第一章
1、电力系统是由发电厂、变电所、电力线路和电能用户组成的一个整体。 2、工厂供配电系统由总降变电所、配电所、车间变电所、配电线路和用电设备组成。一般负荷分散、厂区大的大型工厂设置高压配电所或总降变电所。
3、发电机的额定电压为线路额定电压的105%。用电设备的额定电压与同级电网(线路)的额定电压相同。
变压器额定电压:(1)与发电机直接相连的升压变压器的一次绕组的额定电压应与发电机额定电压相同。连接在线路上的降压变压器的一次绕组的额定电压应与线路的额定电压相同。
(2)二次绕组电压应比线路的额定电压高5%,线路较长时(35kV及以上高压线路)高10%。
4、电能的质量指标指:电压、频率、正弦波。 5、电压偏移是电压偏移额定电压的幅度。
6、电力系统中性点的运行方式有四种:中性点不接地系统、中性点经消弧线圈接地系统、中性点直接接地系统。
中性点不接地电力系统发生单相接地时,虽然各相对地电压发生变化,但各相间电压(线电压)仍然对称平衡,三相用电设备仍可继续运行。
7、发电机G的额定电压为10.5KV,变压器T1的额定电压为10.5 / 38.5KV,变压器T2的额定电压为35 / 10.5KV,变压器T3的额定电压为10 / 0.4KV 。 8、发电机G额定电压为10.5KV
变压器T2额定电压为10.5/242KV 变压器T3额定电压为220/10.5/121KV WL1额定电压为10KV WL2额定电压为0.38/0.22KV
第二章
1、负荷曲线是表征电力负荷随时间变动情况的一种图形,反映了用户用电的特点和规律。
4、计算负荷是指导体中通过一个等效负荷时,导体的最高温升正好和通过实际变动负荷时其产生的最高温升相等,该等效负荷就称为计算负荷。
计算负荷与从负荷曲线上测得的半小时最大负荷时基本相等的,所以计算负荷就可以认为是半小时最大负荷。
计算负荷是供电设计计算的基本依据。计算负荷的确定是否合理,将直接影响到电器设备和导线电缆的选择是否经济合理。
7、估算法适用于做设计任务书或初步设计阶段;需要系数法适用于求多组三相用电设备的计算负荷;二项式法适用于确定设备台数少而容量差别悬殊的分支干线的计算负荷。 17、
解:
对于长期工作的电动机有:Pe?PN?7.5?2?4?3?3?10?57KW 对于电焊机有:Pe??NPN??NSNcos?N?0.6?42?0.62?20.2KW ?100%?NPN?2?NPN?2?0.4?39.6?50KW ?25%对于吊车有:Pe?20、
高压电动机Kd?0.8,cos??0.8,tan??0.75 解: 电动机负荷:
PC5?KdPN?0.8?6?300?1440KWQC5?PC5tan??1440?0.75?1080KVar
主变低压侧的计算负荷为:
PC?K??PCi?0.9?(840?920?850?900?1440)?4455KWQC?K??QCi?0.9?(680?750?700?720?1080)?3537KVarSC?PC?QC?44552?35372?5688KVAIC?SC5688??547A3UN3?622
主变的电能损耗:
?PSC?0.015?5688?85.32KWT?0.015?QT?0.06SC?0.06?5688?341.28KVar高压侧的计算负荷:
PC??PT?PC低?85.32?4455?4540.32KWQC??QT?QC低?341.28?3537?3878.28KVarSC?PC?QC?4540.322?3878.282?5971.23KVA
22IC?21、
SC5971.23??98.5A3UN3?35解: 通风机:
PC1?KdPe?0.8?60?48KWQC1?PC1tan??48?0.75?36KVar
点焊机:
PC2?KdPe?Kd?NPN?0.35?0.65?10.5?2.96KWQC2?PC2tan??2.96?1.33?3.94KVar
连续运输机械:
PC3?KdPe?0.7?40?28KWQC3?PC3tan??28?0.88?24..64KVar
行车:
PC4?KdPe?2Kd?NPN?2?0.15?0.15?5.1?0.59KWQC4?PC4tan??0.59?1.73?1.03KVar
可得变压器低压侧计算负荷为:
PC?K??PCi?0.9?(48?2.96?28?0.59)?79.55KWQC?K??QCi?0.9?(36?3.94?24.64?1.03)?59.05KVarSC?PC?QC?79.552?59.052?99.07KVAIC?22、
22
SC99.07??150.53A3UN3?0.38解:
用需要系数法求解: 对于冷加工机床有:
Kd1?0.2,cos?1?0.5,tan?1?1.73PC1?Kd1Pe1?0.2?152?30.4KWQC1?PC1tan?1?30.4?1.73?52.6KVar对于通风机有:
Kd2?0.8,cos?2?0.8,tan?2?0.75PC2?Kd2Pe2?0.8?6?4.8KWQC2?PC2tan?2?4.8?0.75?3.6KVar车间计算负荷:
PC?K?p?Pci?0.9?(30.4?4.8)?31.68KWi?1mmQC?K?q?KdiQci?0.9?(52.6?3.6)?50.6KVari?1
SC?PC?QC?31.682?50.62?59.7KVAIC?SC59.7??90.7A3UN3?0.3822用二项式法求解: 对于冷加工机床:
b1?0.14,c1?0.4,x1?5,cos?1?0.5,tan?1?1.73,x1?5(bPe?)1?0.14?152?21.28KW(cPx)1?0.4?(10?1?7?2?4.5?2)?13.2KW对于通风机:
b2?0.65,c2?0.25,x2?5,cos?2?0.8,tan?2?0.75,n?32(bPe?)2?0.65?6?3.9KWn?6?2x2,所以取x?(cPx)2?0.25?3?0.75KW显然,两组用电设备中,第一组的附加负荷(cPx)1最大,故总计算负荷为 :
PC??biPe?i?(cPx)max?(21.28?3.9)?13.2?38.38KWi?1mm
QC??biPe?itan?i?(cPx)maxtan?maxi?1?(21.28?1.73?3.9?0.75)?13.2?1.73?62.6KVarSC?PC?QC?38.382?62.62?73.4KVAIC?SC 25、
22
3UN?73.43?0.38)?111.52A解:
?)QCC?Pav(tan?av?tan?av?KaLPC(tanarccos0.67?tanarccos0.9)?0.8?2300?(1.108?0.484)?1148.16KVarn?QCC1148.16??71.761616
共需要72个 每相24个电容。
工厂供配电习题答案