牌
55、 在变压器至钢轨的回流线上作业时,一般应 进行,填写 工作票,但对不断开回流线的作业且经确认回流线各部分 时,可以进行。
停电 第一种 连接良好 带电
56、 在低压设备上作业时一般应停电进行。若必须带电作业时,作业人员要穿 ,戴 、 和 ,穿绝缘靴或站在绝缘垫上工作;所用的工具必须有良好
4
的绝缘手柄;附近的其它设备的带电部分必须用绝缘板隔开。
紧袖口的工作服 工作帽 手套 防护眼镜
57、 当进行电气设备的高压试验时,工作领导人的安全等级不得低于 。在作业地点的周围要设围栅,围栅上悬挂“ ”的标示牌(标示牌要面向作业场地外方),并派人看守。
三级 止步,高压危险! 58、在高压设备上使用钳形电流表测量时,测量人员要戴好 、穿好 作业。
绝缘手套 绝缘靴并站在绝缘垫上
59、在有感应危险电压的线路上测量绝缘电阻时,将造成感应危险电压的设 备 进行。
一并停电后
60、 加压作业要专人操作、专人监护,其安全等级:操作人不低于二级,监护人不低于三级。加压时,操作人要 ,操作人和监护人要 。
穿绝缘靴或站在绝缘垫上 呼唤应答
61、 未按规定参加安全考试和未取得安全合格证的人员,必须经当班的 准许,在安全等级不低于 的人员监护下,方可进入牵引变电所的高压设备区。
值班员 二级
62、 高空作业(距离地面3m以上)人员要系好 ,戴好 。在作业范围内的地面作业人员也必须戴好 。
高空作业时要使用 传递工具、零部件和材料等,不得 传递。 安全带 安全帽 安全帽 专门的用具 抛掷
63、 使用携带型火炉或喷灯时,不得在带电的导线、设备以及充油设备附近点火。作业时其火焰与带电部分之间的距离:电压为10千伏及以下者不得小于 ;电压为10千伏以上者不得小于 。 1.5米 3米 64、 在全部或部分带电的盘上进行作业时,应将有作业的设备与运行设备以 隔开。 明显的标志
66、在牵引变电所内作业时,严禁用棉纱(或人造纤维织品)、汽油、酒精等易燃物擦拭 ,以防 。
带电部分 起火
67、 值班员巡视时,要事先通知供电调度或助理值班员;其他人巡视时要经值班员同意。在巡视时不得进行其它工作。当1人单独巡视时,禁止移开、越过高压设备的 或进入 。如必须移开高压设备的防护栅或进入高压分间时,要与带电部分保持 ,并要有安全等级不低于 的人员在场监护。
防护栅 高压分间 足够的安全距离 三级
68、倒闸作业必须,由助理值班员操作,值班员监护。值班员在接到倒闸命令后,要立即进行倒闸,用手动操作时操作人和监护人均必须穿 、戴 ,同时操作人还要戴 。
绝缘靴 安全帽 绝缘手套
69、 拆装高压熔断器必须由助理值班员操作,值班员监护。操作人和监护人均要穿 、戴 ,操作人还要 。
绝缘靴 防护眼镜 戴绝缘手套
70、 对需由供电调度下令进行倒闸作业的断路器和隔离开关,遇有危及人身安全的紧急情
5
况,值班人员可先行断开有关的 和 ,再报告供电调度,但再合闸时必须有 。
断路器 隔离开关 供电调度员的命令
71、 事故抢修,情况紧急时可不开工作票,但应向供电调度报告事故概况,听从供电调度的指挥;在作业前必须按规定做好 ,并将作业的时间、地点、内容及批准人的姓名等记入值班日志中。
安全措施
72、因作业时间较长,工作票污损影响继续使用时,应将该工作票 。
重新填写
73、工作票中规定的作业组成员,一般不应更换;若必须更换时,应经 同意,若发票人不在,可经 同意,但工作领导人更换时必须经 同意,并均要在工作票上签字。工作领导人应将作业组成员的变更情况及时通知 。
发票人 工作领导人 发票人 值班员
