建业森林半岛
4期临电施工方案
序号 设备名称 设备型号 8016 额定台容量 数 110KW 1 1 输送泵 1)提升设备组用电负荷:
塔式起重机设备功率: Ps=110KW 1台 取Kx=1
Ps=Kx·∑P=1×110=110KW
2)电源电缆工作电流计算
I=2∑Ps=2x110=220 A
3)导线与开关选择:
选用VV3×70+2×35 mm2聚氯乙烯绝缘护套电缆,埋地长期连续负荷允许载流量为280A。
本回路长度约100米左右,电压降核算为:S≥26PL=26x0.675x1=17.55mm2
经核算:选用VV3×70+2×35 mm2聚氯乙烯绝缘护套电缆,埋地长期连续负荷允许载流量为280A,满足要求。
总箱分路隔离开关选择选用DZ15-250/4903型,漏电保护器选用DZ15LE—250/4901,漏电动作电流为100mA,额定漏电动作时间0.2s。
二级箱总隔离开关选择选用DZ15-250/4903型
第 26 页 共 60 页
建业森林半岛
4期临电施工方案
6、第六回路用电容量计算、导线选择
1)本回路供57号楼施工层及木工棚用电,用电设备如下:
序号 1 设备名称 设备型号 木工电WB50锯 木工平 额定容台量 3.5KW 3.5KW 数 1 1 2 1 4A 刨机 2 电焊机 3 300 500 BX6-10.8 KW 20 KW 电渣压BX3-力焊 4 照明 2)设备组用电负荷: 2台
1KW 3 施工设备功率: Ps=3.5 KW 电焊机设备功率: Ps=10.8 KW 2台 1台
取Kx=0.8
第 27 页 共 60 页
电渣压力焊设备功率: Ps=20 KW
建业森林半岛
4期临电施工方案
Ps=Kx·∑P=0.8×(7+21.6+20)=39 KW 3)照明设备组用电负荷:
单项220v照明转换为三相负荷(按最不利考虑,负荷在某一相)
Pc= 3kW x3=9kW
6)电源电缆工作电流计算
I=2∑Ps=2x(39+9)=96 A
7)导线与开关选择:
选用VV3×25+2×16 mm2聚氯乙烯绝缘护套电缆,埋地长期连续负荷允许载流量为100A。
本回路长度约100米左右,电压降核算为:S≥26PL=26x0.63x1.0=16.4mm2
经核算:选用VV3×25+2×16mm2聚氯乙烯绝缘护套电缆,埋地长期连续负荷允许载流量为100A,满足要求。
总箱分路隔离开关选择选用DZ15-160/4903型,漏电保护器选用DZ15LE—160/4901,漏电动作电流为100mA,额定漏电动作时间0.2s。
二级箱总隔离开关选择选用DZ15-160/4903型
二)、1号总配电室2号配电箱
第 28 页 共 60 页
建业森林半岛
4期临电施工方案
1、第一回路用电容量计算、导线选择
1)本回路供57-59号楼塔吊及58#楼施工层用电,用电设备如下:
序号 设备名称 设备型号 QTZ-50 300 500 额定容台量 40KW KW 20 KW 数 1 2 1 1 塔吊 2 电焊机 3 BX6-10.8 电渣压BX3-力焊 4 照明 2)设备组用电负荷: 1台
1KW 3 施工升降机设备功率: Ps=40 KW 电焊机设备功率: Ps=10.8 KW 2台 1台
取Kx=0.8
Ps=Kx·∑P=0.8×(40+21.6+20)=65.28 KW
第 29 页 共 60 页
电渣压力焊设备功率: Ps=20 KW
建业森林半岛
4期临电施工方案
3)照明设备组用电负荷:
单项220v照明转换为三相负荷(按最不利考虑,负荷在某一相)
Pc= 1kW x3=3kW 4)电源电缆工作电流计算
I=2∑Ps=2x(65.28+3)=136 A
5)导线与开关选择:
选用VV3×35+2×16 mm2聚氯乙烯绝缘护套电缆,埋地长期连续负荷允许载流量为146A。
本回路长度约100米左右,电压降核算为:S≥26PL=26x0.63x1.0=16.4mm2
经核算:选用VV3×35+2×16mm2聚氯乙烯绝缘护套电缆,埋地长期连续负荷允许载流量为168A,满足要求。
总箱分路隔离开关选择选用DZ15-200/4903型,漏电保护器选用DZ15LE—200/4901,漏电动作电流为100mA,额定漏电动作时间0.2s。
二级箱总隔离开关选择选用DZ15-200/4903型 2、第二回路用电容量计算、导线选择
1)本回路供58#楼电梯用电,用电设备如下:
序号 设备名称 设备型号 第 30 页 共 60 页
额定台容量 数