施工现场临时用电验收记录表
施工单位 上海********建筑有限公司 工程名称 **********工程 检查人及验收人朱达、陈晓凯、王建军、徐志国 员 序号 验收项目 验 收 内 容 结 果 1 2 临时用电施工组织设计 工地临近高压线防护 是否按临时施工用电组织设计要求实施总体布设 工地临近高压线要有可靠的防护措施,防护要严密,达到安全要求 配电箱引入引出线要采用套管和横担 进出电线要排列整齐,匹配合理 严禁使用绝缘差、老化、破皮电线,防止漏电 应采用绝缘子固定,并架空敷设 线路过道要有可靠的保护 线路直接埋地,敷设深度不小于0.6m,引出地面从2m高度至地下0.2m处,必须架设防护套管 按方案布置 无高压线 无采用套管 电线排列整齐 电线完好 电缆线沿墙的绝缘固定 离地2.5m以上 36V 照明导线采用架空,均采用三线电缆 生活区2.5㎡护套线穿管假设 镀锌横担,蝶式绝缘子高度离地5m 色标全,编号却个别门损坏,箱内电气装置齐全,接线正确 3 支线架设 4 现场照明 手持照明灯应使用36V以下安全电压 危险场所用36V安全电压,特别危险场所采用12V 照明导线应固定在绝缘子上 现场照明灯要用绝缘橡套电缆,生活照明采用护套绝缘导线 照明线路及灯具距地面不能小于规定距离,严禁使用电炉 防止电线绝缘差、老化、破皮、漏电,严禁用碘钨灯取暖 不准采用竹质电杆,电杆应设横担和绝缘子 电线不能架设在脚手架或树上等处 架空线离地按规定有足够的高度 配电箱制作要统一,做到有色标、有编号 电箱制作要内外油漆,有防雨措施,门锁安全 金属电箱外壳要有接地保护,箱内电气装置齐全可靠 线路、位置安装要合理,有地排、零排,电线进出配电箱应下进下出 5 架 设 低 压 干 线 6 电箱配电箱 7 8 开关箱熔丝 开关箱要符合一机一闸一保险,箱内无杂物,不积灰 箱内清洁度配电箱与开关箱之间距离30m左右,用电设备与开关箱超过3m较好,做到应加随机开关,配电箱的下沿离地面不小于1.2m。箱内严禁动“四个一”力、照明混用;严禁用其他金属丝代替熔丝,熔丝安装要合理 要求 严禁接地接零混接,接地体应符合要求,两根之间距离不小于2.5m,电阻值为4Ω,接地体不宜用螺纹钢, 测试三组接地装置,电阻均<4Ω 无露天变压器,配电间安全用具及标志安全,门朝外开 接地或接零 9 变配电装置 露天变压器设置符合规范要求,配电间安全防护措施和安全用具、警告标志齐全; 配电间门要朝外开,高处正中装20cm×30cm玻璃。 验收意见: 同意投入使用。 参加验收人员: 朱达、陈晓凯、王建军、徐志国 监理: 日期: 注:验收栏目内有数据的,在验收栏目内填写实测数据,无数据用文字说明.