龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn
对《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974—2014)的一些困惑与讨论
作者:王晓婷
来源:《建筑建材装饰》2017年第07期
摘要:《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014一书中主要对规范消防给水作业进行了阐述和介绍,其涉及了规划、施工、设备调配、检修、养护以及管理等多项内容。对规范中不太清楚,容易引起误解的条文进行分析,提出自己的想法。
关键词:消火栓设计流量;栓口压力;充实水柱;消防水池;最高水位;最低水位;稳压设备;作用;工作原理;规范 前言
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014,为了方便阐述,我们将其进行了简述,简述为“水消规”,自2014年其开始,我国有关部门正式发布“水消规”一书,并且在2014年10月正式落实。“水消规”中主要涉及了规划、施工、设备调配、检测、养护以及管理等内容,同时每个章节之间都存在一定的关联性。该文章对条文内容进行合理而又具体的阐述和规范,同时还能保证各个章节井然有序,给设计人员的查看提供了便利条件。下面笔者就从设计人员的角度出发,对“水消规”学习和查看中存在的问题进行阐述和探讨。 1对地下车库消火栓设计流量的确定方法的讨论
“水消规”一书中含有两个表格,一个是3.3.2-建筑物室外消火栓设计流量(L/S)、另一个是表3.5.2-建筑物室内消火栓设计流量(L/S),这两个表格中,都没有建立独立的车库消防用水具体数量,当设计工作人员在对地下车库消防用水数量有所明确时,可以查找“水消规”中有关表格来对下地建筑的消防用水数量进行确定,通常情况下,建筑内部消防栓流量设计主要有两种,一种是40L/S,另一种是25L/S。然而结合《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014,以下简称“车规”,Ⅱ类汽车库的室外消防用水量不应小于20L/S,II类汽车库的室内消防用水量不应小于10L/S,两个规范上的规定有一些差别。然而,“车规”包含在制定建筑规范范畴中,其属于母规范,但是“水消规”包含在转向规范范畴中,能否需要落实“车规”中的有关要求。
2关于消火栓栓口压力和充实水柱是否进行计算的讨论
“水消规”中明确指出,建筑内部消防栓栓口压力不得高于0.50MPa,如果消防栓栓口压力高于0.70MPa时,则应该在消防栓栓口四周安装减压装置;针对高层建筑、厂房以及建筑内部控制高于800厘米的建筑场所,通常情况下,消防栓栓口压力不得低于0.35MPa,同时消防水