好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

周口 临时用电施工组织设计样本

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

建业森林半岛

4期临电施工方案

2对焊1 机 2小计2 P2: 2总计3 P总: UW1-100 台 2 100KV100KA 200KW 392KW 102W P 92)=1021KW,K=0.5 =1.155 K1(P1+P2)=1.155x0.5x(1377+31KW 变压器选择:Po=1.4P= 1.4×1021=1429KVA 选择:至少选择2台800KVA 变压器 注: 1、塔吊P载率:

P塔=Pex

铭牌暂载率一般为40%,通用换算为25%暂

=2Pe

=2 Pe

=1.26 Pe

Pe——铭牌容量(kw),Jc—铭牌暂载率。

2、电焊机一般暂载率为60%,通用换算为100%暂载率:

P焊=SexCOSΦ=0.5。

第 16 页 共 60 页

COSΦ= Sex x0.5=0.4Se

Se——铭牌容量(KVA);Jc—铭牌暂载率,一般为60%;

建业森林半岛

4期临电施工方案

3、综合考虑施工用电,照明部分约占动力用电量的10%;

根据公式:P=1.05~1.1x(K1∑PC+ K2∑Pb + K3

∑Pa)

=1.05~1.1 x(K1∑PC+ 0.1xK1

∑PC)

=1.155~1.21 K1∑PC (KW) 其中:

P—供电设备额定用电量总和(KW);

PC—全部动力用电设备额定电量总和,K1系数:5台内

取0.8,10台内取0.75,10~30台内取0.7,30~50台内取0.6,50台以上取0.5。 Pb—室外照明电量总和,K3系数一般取0.9~1; Pa—室内照明电量总和,K2系数一般取0.8。

4、变压器容量:Po= =1.4P (KVA)

其中:COSΦ=0.75

5、电流计算公式:I= =2P

其中:COSΦ=0.75

6、总进线电缆最小截面:S≥

其中:P—负载的电功充率(KW),以100KW代入上式计算;

L—送电线路的距离(m),以100m代入上

第 17 页 共 60 页

建业森林半岛

4期临电施工方案

式计算;

C—系数,三相四线,铜钱为:77,铝线为:46.3;

ε—允许的相对电压降(即线路电压损失)%,临电电压降≤±7%。

将P、 L、 C、ε相关数据代入上面公式得:

S≥ =100x100/(77x7)=18.6(将压降调为6.5)则,S≥20PL (铜芯电线、电缆)

其中:P—100(KW); L—100(m)。. 三、配电布置及分配 1、总配靠近电源(外线); 2、分箱靠近供电区域; 3、高层电缆采用埋地敷设;

4、1号配电室1号柜共分6个回路:第一回路提供56号楼塔吊及施工层;第二回路提供56#楼电梯;第三回路提供57#楼电梯;第四回路供钢筋棚及对焊机;第五回路供输送泵;第六回路供57号楼施工楼层及木工棚。

1号配电室2号柜共分7个回路:第一回路提供57号59号楼塔吊及58号楼施工楼层用电;第二回路提供58号楼电梯;第三回路提供59号楼电梯;第四回路供59

第 18 页 共 60 页

建业森林半岛

4期临电施工方案

号施工楼层及木工棚;第五回路供输送泵;第六办公区及门房回路;第七回路消防用水。

2号配电室1号柜共分6个回路:第一回路提供63号楼塔吊及施工层;第二回路提供62号楼塔吊及施工楼层;第三回路提供63号楼电梯;第四回路62号楼电梯;第五回路供钢筋棚;第六回路供输送泵。

2号配电室2号柜共分5个回路:第一回路提供61号楼塔吊及施工楼层;第二回路供60号楼塔吊及施工楼层;第三回路提供61号楼电梯;第四回路供60号楼电梯;第五回路供输送泵。

5、临时用电分配采用放射式供电。

(附图1:现场平面图;附图2:临电系统图) 四、主要分路计算及导线选择 一)、1号配电室1号配电柜

1、第一回路用电容量计算、导线选择

1)本回路供56号楼塔吊及施工层用电,用电设备如下:

序号 设备名称 设备型号 QTZ-50 300 额定容台量 40KW KW 数 1 2 1 塔吊 2 电焊机 BX6-10.8 第 19 页 共 60 页

建业森林半岛

4期临电施工方案

3 电渣压BX3-力焊 500 20 KW 1 4 照明 2)设备组用电负荷: 1台

1KW 3 施工升降机设备功率: Ps=40 KW 电焊机设备功率: Ps=10.8 KW 2台 1台

取Kx=0.8

Ps=Kx·∑P=0.8×(40+21.6+20)=65.28 KW

3)照明设备组用电负荷:

单项220v照明转换为三相负荷(按最不利考虑,负荷在某一相)

Pc= 1kW x3=3kW

4)电源电缆工作电流计算

电渣压力焊设备功率: Ps=20 KW

I=2∑Ps=2x(65.28+3)=136 A

5)导线与开关选择:

选用VV3×35+2×16 mm2聚氯乙烯绝缘护套电缆,埋地长期连续负荷允许载流量为146A。

第 20 页 共 60 页

周口 临时用电施工组织设计样本

建业森林半岛4期临电施工方案2对焊1机2小计2P2:2总计3P总:UW1-100台2100KV100KA200KW392KW102WP92)=1021KW,K=0.5=1.155K1(P1
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6bpin18anf0wk4t3v4f03ibqw7s1q700ti0
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享