74、每次开工前,工作领导人要在作业地点向作业组全体成员 ,布置 。
宣读工作票 安全措施
75、 当作业需要时可以派遣作业小组(包括监护人)到作业地点以外的处所作业。作业人员的安全等级:停电作业不低于 ;带电作业不低于 ;监护人的安全等级:停电作业不低于 ;带电作业不低于 。
二级 三级 三级 四级
76、在作业中断期间,未征得 同意,作业组成员不得擅自进入作业地点。
工作领导人
77、 对停电作业的设备,必须从可能来电的各方向 ,并有明显的 。运用中的星形接线设备,其中性点应视为 。
切断电源 断开点 带电部分 78、表示设备断开和允许进入间隔的信号以及常设的测量仪表显示无电时,不得作为设备无电的根据;若指示有电,则禁止 ,应立即 。
在该设备上工作 查明原因
79、 变电所全所停电时,在可能来电的 均要分别验电和装设接地线。部分停电时,若作业地点分布在电气上互不相连的几个部分时(如在以断路器或隔离开关分段的两段母线上作业),则各作业地点应分别 。
各路进出线 验电接地
80、 每组接地线均要编号并放在固定的地点。装设接地线时要做好记录,交接班时要将接地线的数目、号码和装设地点逐一交接清楚。接地线要采用截面积不小于 平方毫米的裸铜软绞线,且不得有 、 和 。
25 断股 散股 接头
81、若接触网和电线路上有人作业,要在有关断路器和隔离开关操作手柄上悬挂“ ”的标示牌。
有人工作,禁止合闸
82、在禁止作业人员通行的过道或必要的处所要装设防护栅,并悬挂“ ”的标示牌。
止步,高压危险!
83、同1个停电范围内有几个作业组同时作业时,对每1个作业组,值班员必须 向供电调度请求消除停电作业命令。
6
分别
84、对断开作业的回流线,必须有可靠的 。
旁路线
85、在低压设备上作业时,严禁 作业。带电作业时作业人员的安全等级不得低于 ;停电作业时至少有1人的安全等级不低于 。
1人单独 三级 二级
86、试验装置的操作回路中,除电源开关外还应 ,并应有过负荷自动跳闸装置。
串联零位开关
87、 未装地线的具有较大电容量的设备,应 再加压。
进行放电后
88、 使用兆欧表测量绝缘电阻前,必须将被测设备从各方面 ,经验明无电且确认无人作业时方可进行测量。
断开电源
89、 当测量电缆盒处各相电流时,只有在相间距离大于300mm且绝缘良好时方准进行; 当 时,严禁作业。 电缆有一相接地
90.在电流互感器二次回路上工作,用作短路二次绕组的短路线,?必须是短路片式 ,严禁用 缠绕。 短路线 导线 91、变电站直流系统发生两点接地时可能会引起熔断器熔断, 拒动和 误动。 断路器 保护
92.电流互感器二次侧开路会引起保护装置的 和 。 误动,拒动
93.运行中的电流互感器二次侧必须有 接地。 一点
二、选择题
1、接触网最高工作电压为( )。
A.27.5KV B. 28KV C.29KV A.
2、接触网最低工作电压为( )。
A. 21KV B. 20KV C.19KV C.
3、牵引变电所平均功率因数不应低于( )。 A. 0.8 B. 0.85 C.0.9 C.
4、直线轨距标准规定为( )。
A.1335mm B.1435mm C.1535mm B.
5、高空作业指距离地面( )米以上的作业。 A.1m B.3m C.5m B.
6、第一种工作票的有效时间是( )。
A.1个工作日 B.以检修期为限 C. 以批准的检修期为限
7
C.
7、第二、三种工作票的有效时间是( )。
A.1个工作日 B.以检修期为限 C. 以批准的检修期为限 A.
