范文范例 精心整理
①防火卷帘控制器与消防联动控制器、火灾探测器、卷门机连接并通电,防火卷帘控
制器处于正常监视状态。
②手动操作防火卷帘控制器的按钮, 防火卷帘控制器能向消防联动控制器发出防火卷
帘启、闭和停止的反馈信号。
③用于分隔防火分区的防火卷帘控制器在接收到防火分区任一火灾报警信号后,
能控
制防火卷帘到全关闭状态,并向消防联动控制器发出反馈信号。
(9) 公共及应急广播系统的单机调试
(成华宜家家居商场消防控制中心设置应急 / 公共广
播 1 套):
公共 / 应急广播系统通电调试时注意,先将所有设备的旋钮旋到最小位置,再通电开
机,以免开机时的过大冲击发出噪音和损坏机器。
将所有音源的输入都调节到适当的
如果正常可开机按正
大小,从监听耳机中监听扬声器是否声音过小或有失真和杂音。
常音量工作一个小时再听听声音有没有变化,机器表面温度是否正常。如果正常 试工作可告结束。否则应检查系统问题。
, 调
系统开通试验,按功率放大器、扬声器、麦克风等逐一开通。
①功率放大器开通
首先断开全部输出线路, 拔出全部输入信号插头, 将放大器的“音量”调节钮旋至最小,接通电源,打开放大器开关,观察各显示信号是否正常,有无机器噪声。
当功率放大器开通一切正常后, 接通广播主机电源, 观察各种显示, 并接通广播主机与功率放大器的联接线。
②扬声器调试
将录音或唱片信号输入功率放大器, 把“音量”开至最小, 开通一路扬声器, 再把“音量”调至中间位置,派员到现场通过观察,聆听扬声器的音量、清晰和噪声的情况;
然后用对讲机通知消防控制中心再把“音量”旋至最大, 聆听广播有无失真; 并调节扬声器音量控制器, 听声音失真和音量变化情况。 对于严重失真的扬声器应对其线间变压器、扬声器线圈进行检查,发现问题,应进行修复或更换。
③麦克风调试
当广播主机和功率放大器工作正常时, 将广播主机、 功率放大器的“音量”旋钮调至最小,插入话筒插头,给话筒以声音信号,调节“音量”旋钮,在监听耳机上听声音
输出。此时广播主机或功率放大器的“功能”旋钮旋至话筒档。 当一路话筒插孔试验完后,采用同样方法,对每个话筒输入通道进行试验。
word 完美格式
范文范例 精心整理
采用上述方法对每一回路的扬声器进行调试, 当每一回路上的扬声器均发音正常 (即噪音小、清晰、失真小) ,可开通全部扬声器,调节音量大小,反复试验多次,以排除各种安装施工隐患。
调试正常,填写调试报告。
六、消防系统整体联动调试
(1)消防系统整体联动调试时间计划
以下系统应在消防系统联动调试前完成自身系统的调试, 并配合消防系统的联动调试
火灾报警系统单点测试: 2015 年 11 月 1 日—— 2015 年 11 月 25 日 公共 / 应急广播系统测试: 2015 年 11 月 10 日—— 2015 年 11 月 14 日 消防疏散系统测试: 2015 年 11 月 15 日—— 2015 年 11 月 17 日 自动喷水灭火系统测试: 2015 年 11 月 19 日—— 2015 年 11 月 28 日 水喷雾灭火系统测试 : 2015 年 11 月 20 日—— 2015 年 11 月 22 日 消火栓系统测试 :2015 年 11 月 23 日—— 2015 年 11 月 28 日
消防泵调试(柴油泵、电泵) 2015 年 11 月 15 日—— 2015 年 11 月 18 日 防火卷帘门、门禁、防火门系统联动调试 非消防电源配电箱联动调试
2015 年 11 月 16 日—— 2015 年 11 月 19 日
2015 年 11 月 23 日—— 2015 年 11 月 24 日(非消防电源
单体调试必须在 2015 年 11 月 22 日前完成); 通风空调及排烟系统调试
2015 年 11 月 24 日—— 2015 年 11 月 28 日(通风排烟系统
单机调试必须在 2015 年 11 月 23 日前完成); 消防电梯联动调试 2015 年 11 月 24 日—— 2015 年 11 月 25 日(电梯单机调试必须在
