建业森林半岛
4期临电施工方案
2对焊1 机 2小计2 P2: 2总计3 P总: UW1-100 台 2 100KV100KA 200KW 392KW 102W P 92)=1021KW,K=0.5 =1.155 K1(P1+P2)=1.155x0.5x(1377+31KW 变压器选择:Po=1.4P= 1.4×1021=1429KVA 选择:至少选择2台800KVA 变压器 注: 1、塔吊P载率:
P塔=Pex
塔
铭牌暂载率一般为40%,通用换算为25%暂
=2Pe
=2 Pe
=1.26 Pe
Pe——铭牌容量(kw),Jc—铭牌暂载率。
2、电焊机一般暂载率为60%,通用换算为100%暂载率:
P焊=SexCOSΦ=0.5。
第 16 页 共 60 页
COSΦ= Sex x0.5=0.4Se
Se——铭牌容量(KVA);Jc—铭牌暂载率,一般为60%;
建业森林半岛
4期临电施工方案
3、综合考虑施工用电,照明部分约占动力用电量的10%;
根据公式:P=1.05~1.1x(K1∑PC+ K2∑Pb + K3
∑Pa)
=1.05~1.1 x(K1∑PC+ 0.1xK1
∑PC)
=1.155~1.21 K1∑PC (KW) 其中:
P—供电设备额定用电量总和(KW);
PC—全部动力用电设备额定电量总和,K1系数:5台内
取0.8,10台内取0.75,10~30台内取0.7,30~50台内取0.6,50台以上取0.5。 Pb—室外照明电量总和,K3系数一般取0.9~1; Pa—室内照明电量总和,K2系数一般取0.8。
4、变压器容量:Po= =1.4P (KVA)
其中:COSΦ=0.75
5、电流计算公式:I= =2P
其中:COSΦ=0.75
6、总进线电缆最小截面:S≥
其中:P—负载的电功充率(KW),以100KW代入上式计算;
L—送电线路的距离(m),以100m代入上
第 17 页 共 60 页
建业森林半岛
4期临电施工方案
式计算;
C—系数,三相四线,铜钱为:77,铝线为:46.3;
ε—允许的相对电压降(即线路电压损失)%,临电电压降≤±7%。
将P、 L、 C、ε相关数据代入上面公式得:
S≥ =100x100/(77x7)=18.6(将压降调为6.5)则,S≥20PL (铜芯电线、电缆)
其中:P—100(KW); L—100(m)。. 三、配电布置及分配 1、总配靠近电源(外线); 2、分箱靠近供电区域; 3、高层电缆采用埋地敷设;
4、1号配电室1号柜共分6个回路:第一回路提供56号楼塔吊及施工层;第二回路提供56#楼电梯;第三回路提供57#楼电梯;第四回路供钢筋棚及对焊机;第五回路供输送泵;第六回路供57号楼施工楼层及木工棚。
1号配电室2号柜共分7个回路:第一回路提供57号59号楼塔吊及58号楼施工楼层用电;第二回路提供58号楼电梯;第三回路提供59号楼电梯;第四回路供59
第 18 页 共 60 页
建业森林半岛
4期临电施工方案
号施工楼层及木工棚;第五回路供输送泵;第六办公区及门房回路;第七回路消防用水。
2号配电室1号柜共分6个回路:第一回路提供63号楼塔吊及施工层;第二回路提供62号楼塔吊及施工楼层;第三回路提供63号楼电梯;第四回路62号楼电梯;第五回路供钢筋棚;第六回路供输送泵。
2号配电室2号柜共分5个回路:第一回路提供61号楼塔吊及施工楼层;第二回路供60号楼塔吊及施工楼层;第三回路提供61号楼电梯;第四回路供60号楼电梯;第五回路供输送泵。
5、临时用电分配采用放射式供电。
(附图1:现场平面图;附图2:临电系统图) 四、主要分路计算及导线选择 一)、1号配电室1号配电柜
1、第一回路用电容量计算、导线选择
1)本回路供56号楼塔吊及施工层用电,用电设备如下:
序号 设备名称 设备型号 QTZ-50 300 额定容台量 40KW KW 数 1 2 1 塔吊 2 电焊机 BX6-10.8 第 19 页 共 60 页
建业森林半岛
4期临电施工方案
3 电渣压BX3-力焊 500 20 KW 1 4 照明 2)设备组用电负荷: 1台
1KW 3 施工升降机设备功率: Ps=40 KW 电焊机设备功率: Ps=10.8 KW 2台 1台
取Kx=0.8
Ps=Kx·∑P=0.8×(40+21.6+20)=65.28 KW
3)照明设备组用电负荷:
单项220v照明转换为三相负荷(按最不利考虑,负荷在某一相)
Pc= 1kW x3=3kW
4)电源电缆工作电流计算
电渣压力焊设备功率: Ps=20 KW
I=2∑Ps=2x(65.28+3)=136 A
5)导线与开关选择:
选用VV3×35+2×16 mm2聚氯乙烯绝缘护套电缆,埋地长期连续负荷允许载流量为146A。
第 20 页 共 60 页