8、使用过的工作票由发票人和牵引变电所工长负责分别保管。工作票保存时间不少于( )。
A.1个月 B.6个月 C. 3个月 C.
9、接地线要采用截面积不小于( )。
222
A.15mm B.25mm C.35mm B.
10、在变压器至钢轨的回流线上作业时,一般应停电进行,填写( )工作票, A.第一种 B.第二种 C. 第三种 A.
11、在回流线上带电作业时,要填写( )工作票。 A.第一种 B.第二种 C. 第三种 C.
12、绝缘试验应在天气良好且被试物温度及周围温度一般不低于( )℃的条件下进行。
A.5 B.10 C.20 A.
13、继电保护、自动装置电流回路的导线截面不得小于( )
222
A.1.5 mm B.2.5mm C.1.0mm B.
14.电流互感器在运行时,不允许使 ( ).
A二次侧接地 B二次侧开路 C二次侧短路. D二次侧接零 B
15、避雷器与被保护设备的距离,就保护效果来说( )。 A.越远越好 B.越近越好 C.符合《安规》要求 B
16、电压互感器在运行中,为避免产生很大的短路电流,烧坏互感器所以要求互感器( )。 A.严禁二次线圈短路 B.必须一点接地 C.严禁超过规定的容量加带负荷 A
17、触摸运行中的变压器外壳时,如果有麻电感,则可能是( )。 A.线路接地; B.过负荷; C.外壳接地不良 C
18、摇测低压电缆及二次电缆的绝缘电阻时应使用( )V的摇表。 A.500 B.1000 C.2500 B
19、摇测带护层电缆的护层绝缘电阻时应使用( )的摇表。 A.500V; B.1000V; C.2500V。 C
20、用隔离开关拉合电压互感器在( )时可运用。
A.远方有接地; B.附近线路有间歇性接地; C.系统内无接地故障
8
C
21、线路停电,在开关和线路上均有人工作,应在开关操作把手上悬挂( )的标示牌。 A.在此工作; B.禁止合闸线路上有人工作; C.禁止合闸有人工作 C
22、使用钳型电流表,可先选择( )然后再根据读数逐次切换档位。 A.最高档位; B.最低档位; C.刻度一半处 A
23、使用绝缘棒进行操作时( )。
A.应戴绝缘手套,穿绝缘靴; B.因绝缘棒是绝缘的,可以不戴绝缘手套; C.只穿绝缘靴就可以操作 A
24、距地面多少米以上的作业为高空作业。( ) A. 2.5m B. 3m C. 4m D.5m B
25、停电作业时,设备的带电部分距作业人员的安全距离,在27.5~35KV时,为 ( )。 A. 600mm B. 700mm C. 400mm D. 1000mm A
26、停电作业时,设备的带电部分距作业人员的安全距离,在55~110KV时,为 ( )。 A. 600mm B. 700mm C. 400mm D. 1000mm D
27、停电作业时,设备的带电部分距作业人员的安全距离,在10KV及以下时,为 ( )。 A. 600mm B. 700mm C. 350mm D. 1000mm C
28、当测量电缆盒处各相电流时,只有在相间距离大于( )且绝缘良好时方准进行。 A. 600mm B. 500mm C. 300mm D. 400mm C
29、未按规定参加安全考试和未取得安全合格证的人员,必须经当班的值班员准许,在安全等级不低于( )级的人员监护下,方可进入牵引变电所的高压设备区。 A.二 B. 三 C. 四 A
30、从事牵引变电所运行和检修工作的人员,每( )年定期进行1次安全考试。 A. 一 B. 两 C. 三 D. 半 A
31、牵引变电所的值班人员及检修工,要每( )年进行1次身体检查。 A. 1 B. 2 C. 3 B
32、作业使用的梯子上只能有( )人作业。 A. 1 B. 2 C. 3 A
