施工现场临时用电验收记录表

施工单位 上海********建筑有限公司 工程名称 **********工程 检查人及验收人朱达、陈晓凯、王建军、徐志国 员 序号 验收项目 验 收 内 容 结 果 1 2 临时用电施工组织设计 工地临近高压线防护 是否按临时施工用电组织设计要求实施总体布设 工地临近高压线要有可靠的防护措施,防护要严密,达到安全要求 配电箱引入引出线要采用套管和横担 进出电线要排列整齐,匹配合理 严禁使用绝缘差、老化、破皮电线,防止漏电 应采用绝缘子固定,并架空敷设 线路过道要有可靠的保护 线路直接埋地,敷设深度不小于0.6m,引出地面从2m高度至地下0.2m处,必须架设防护套管 按方案布置 无高压线 无采用套管 电线排列整齐 电线完好 电缆线沿墙的绝缘固定 离地2.5m以上 36V 照明导线采用架空,均采用三线电缆 生活区2.5㎡护套线穿管假设 镀锌横担,蝶式绝缘子高度离地5m 色标全,编号却个别门损坏,箱内电气装置齐全,接线正确 3 支线架设 4 现场照明 手持照明灯应使用36V以下安全电压 危险场所用36V安全电压,特别危险场所采用12V 照明导线应固定在绝缘子上 现场照明灯要用绝缘橡套电缆,生活照明采用护套绝缘导线 照明线路及灯具距地面不能小于规定距离,严禁使用电炉 防止电线绝缘差、老化、破皮、漏电,严禁用碘钨灯取暖 不准采用竹质电杆,电杆应设横担和绝缘子 电线不能架设在脚手架或树上等处 架空线离地按规定有足够的高度 配电箱制作要统一,做到有色标、有编号 电箱制作要内外油漆,有防雨措施,门锁安全 金属电箱外壳要有接地保护,箱内电气装置齐全可靠 线路、位置安装要合理,有地排、零排,电线进出配电箱应下进下出 5 架 设 低 压 干 线 6 电箱配电箱 7 8 开关箱熔丝 开关箱要符合一机一闸一保险,箱内无杂物,不积灰 箱内清洁度配电箱与开关箱之间距离30m左右,用电设备与开关箱超过3m较好,做到应加随机开关,配电箱的下沿离地面不小于1.2m。箱内严禁动“四个一”力、照明混用;严禁用其他金属丝代替熔丝,熔丝安装要合理 要求 严禁接地接零混接,接地体应符合要求,两根之间距离不小于2.5m,电阻值为4Ω,接地体不宜用螺纹钢, 测试三组接地装置,电阻均<4Ω 无露天变压器,配电间安全用具及标志安全,门朝外开 接地或接零 9 变配电装置 露天变压器设置符合规范要求,配电间安全防护措施和安全用具、警告标志齐全; 配电间门要朝外开,高处正中装20cm×30cm玻璃。 验收意见: 同意投入使用。 参加验收人员: 朱达、陈晓凯、王建军、徐志国 监理: 日期: 注:验收栏目内有数据的,在验收栏目内填写实测数据,无数据用文字说明.

现场施工现场临时用电验收记录表格模板(1)

施工现场临时用电验收记录表施工单位上海********建筑有限公司工程名称**********工程检查人及验收人朱达、陈晓凯、王建军、徐志国员序号验收项目验收内容结果12临时用电施工组织设计工地临近高压线防护是否按临时施工用电组织设计要求实施总体布设工地临近高压线要有可靠的防护措施,防护要严密,达到安全要求配电箱引入引出线要采用