日本岛电仪表技术服务中心
日本岛电 SR90 系列 PID 调节器中文
说明书
DI 短路(ON)时,SV=SV+SB;DI 开路(OFF)时,SV=SV。
返回测量状态
在[0-7]窗口显示状态下按 “循环” 键返回测量状态。
(二)[1-×]参数窗口群参数设置及操作
在测量状态下(PV 显示测量值,SV 显示控制目标值)按“循环”键 3 秒进入[1-*]参数
窗口群参数设置状态。
进入[1-*]窗口参数设置状态后按“循环”键窗口依次向后移动;进入[1-*]窗口参数设置状态后先按住“NET”键再按“循环”键,窗口依次向前移动。
1、[1-0]窗口 子窗口号选择
在测量状态下(PV 显示测量值,SV 显示控制目标值)按“循环”键 3 秒进入[1-0]窗口(此时 PV 显示 PArA,SV 显示 Set)。
再该窗口下同时按“NET” 键和“循环” 键可快速进入[1-1]至[1-52]窗口。
2、[1-1]窗口 参数锁定设置
在[1-0]窗口显示状态下按 “循环” 键进入[1-1]窗口(PV 显示参数符号 LocK,SV 窗
口显示参数设定值),通过增减键选择参数值,按“NET”键确认确认参数。参数值:OFF 取消全部窗口参数锁定(出厂预设置)
1 2
仅 SV、AT 和 MAN 不锁定 仅 SV 不锁定 锁定全部窗口
3
3、[1-2]窗口 设定值 SV1 对应的调节输出 OUT1 的比例带 P 设定
在[1-1]窗口显示状态下按 “循环” 键进入[1-2]窗口(PV 显示参数符号 P,SV 窗口
显示参数设定值),通过增减键选择参数值,按“NET”键确认确认参数。
参数值:设定范围 消
P=OFF 时仪表成位式调节,此时仪表 I、D 和 Mr 窗口自动取
4、[1-3]窗口 位式动作灵敏度
在[1-2]窗口显示状态下按 “循环” 键进入[1-3]窗口(PV 显示参数符号 DF,SV 窗口
日本岛电仪表技术服务中心
日本岛电 SR90 系列 PID 调节器中文说
明书
显示参数设定值),通过增减键选择参数值,按“NET”键确认确认参数。参数值:设定范围 1-999 数字(预设值 20,当 P=OFF 时此窗口出现)
在[1-3]窗口显示状态下按 “循环” 键进入[1-4]窗口(PV 显示参数符号 i,SV 窗口
5、[1-4]窗口 积分时间设定
显示参数设定值),通过增减键选择参数值,按“NET”键确认确认参数。
参数值:设定范围 1-6000 秒(预设值 120)
OFFF
i=OFF 时仪表成 PD 控制
6、[1-4]窗口 微分时间设定
在[1-4]窗口显示状态下按 “循环” 键进入[1-5]窗口(PV 显示参数符号 d,SV 窗口
显示参数设定值),通过增减键选择参数值,按“NET”键确认确认参数。
参数值:设定范围 1-3600 秒(预设值 30)
OFFF
d=OFF 时仪表成 PI 控制
7、[1-6]窗口 调节输出人工补充
在[1-5]窗口显示状态下按 “循环” 键进入[1-6]窗口(PV 显示参数符号 Mr,SV 窗口显示参数设定值),通过增减键选择参数值,按“NET”键确认确认参数。
参数值:设定范围 %~%(预设值 %,P、PD 控制时代替积分项,克服系统静差)
8、[1-7]窗口 SF 超调抑制系数
在[1-6]窗口显示状态下按 “循环” 键进入[1-7]窗口(PV 显示参数符号 SF,SV 窗口
显示参数设定值),通过增减键选择参数值,按“NET”键确认确认参数。
参数值:设定范围 (预设值 ,SF= 时最强)
OFF
SF=OFF 时为纯 PID 控制
9、[1-8]窗口 OUT1 调节输出下限
在[1-7]窗口显示状态下按 “循环” 键进入[1-8]窗口(PV 显示参数符号 o_L,SV 窗