33、使用携带型火炉或喷灯时,作业时其火焰与带电部分之间的距离:电压为10千伏及以下者不得小于( )米;电压为10千伏以上者不得小于( )米。 A. 2,3 B. 1.5,2 C. 1.5,3 D. 2,4 C
34、牵引变电所发生高压(对地电压为250伏以上,下同)接地故障时,在切断电源之前,
9
任何人与接地点的距离:室内不得小于4米;室外不得小于8米。 A.1.5,3 B. 4,8 C. 5,10 D. 2,3 B
35、牵引变电所值班员的安全等级不低于三级;助理值班员的其安全等级不低于二级。 A. 二,一 B. 三,二 C. 四,三 B
36、有权单独巡视的人员是:牵引变电所值班员和工长;安全等级不低于( )级的检修人员、技术人员和主管的领导干部。 A. 二 B. 三 C. 四 C
37、工作领导人更换时必须经( )同意。 A.值班员 B. 变电所所长 C.发票人 C
38、每次开工前,( )要在作业地点向作业组全体成员宣读工作票。 A. 值班员 B. 工作领导人 C. 发票人 D. 变电所所长 B
39、停电作业的设备,在结束作业前需要试加工作电压时,由( )进行试加工作电压的操作。
A. 值班员 B. 工作领导人 C. 发票人 D. 变电所所长 A
40、根据作业的需要(如测量绝缘电阻等)必须拆除接地线时,经过工作领导人同意,可以将妨碍工作的接地线短时拆除,该作业完毕要立即恢复。拆除和恢复接地线由( )进行。
A. 值班员 B. 工作领导人 C. 发票人 D. 变电所所长 A
41、在工作票中填写的已经断开的所有断路器和隔离开关的操作手柄上,均要悬挂“( )”的标示牌。
A. 有人工作 B. 禁止合闸 C. 有人工作,禁止合闸 D. 线路作业,禁止合闸 C 42、若接触网和电线路上有人作业,要在有关断路器和隔离开关操作手柄上悬挂“有人工作,禁止合闸”的标示牌。
A. 有人工作 B. 禁止合闸 C. 有人工作,禁止合闸 D. 线路作业,禁止合闸 C
43、在室内设备上作业时,与作业地点相邻的,分间栅栏上要悬挂“止步,高压危险!”的标示牌,并在检修的设备上和作业地点悬挂“( )”的标示牌。 A. 有人工作 B. 禁止合闸 C. 有人工作,禁止合闸 D. 线路作业,禁止合闸 A
44、在禁止作业人员通行的过道或必要的处所要装设防护栅,并悬挂“( )!”的标示牌。
A. 有人工作 B. 止步,高压危险 C. 高压危险 D. 高压危险,禁止通过 B
45、在部分停电作业时,当作业人员可能触及带电部分时,要装设防护栅,并在防护栅上悬挂“( )”的标示牌。
10
A. 注意安全 B. 止步,高压危险 C. 高压危险 D. 注意安全距离 B
46、在低压设备上作业时,严禁1人单独作业。带电作业时作业人员的安全等级不得低于三级;停电作业时至少有1人的安全等级不低于二级。
A. 二,二 B. 三,三 C. 四,三 D. 三,二 D
47、试验装置的电源开关应使用( )。
A. 双极开关 B. 空气开关 C. 有明显断开点的双极开关 D.闸刀开关 C
48、使用钳形电流表测量电流时,其电压等级应符合要求。
A. 电流等级 B. 电压等级 C.准确度等级 D.误差等级 B
49、测量用的连接电流回路的导线截面积要与被测回路的电流相适应。 A. 电流 B. 电压 C. 导线截面积 A
50、连接电压回路的导线截面积不得小于1.5平方毫米。
A. 2平方毫米。 B. 2.5平方毫米。 C. 1.5平方毫米。 D、4平方毫米。 C
51、使用过的工作票由( )和( )负责分别保管。 A. 发票人 ,工作领导人 B.工作领导人,当班值班员
C. 牵引变电所工长 ,工作领导人 D. 发票人 ,牵引变电所工长 D
