挡土墙地基检验批质量检验记录
工程名称 单位工程名称 施工单位 项目经理 分部工程名称 验收部位 浙江大陆交通建设有限公司 技术负责人 挡墙 K0+333.5~K0+394 永嘉县桥下镇永临大道一期道路工程 道路工程 分包单位 分项工程名称 主要工程数量 施工工长 地基 60M 验收规范及图号 CJJ1-2008城镇道路工程施工与质量验收规范 施工与质量验收规范的规定 第15.6.1施工单位检查记录 监理单位验收记录 主控1 项目 地基承载力应符合设计要求。 -1条 第14.5.1-1条 符合要求 施工与质量验收规范的规定 基底高程 土方 石方 ±20 ±100 20 不合格点的实测 偏差值或实测值 15 11 9 17 19 应测合格合格 点数 点数 率(%) 6 5 83% 一般 项目 允许偏差 (mm) 平均合格率(%) 施工 单位 检查 意见 质检员签名: 年 月 日 83% 监理 单位 验收 结论 监理工程师签名: 年 月 日 第 页,共 页
发奋识遍天下字 ,立志读尽人间书。
挡土墙模板安装检验批质量检验记录
市政质检·1·51 第 页,共 页 工程名称 单位工程名称 施工单位 项目经理 分部工程名称 验收部位 验收规范及图号 CJJ1-2008 施工与质量验收规范的规定 主 控 项 目 技术负责人 分包单位 分项工程名称 主要工程数量 施工工长 监理单位验收记录 施工单位检查记录 施工与质量验收规范的规定 相邻两板 1 表面高差(mm) 表面 2 允平整度 (mm) 刨光模板 ≤2 钢模板 不刨光模板 刨光模板 ≤3 钢模板 不刨光模板 宽度 高度 杯槽宽度 杯槽中心线 ≤5 ±10 ±10 +20, 0 ≤10 ≤4 不合格点的实测 偏差值或实测值 应测合格合格 点数 点数 率(%) 一许般3 偏项差 目 4 断面 尺寸 (mm) 轴线偏位(mm) 5 杯槽底面高程(支撑面)(mm) 预埋件(mm) 高程 偏位 +5,-10 ±5 ≤15 6 平均合格率(%) 发奋识遍天下字 ,立志读尽人间书。
施工 单位 检查 意见 质检员签名: 监理单位验收结论 监理工程师签名: 年 月 日 年 月 日 挡土墙钢筋加工、成型与安装检验批质量检验记录
市政质检·1·52 第 页,共 页 工程名称 单位工程名称 施工单位 项目经理 分部工程名称 验收部位 验收规范及图号 CJJ1-2008 施工与质量验收规范的规定 主钢筋品种规格和加工、成型与安控1 装应符合设计要求。 项目 第15.6.1-2条 第14.5.1-4条 技术负责人 分包单位 分项工程名称 主要工程数量 施工工长 施工单位检查记录 监理单位验收记录 施工与质量验收规范的规定 钢筋1 加 工受力钢筋 成型长度 +5,-10 0,-3 不合格点的实测 偏差值或实测值 应测合格合格 点数 点数 率(%) (mm) 箍筋尺寸 钢 允一许般项2 偏差 目 筋 成 型 与 安 装 (mm) 箍筋间距 保护层厚度 配置两排以上受力筋时钢筋的排距 受力筋间距 ±5 ±10 ±20 ±5 发奋识遍天下字 ,立志读尽人间书。