2015 年 11 月 23 日前完成); 全商场消防系统综合联动调试:
2015 年 11 月 29 日—— 2015 年 12 月 7 日
(2)各楼层联动调试容及时间计划如下表
word 完美格式
范文范例 精心整理
成华宜家商场消防系统地下室设备用房调试计划
序号
调试
调试项目位置
调试方式及容
联动调试计划时
间
参与单位
启动
全商场声光报警器 消防施工单位
启动
全商场广播 排烟风机开启,排烟阀 打开。防烟防火阀关闭
2015/11/29
所有电梯迫降至首层 所有门禁系统、平移门
本层应急照明 本层非消防电源 全商场正压送风机
2015/11/15 ~ 2015/11/18
~ 2015/11/29
消防施工单位
联动系统调试 (在防烟分区 测试一个探测 器或一个手报
启动
机电施工单位
迫降
电梯施工单位
报警联动)
释放
门禁等施工单
位
强启
地
1
下 室
启动
机电施工单位
切断 机电施工单位
机电施工单位
泵房系统调试
消防泵、柴油泵
打开每台报警阀末端试水装 置 , 检查报警阀工作是否正常
,
消防、机电施
工单位
自动喷淋系统
水力警铃 , 压力开关 , 水流指示
2015/11/19
~ 2015/11/20
消防施工单位
器是否动作 , 并启动喷淋主泵。 测试喷淋备泵柴油泵
测试消火栓扬程试验 (13 米充
消火栓系统
2015/11/19 ~ 2015/11/20 消防施工单位
实水柱 ) ,消火栓按钮启泵。
word 完美格式
范文范例 精心整理
一层车库调试计划
序号
调试 位置
调试项目
调试方式及容
联动调试计划时间
参与单位
启动 全商场声光报警器 启动 全商场广播
消防施工单位 消防施工单位
防火分区的排烟风机 排烟防火阀打开
启动 启动(低速转为高速) ,
机电施工单位
联动系统调试 (在防烟分区 测试一个探测 器或一个手报 报警联动)
启动
该防火分区的所有防 火卷帘门降到底
2015/11/29 ~ 2015/11/30
消防施工单位
迫降 所有电梯迫降至首层
电梯施工单位
释放 所有门禁系统、旋转门
2
一层 车库
门禁施工单位
强启 本层应急照明 切断 本层非消防电源 启动 全商场正压送风机
机电施工单位 机电施工单位 机电施工单位
打开每台报警阀末端试水装
自动喷淋系统 置 , 检查报警阀工作是否正常 , 水力警铃 , 压力开关 , 水流指示 器是否动作 , 并启动喷淋泵
2015/11/21 ~ 2015/11/22
消防施工单位
消火栓系统
测试消火栓扬程试验 (13 米充
2015/11/21 ~ 2015/11/22 消防施工单位
实水柱 ) ,消火栓按钮启泵。
模拟火灾,火灾报警控制器接 受火灾报警后,发出联动控制 信号启动对应区域的雨淋阀组 上的电磁阀,雨淋阀组的压力 开关自动启动喷淋泵组,喷出 细水雾。
水喷雾灭火系
2015/11/21 ~ 2015/11/22 消防施工单位
统
word 完美格式
范文范例 精心整理
二层车库调试计划
调试 位置
启动 启动
调试项目
序号
调试方式及容 全商场声光报警器
联动调试计划时间
参与单位 消防施工单位
全商场广播
该防烟分区的排烟风机
消防施工单位
启动 启动,排烟防火阀开启、 智能型排烟阀打开 该防火分区的所有防火 卷帘门降到底
机电施工单位
启动
消防 消火栓系统 迫降
消防施工单位
2015/12/1 ~ 2015/12/2
所有电梯迫降至首层 本层应急照明、 应急疏散 系统
本层非消防电源
电梯施工单位
强启
3
二层 车库
启动 切断
机电施工单位
机电施工单位
全商场正压送风机开启
机电施工单位
消防喷淋系统
打开每台报警阀末端试水装置 , 检查报警阀工作是否正常 , 水力 警铃 , 压力开关 , 水流指示器是 否动作 , 并启动喷淋泵
2015/11/23 ~ 2015/11/24 消防施工单位
消火栓系统
测试消火栓扬程试验 (13 米充实
2015/11/23 ~ 2015/11/24 消防施工单位
水柱 ) ,消火栓按钮启泵。
word 完美格式