52、在回流线上带电作业时,要填写( )工作票。 A.第一种 B. 第三种 C. 第二种 B
53、在变压器至钢轨的回流线上作业时,一般应停电进行,填写( )工作票。 A.第一种 B. 第三种 C. 第二种 A
54、在低压设备上作业时,严禁1人单独作业。带电作业时作业人员的安全等级不得低于( )级;
A.二 B.三 C. 四 B
55、电压互感器二次侧严禁( ) A.开路 B.短路 C. 接地 B
56、电流互感器二次侧严禁( ) A.开路 B.短路 C. 接地 A 57、当作业人员与高压设备的带电部分之间保持规定的安全距离的条件下在高压设备上进行的作业,叫( )。
A.高压设备带电作业 B. 高压设备远离带电部分的作业 C. 带电作业 B
58、电气设备的检修作业分为( )种 A.三 B. 四 C. 五
11
C
三、判断题
1、接触网最高工作电业为29kv。( ) (×)
2、接触网最低工作电压为20kv。 ( ) (×)
3、牵引变电所平均功率因数不低于0.85。( ) (×)
4、牵引变电所平均功率因数不低于0.9。( ) (√)
5、接触网带电部分至固定接地物的距离,不少于400MM。( ) (×)
6、为保证人身安全,除专业人员执行有关规定外,其他人员(包括所携带的物件)与牵引供电设备带电部分的距离,不得少于1500MM。( ) (×)
7、为保证人身安全,除专业人员执行有关规定外,其他人员(包括所携带的物件)与牵引供电设备带电部分的距离,不得少于2000MM。( ) (√)
8、直线轨距标准规定为1455mm。( ) (×)
9、直线轨距标准规定为1435mm。( ) (√) 10、《铁路技术管理规程》是铁路技术管理的基本法规。( ) (√) 11、《安全工作规程》是铁路技术管理的基本法规。( ) (×) 12、《运行检修规程》是铁路技术管理的基本法规。( ) (×) 13、《技规》对隐蔽的建筑物及设备规定须在地面上设有标志。( ) (√)
14、牵引变电所的电气设备只有带电才认定为带电设备。( ) (×)
15、牵引变电所的电气设备自第一次受电开始即认定为带电设备。( ) (√)
16、距离地面3米以上的作业叫高空作业。( ) (√)
17、距离地面5米以上的作业叫高空作业。( ) (×)
12
18、作业人员进入电容器组围栅内或在电容器上工作时,要将电容器整体放电并接地后方准作业。( ) (×)
19、第一种工作票的有效时间,以批准的检修期为限。( ) (√)
20、第一种工作票的有效时间,以1个工作日为限。( ) (×)
21、第二、三种工作票的有效时间最长为1个工作日。( ) (√)
22、第二、三种工作票的有效时间以批准的检修期为限。( ) (×)
23、第二、三种工作票的有效时间最长为3个工作日。( ) (×)
24、使用过的工作票由发票人和牵引变电所工长负责分别保管。工作票保存时间不少于3个月。( ) (√)
25、使用过的工作票由发票人保管。工作票保存时间不少于3个月。( ) (×)
26、使用过的工作票由牵引变电所工长保管。工作票保存时间不少于3个月。( ) (×)
27、使用过的工作票由工作领导人保管。工作票保存时间不少于3个月。( ) (×)
28、使用过的工作票由发票人和牵引变电所工长负责分别保管。工作票保存时间不少于1个月。( ) (×)
29、运用中的星形接线设备中性点应视为带电部分。( ) (√)
30、运用中的星形接线设备中性点应视为无电部分。( ) (×)
31、接地线不得有断股、散股和接头。( ) (×)
2
32、接地线要采用截面积不小于25mm的裸铜软绞线,且不得有断股、散股和接头。( ) (√) 33、在有感应危险电压的线路上测量绝缘电阻时,将造成感应危险电压的设备一并停电后进行。( ) (√)
