日本岛电 SR90 系列 PID 调节器中文说明书
一、概述
SHIMADEN(西曼顿)SR90 系列单回路 PID 调节器精度为 %级,仪表 PID 算法尤适合温度控制,在我国工业窑炉、工业电炉等温度控制控领域取得良好口碑,大家习惯将岛电调节器成为温控仪。
SR90 系列 PID 调节器有 48×48mm(SR91)、72×72mm(SR92)、96×96mm(SR93)和
48×96mm(SR94)四种外形尺寸,仪表为两排四位 LED 显示,手动控制/自动控制切换,带测量值模拟变送输出,带设定值偏移(SB)、双输出、两组专家 PID 参数、上下限报警及通讯功能。
以 SR93 仪表面板举例说明
PV 窗口
显示测量值或参数符号 显示设定值或参数设定值 亮时有调节输出 亮时有调节输出
上限报警指示灯,亮时有继电器输出 下限报警指示灯,亮时有继电器输出
SV 窗口
OUT1 灯(绿)
OUT2 灯(绿)
EV1 灯(绿)
EV2 灯(绿)
日本岛电仪表技术服务中心
日本岛电 SR90 系列 PID 调节器中文
说明书
AT 灯(绿)
闪烁时自整定 闪烁时为手动状态
MAN 灯(绿)
SB/COM 灯(绿) 闪烁时为 SB 或 COM 状态之一
循环键
选择各子窗口和 0、1 窗口群之间的切换
增加键
增加数字或修改字符参数
减少键
增加数字或修改字符参数
确认键
数字或参数修改后的确认
二、SR90 系列 PID 调节器参数设置及代码
SR90 系列 PID 调节器所有参数窗口可分为两个窗口群(0-×窗口群和 1-×窗口群)共
60 个选件窗口,每个窗口可设置一个参数。每个窗口采用了编号,例如传感器量程选择窗口[1-48],表示 1 号窗口群的第 48 号窗口。按增减键修改参数时,面板 SV 窗口的小数点闪动,按“ENT”键确认修改后,小数点灭。
SR90 系列 PID 调节器上电完成自检完成后自动进入显示状态(PV 显示测量值,SV 显示
(一)[0-×]窗口参数设置及操作
控制目标值),仪表测量显示状态就是[0-0]窗口。
1、[0-0]窗口 设定值 SV(控制目标值)设定
用增减键修改 SV 值,按“NET”键确认即完成控制目标值设定。
2、[0-1]窗口 测量值/调节输出 1
在[0-0]窗口显示状态下按 “循环” 键进入[0-1]窗口(PV 显示测量值,SV 窗口在
范围内显示输出 1 百分比)。
在[0-1]窗口按“NET”键进入手动操作状态,同时 MAN 灯亮。按增减键可改变调节器输出(范围);按“NET”键退出手动操作状态,MAN 灯灭。
日本岛电仪表技术服务中心
日本岛电 SR90 系列 PID 调节器中文说
明书
3、[0-2]窗口 测量值/调节输出 2
在[0-1]窗口显示状态下按 “循环” 键进入[0-2]窗口(PV 显示测量值,SV 窗口在
范围内显示输出 2 百分比)。
4、[0-3]窗口 STBY 运行/待机
在[0-2]窗口显示状态下按 “循环” 键进入[0-3]窗口(PV 显示参数符号 Stby,SV 窗
口显示参数值)。通过增减键选择参数值,按“NET”键确认确认参数。参
数值 Stby 表示待机状态(无输出);参数值 EXE 表示运行。
5、[0-4]窗口 AT 自整定
在[0-3]窗口显示状态下按 “循环” 键进入[0-4]窗口(PV 显示参数符号 At,SV 窗口显示参数设定值),通过增减键选择参数值,按“NET”键确认确认参数。
参数值 ON 表示执行自整定;参数值 OFF 表示停止自整定。
注意:仪表自整定在以下情况被禁止:
5.1 手动状态下不能自整定。
5.2 [1-1]窗口比例带 P 设定设置代码为“OFF”(仪表 PID 控制改为位式 ON/OFF 控制)时。
5.3 PV 测量值超量程时不能自整定。
5.4 在[1-1]窗口参数锁定设置设定代码为“2”和“3”时。
5.5 在自整定进行时,其他操作将被锁定!
6、[0-5]窗口 EV1 上限报警设定值
在[0-4]窗口显示状态下按 “循环” 键进入[0-5]窗口(PV 显示参数符号 E1Hd,SV 窗
口显示参数设定值),通过增减键选择参数值,按“NET”键确认确认参数。
7、[0-6]窗口 EV2 下限报警设定值
在[0-5]窗口显示状态下按 “循环” 键进入[0-6]窗口(PV 显示参数符号 E2Ld,SV 窗
口显示参数设定值),通过增减键选择参数值,按“NET”键确认确认参数。
8、[0-7]窗口 设定值偏移 SB
在[0-6]窗口显示状态下按 “循环” 键进入[0-7]窗口(PV 显示参数符号 Sb,SV 窗口显示参数设定值),通过增减键选择参数值,按“NET”键确认确认参数。
SB 值可以在-1999~5000 范围设置,出厂预设值 SB=0。