雨污箱涵施工方案
雨污箱涵施工方案
万明路雨污涵全长3944米,以伸缩缝分节计算,共263节,其中雨水涵断面尺寸为2-5.0*3.5,污水涵的断面尺寸分别为1-1.5*1.5、1-2.0*1.5、1-2.5*1.5;相关数据见下表。
雨污箱涵相关数据统计表
涵身采用C30抗渗水泥混凝土,抗渗等级为S6,混凝土采用水泥混凝土,在混凝土中渗入8%~12%的膨胀剂及4%早强剂,钢筋采用HRB335,涵身基础为C15水泥混凝土。箱形涵洞采用现浇,施工时分三次浇筑,第一次浇底板,第二次浇筑侧板,第三次浇筑顶板。两次浇筑的接缝处应保证有良好的衔接面并预埋好止水钢板。
- 2 -
雨水箱涵地基承载力可按150KPa控制,污水箱涵地基承载力可按180KPa控制。基础采用20cm厚C15砼+10cm碎石垫层。为预防雨水箱涵两侧路基、路面产生不均匀沉降,按设计要求采取如下加固措施:
1、雨水箱涵位于机动车道以下时,其顶面及两侧各3米范围内应填筑0.5米厚砂砾。如箱涵顶面以上填土高度小于0.8米时,则应全部用砂砾填筑至路床顶面。
2、路基中一般铺设2层机编六边形双绞合钢丝网面,其中涵顶加筋网长3.5米,与涵顶预埋钢筋搭接长0.5米,下路床顶面加筋网长6.0米,涵顶侧与路基侧各3.0米。钢丝应经镀锌覆塑防腐处理。
3、雨水箱涵位于机动车道以下时,在其涵侧路面基层顶面两侧各1.5米范围内铺设1层经镀锌防腐处理的机编六边形双绞合钢丝网面。
4、雨污箱涵施工前应将路基填筑段填至箱涵基底标高,挖方段挖至箱涵基底标高(换填段换至基底标高),形成一个较宽的作业面,以利砼泵车等设备开展作业。 一、施工工艺
施工放样—基坑开挖(基底填筑)—基底垫层施工—底板钢筋绑扎—底板模板支设—底板砼浇筑—侧墙钢筋绑扎—墙身模板支设—墙身砼浇筑—顶板模板支设—顶板钢筋绑扎—顶板砼浇筑—砼养护—模板拆除—防水处理、沉降缝处理。 二、主要工序施工方法 (一)、施工准备
开工前做好施工资料的准备工作,组织技术人员认真熟悉施工图纸,做好技术交底,制定施工方案,准备落实人员、材料和机具;预测施工中可能会出现的情况,制定相应的应急方案。 (二)测量定位
1、施工测量 A、施工放样
在施工放样前,应对测量放样的数据进行计算,导线点进行复核,复核正确无误后才能进行放样。放样采用全站仪进行。 B、高程测量
根据高程控制网系统,对结构物的高程进行测量,控制结构物的高程在规范允许范内。沿线每200米范围内设置符合规范要求的临时水准控制点。
- 3 -
(三)、基槽开挖(基底填筑)
本箱涵基础土方采用1.25m3反铲挖掘机进行开挖,自卸汽车装运走。反铲在开挖过程中,采用水准仪随时进行观测控制,为不扰动基底土,反铲在开挖时,应预留20cm厚的土进行人工清理。若基槽内有地下水渗出,应在槽底一侧设置排水明沟,铺设碎石滤水层,将积水引至端头集水坑,采用潜水泵抽出基槽外。
本箱涵的开挖深度大部分为2~4m,部分地段开挖深度较深,周围有足够的放坡条件,并且路基均已进行了水泥搅拌桩地基处理,土体相对稳定。基槽开挖按1:1进行放坡开挖,原地面以下基坑底在箱涵两侧每边各预留150cm宽工作宽度。
按图纸所示,开挖深度大于4米的段落有:K0+270~K0+425右侧、K0+290~K0+370左侧、K0+630~K0+710右侧、K0+780~K1+210右侧、K1+410~K1+590右侧、K1+155~K1+425右侧、K1+780~K2+310右侧,累计长度为1725m。以上段落的深基坑开挖及支护,详见专项施工方案。
基底填筑段:K2+720~K3+120段箱涵基底为填方基底,填筑深度为1.75m~4m,K0+440~k0+570段填筑深度平均为4.4米,K0+040~K0+220段填筑深度平均为2.6米。回填至箱涵碎石垫层设计底标高。填筑方式按路基填土施工方法,本节不再累述。 (四)、基底处理
根据补充设计图纸,对箱涵基底承载力不能满足设计要求的,对基坑进行换填30cm碎石+20cm现浇C15混凝土处理。但补充设计中,并未明确挖至设计换填深度后,如地基承载力仍不合格,应如何处理,需要设计单位进一步明确。我部拟采取在箱涵底挖除2m深范围内软土,回填片石至箱涵碎石垫层底以下30cm,碎石垫层底以下30cm采用天然砂砾找平。
碎石运至现场基槽一侧,采用挖机摊铺至槽底,由人工摊铺整平及夯实。经监理检查验收后,支设垫层模板,浇筑C15砼垫层20cm,通过溜槽配合人工入模,插入式振动器振捣密实,人工整平。
对地基不合格地段,按设计要求则应采取换填措施,换填材料为易于压实的透水性材料砂砾及碎石,按15~20cm分层填筑,采用人工配合打夯机夯实。全段箱涵挖基换填方量约为97235m3砂砾,12753m3碎石(工程量以预算对审数据为准)。
- 4 -
- 5 -