34、在变压器至钢轨的回流线上作业时,可以不填写工作票。( ) (×)
35、在回流线上带电作业时,可以不填写工作票。( ) (×)
37、当班值班员不得签发工作票和参加检修工作。( ) (√)
38、当班值班员可以签发工作票和参加检修工作( ) (×)
13
39、牵引变电所值班员的安全等级不低于二级( ) (×)
40、牵引变电所值班员的安全等级不低于三级。 ( ) (√)
41、牵引变电所助理值班员的其安全等级不低于二级。( ) (√)
42、在处理事故的过程中,可以不填写倒闸操作票。( ) (√)
43、装设接地线时,应先接导线端,后接接地端。( ) (×)
44、在发生人身触电事故时,为解救触电人,可以不经允许就断开有关设备的电源,事后立即向上级汇报。( ) (√)
45、牵引变电所助理值班员的其安全等级不低于三级( ) (×)
46、 根据作业要求需进行断路器的分合闸试验时,必须经电力调度员同意方准操作。( ) (×)
47、当班助理值班员可参加检修工作。( ) (√)
48、值班员巡视时,要事先通知供电调度和助理值班员。( ) (×)
49、隔离开关分闸时,先断开主闸刀后闭合接地闸刀。 (√)
50、隔离开关分闸时,先闭合接地闸刀后断开主闸刀。 (×)
51、与断路器并联的隔离开关,只有当断路器闭合时方可操作隔离开关。 (√)
52、与断路器并联的隔离开关,只有当断路器断开时方可操作隔离开关。 (×)
53、隔离开关可以开、合电压10KV及以下、电流不超过70A的环路均衡电流。 (√)
54、隔离开关可以开、合电压10KV及以下、电流不超过75A的环路均衡电流。 (×)
55、用室外三联隔离开关开、合10KV及以下、电流不超过25A的负荷。 (×)
56、用室外三联隔离开关开、合10KV及以下、电流不超过15A的负荷。 (√)
56、事故抢修,情况紧急时可不开工作票。 (√)
57、事故抢修,情况紧急时也必须开工作票。 (×) 58、当进行电气设备的带电作业和远离带电部分的作业时,工作领导人主要是负责监护作业组成员的作业安全,不参加具体作业。 (√)
14
59、当进行电气设备的带电作业和远离带电部分的作业时,工作领导人主要是负责监护作业组成员的作业安全,可以参加具体作业。 (×)
60、禁止任何人在高压分间或防护栅内单独停留和作业。 (√)
61、工作领导人可以在高压分间或防护栅内单独停留。 (×)
62、使用过的工作票由发票人和牵引变电所工长负责分别保管。 (√)
63、使用过的工作票由发票人负责保管。 (×)
64、使用过的工作票由牵引变电所工长负责保管。 (×)
65、使用过的工作票由工作领导人负责保管。 (×)
66、在同1个停电范围内有几个作业组同时作业时,对每1个作业组,值班员必须分别办理停电作业申请。 (√)
67、在同1个停电范围内有几个作业组同时作业时,对每1个作业组,值班员可以同时办理停电作业申请。 (×)
68、根据作业的需要(如测量绝缘电阻等)必须拆除接地线时,经过工作领导人同意,可以将妨碍工作的接地线短时拆除。 (√)
69、根据作业的需要(如测量绝缘电阻等)必须拆除接地线时,经过值班员同意,可以将妨碍工作的接地线短时拆除。 (×)
70、、根据作业的需要(如测量绝缘电阻等)必须拆除接地线时,由工作领导人指定人员进行拆除和恢复接地线。 (×)
71、根据作业的需要(如测量绝缘电阻等)必须拆除接地线时,经过工作领导人同意,但拆除和恢复接地线仍需由牵引变电所值班人员进行。 (√)
72、在工作票中填写的已经断开的所有断路器和隔离开关的操作手柄上,均要悬挂“有人工作,禁止合闸”的标示牌。 (√)
