范文范例 精心整理
消防系统调试及试运行方案
一、调试阶段及调试容
宜家消防控制中心可以通过 CRT上显示宜家各区域的火灾报警及控制设备的状态。
按照国家消防有关规、 宜家要求调整有关组
参与调试的人员熟悉
消防系统安装完成后即进入系统调试阶段,
件和设施的参数, 使其性能达到国家有关消防规以及宜家的要求。 消防有关的各相关专业图纸, 消防设备的技术资料及产品说明书; 和确定各项调试参数。
在此基础上,成华宜家商场消防系统调试从以下两个阶段入手:
调试记录表格; 明确
第一阶段 ,即各系统单独调试, 分别按照有关消防规以及宜家规对各系统进行测试。
否达到相关规要求
即: 自动喷水灭火系统(含柴油发电机房、锅炉房) 油泵、消防电泵、消防稳压泵
火灾自动报警系统感烟、感温探测器、防爆燃气泄露报警器(氢气) 对射探测器、手动报警按钮、输入、输出模块、声光报警器、消火栓按钮 火灾自动报警联动系统(门禁、旋转门、防火卷帘门、正压送风及排烟、电梯迫降,停非消防电源)
是 、消火栓系统、消防柴
、红外
3 层高货架区空气采样系统
应急照明系统、广播系统、消防对讲系统等
第二阶段 ,在各系统已经完成自身系统调试达到规要求后,
按照规要求进行消防系统自动功能整体联动调试。 本工程消防系统调试主要容如下:
消火栓系统、 喷淋系统、 水喷雾系统、 火灾自动报警系统、 联动控制系统 (门 禁、平移门、旋转门、防火卷帘门、正压送风及排烟、电梯迫降,停非消防 电源、应由项目经理召集各专业人员,编制消防系统调试计划,组建消防系 统调试机构,并指定一名负责人,负责本项目的消防调试工作。调试人员安
以自动报警联动系统为主线
排:系统调试工程师 3 人;调试系统技术人员 6 人;施工班组工人 10 人。 调试人员
word 完美格式
范文范例 精心整理
人员 周爱民 邓光金 付平武 黄俊
职务
调试总指挥 调试组组长 调试员 调试员 调试技术员 调试技术员 调试技术员
单位 京安 京安 京安 京安 诺蒂菲尔 爱森司 博世 中化四 中化四 京安
联系方式 -0806-6318 136-4805-5358 -8006-9489 187-0287-4342
备注
配备调试人员 5 人 配备调试人员 5 人 报警设备设备供应商 空气采样设备供应商 广播设备供应商 防排烟系统 强电系统 防火卷帘 安防系统
二、调试工作准备
( 1)系统调试方案编写
各专业调试工程师、调试技术人员必须熟悉设计要求,工艺流程、压力和输送介质、 温度等技术参数。 调试工程师根据各系统的施工顺序和进度, 编制出相应完善的调试方案,由项目技术负责人审核,通过后指导消防系统调试全过程。
( 2)消防系统调试采用的规
《火灾自动报警系统施工及验收规》
GB50166-2007 GB50261-2005
《自动喷水灭火系统施工及验收规》
《空气采样早期烟雾探测系统》
03X502
GB50303-2002
《建筑电气工程施工质量验收规》
《智能建筑工程质量验收规》
GB50339-2003
GB50243-2002
GB50242-2002
《通风与空调工程施工质量验收规》
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》
《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规》 GB50275-2010 NFPA72、 NFPA13
以及其他相关规及宜家规等。
三、调试仪器、仪表计划
(1)调试工具与仪器
便携式火灾探测器试验器是进行火灾自动报警系统开通调试的工具,
它能将三种模拟
word 完美格式