好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

315KVA变压器供电明细

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

315KVA变压器供电明细

空调系统补水泵用电:(现状没运行)

一、空调冷却塔: 10 KW 二、会所南区/北区风机盘管: 3.26 KW 三、补水环泵: 30 KW

四、冷水空调机组: 180 KW(只夏天6月——9月运行)可以采用400KW发电机 五、电锅炉机组: 240 KW(只冬天11月——3月运行)可以采用400KW发电机 (只能开3 档180KW)(每小时约53升)

总计用电量约: 空调制冷系统223.26 KW; 空调制热系统223.26KW;

样板区用电:(现状实际运行)

样板区照明用电

一、1#楼东户照明约: 20 KW+14 KW(空调) =34KW 二、1#楼东/中户照明约: 20 KW+14 KW(空调) =34KW 三、5#楼西户照明约: 30 KW+【7.7KW+7.7KW(空调)】 =45.4KW

总计用电量约: 113.4 KW

会所照明用电:(现状实际运行)

南区照明约: 40 KW 北区办公区照明约: 25 KW 总计: 65 KW

北区游泳系统:(现状没运行)

照明: 30 KW 热泵机组: 15 KW 水系统循环泵: 25 KW 动力: 36.3 KW

总计: 106.3 KW

会所厨房照明和设备用电: (现状实际运行)

一、中餐出具设备约: 57 KW 二、照明用电约: 5 KW

总计: 62 KW

只统计会所部分用电量,不包括SPA区;健身区;庭院照明等部分;注明:电热锅炉和冷水空调机组不同时使用。

约总供电 629.96 KW(全部运行现315KVA变压器不能满足) 满足全部用电量需采用800KVA—1000变压器一台。