73在工作票中填写的已经断开的所有断路器和隔离开关的操作手柄上,均要悬挂“禁止合闸”的标示牌。 (×) 74、若接触网和电线路上有人作业,要在有关断路器和隔离开关操作手柄上悬挂“有人工作,禁止合闸”的标示牌。 (√) 75、若接触网和电线路上有人作业,要在有关断路器和隔离开关操作手柄上悬挂“禁止合闸”的标示牌。
15
(×) 76、若接触网和电线路上有人作业,要在有关断路器和隔离开关操作手柄上悬挂“有人工作”的标示牌。 (×)
77、在结束作业之前,任何人不得拆除或移动防护栅和标示牌。 (√)
78、在结束作业之前,可以拆除或移动防护栅和标示牌。 (×)
79、当进行电气设备的高压试验时,工作领导人的安全等级不得低于三级。 (√)
80、当进行电气设备的高压试验时,工作领导人的安全等级不得低于四级。 (×)
81、试验装置的电源开关应使用有明显断开点的双极开关。 (√)
82、试验装置的电源开关应使用双极开关。 (×)
83、加压作业要专人操作、专人监护,其安全等级:操作人不低于二级,监护人不低于三级。 (√)
84、加压作业要专人操作、专人监护,其安全等级:操作人不低于三级级,监护人不低于四级。 (×)
85、当作业全部完成时,由作业组负责清理作业地点, (√)
86、当作业全部完成时,由当班的值班人员负责清理作业地点, (×)
87、对事牵引变电所运行和检修工作的人员,每年定期进行1次安全考试。 (√)
88、对事牵引变电所运行和检修工作的人员,每两年定期进行1次安全考试。 (×)
89、牵引变电所的值班人员及检修工,要每2年进行1次身体检查。 (√)
90、牵引变电所的值班人员及检修工,要每1年进行1次身体检查。 (×)
91、同1张工作票的签发人和工作领导人,不得由同1人担任。 (√)
92、同1张工作票的签发人和工作领导人可以是同一人。 (×)
四、简答题
1、哪些人员,要事先进行安全考试?
答:对属于下列情况的人员,要事先进行安全考试:
一、开始参加牵引变电所运行和检修工作的人员。 二、职务或工作单位变更时,仍从事牵引变电所运行和检修工作并需提高安全等级的人
16
员。
三、中断工作连续3个月以上而仍继续担当牵引变电所运行和检修工作的人员。 2、什么情况下工作领导人可以参加作业?
答:当进行电气设备的停电作业时,工作领导人除监护作业组成员的作业安全外,在下列情况下可以参加作业:
一、当全所停电时。
二、部分设备停电,距带电部分较远或有可靠的防护措施,作业组成员不致触及带电部分时。 3、对需由供电调度下令进行倒闸作业的断路器和隔离开关,遇有危及人身安全的紧急情况,值班人员应如何做?
对需由供电调度下令进行倒闸作业的断路器和隔离开关,遇有危及人身安全的紧急情况,值班人员可先行断开有关的断路器和隔离开关,再报告供电调度,但再合闸时必须有供电调度员的命令。
4、在检修作业时,当班助理值班员可以进行哪些工作?
答:当班助理值班员可参加检修工作,但必须根据值班员的要求能随时退出检修组。助理值班员在值班期间受当班值班员的领导;当参加检修工作时,听从作业组工作领导人的指挥。 5、停电的甚至是事故停电的电气设备,在断开有关电源的断路器和隔离开关并按规定做好安全措施前,有何规定?
停电的甚至是事故停电的电气设备,在断开有关电源的断路器和隔离开关并按规定做好安全措施前,任何人不得进入高压分间或防护栅内,且不得触及该设备。 6、使用携带型火炉或喷灯时,有何规定?
使用携带型火炉或喷灯时,不得在带电的导线、设备以及充油设备附近点火。作业时其火焰与带电部分之间的距离:电压为10千伏及以下者不得小于1.5米;电压为10千伏以上者不得小于3米。
7、在牵引变电所内搬动梯子、长大工具、材料、部件时,应注意什么?
答:在牵引变电所内搬动梯子、长大工具、材料、部件时,要时刻注意与带电部分保持足够的安全距离。
8、未按规定参加安全考试和未取得安全合格证的人员,进入牵引变电所的高压设备区应如何做?
答:未按规定参加安全考试和未取得安全合格证的人员,必须经当班的值班员准许,在安全等级不低于二级的人员监护下,方可进入牵引变电所的高压设备区。 9、当1人单独巡视时,应当注意什么?
答:当1人单独巡视时,禁止移开、越过高压设备的防护栅或进入高压分间。如必须移开高压设备的防护栅或进入高压分间时,要与带电部分保持足够的安全距离,并要有安全等级不低于三级的人员在场监护。 10、什么叫跨步电压?
答:人在接地短路点周围行走,两脚之间的电位差叫跨步电压。 11、有权单独巡视的人员有哪些?
答:有权单独巡视的人员是:牵引变电所值班员和工长;安全等级不低于四级的检修人员、技术人员和主管的领导干部。 12、什么是高压?
答:对地电压在250v以上的电压称为高压。 13、什么是低压?
答:对地电压在250v以下的电压称为低压。
17
14、除专业人员执行有关规定外,其他人员(包括所携带的物件)与牵引供电设备带电部分的距离上多少?
答:为保证人身安全,除专业人员执行有关规定外,其他人员(包括所携带的物件)与牵引供电设备带电部分的距离,不得少于2000mm。 15、互感器二次侧为什么必须接地?
答:互感器二次接地属保护接地,防止一、二次绝缘损坏击穿,高电压串到二次侧来,对人身和设备造成危险,所以二次侧必须接地。 16、对操作断路器有何规定?
答:正常情况下,不应操作脱扣杆进行断路器分闸。电动操作的断路器,除操作机构中具有储能装置者外,禁止手动合闸送电。
17、在雷、雨天气必须巡视高压室外设备时,应怎样保证安全?
答:在雷、雨天气必须巡视高压室外设备时,要穿绝缘鞋,戴安全帽,并不得靠近避雷针和避雷器。
18、对需停电作业的设备,在作业前应做哪些工作?
答:对停电作业的设备,必须从可来电的各个方向切断电源,并有明显的断开点。运用中的星形接线设备中性点应视为带电部分。断路器和隔离开关断开操作电源。 19、接触网最高工作电压为多少? 答:27.5KV
20、接触网额定电压值为多少? 答:25KV
21、接触网最低工作电压为多少? 答:19KV
22、牵引变电所平均功率因数如何规定? 答:牵引变电所平均功率因数不应低于0.9。 23、第一种工作票的有效时间为多少?
答:第一种工作票的有效时间,以批准的检修期为限。 22、第二、三种工作票的有效时间最长为多少?
答:第二、三种工作票的有效时间最长为1个工作日。 23、何谓高空作业?
答:距离地面3米以上的作业叫高空作业。 24、使用过的工作票如何保管?
答:使用过的工作票由发票人和牵引变电所工长负责分别保管。工作票保存时间不少于3个月。
25、拆装高压熔断器应如何进行?
答:拆装高压熔断器必须由助理值班员操作,值班员监护。
拆装高压熔断器时操作人和监护人均要穿绝缘靴,戴防护眼镜,操作人还要戴绝缘手套 26、变电所的钥匙应如何保管?
答:每个高压分间及室外每台隔离开关的锁均应有两把钥匙,由值班员保管1把,交接班时移交下一班;另1把放在控制室内的固定地点。各高压分间以及各隔离开关的钥匙均不得相互通用。
27、当进行停电作业时,设备的带电部分距作业人员的安全距离是多少? 答:55 ~ 110kv,有防护栅为1000mm,无防护栅为1500mm。 27.5kv ~ 35kv,有防护栅为600mm,无防护栅为1000mm。 10kv及以下,有防护栅为350mm,无防护栅为700mm。
18