塔式起重机安全检查记录表
设备编号: 年 月 日 工程名称 施工地点 塔式起 重 机 项 目 塔 吊 结 构 螺栓拧紧力矩是否达到技术要求,开口销是否完全撬开 结构是否有变形、开焊、疲劳裂纹 压重、配重重量、位置是否达到说明书要求 钢丝绳在卷筒上面缠绕是否整齐、润滑是否良好 施工单位 安装负责人 品牌 幅度 米 型号 倍率 起升高度 最大起重量 米 吨 检查结果 内 容 和 要 求 整体部件、附件、联结件安装是否齐全,位置是否正确 绳 轮 钩 系 统 钢丝绳规格是否正确、断丝和磨损是否达到报废标准 钢丝绳固定和编插是否符合国家标准 各部位滑轮转动是否灵活、可靠,有无间隙过小或过大现象 吊钩磨损是否达到报废标准、保险装置是否可靠 各机构转动是否平稳、有无异常响声 传动 系统 各润滑点是否润滑良好、润滑油牌号是否正确 制动器、离合器动作是否灵敏、可靠 电缆供电系统供电是否充分、正常工作、电压380±5% 电 气 系 统 炭刷、接触器、继电器触电是否良好 仪表、照明、报警系统是否完好、可靠 控制、操纵装置动作是否灵活、可靠 精选doc
.
电气各种安全保护装置是否齐全、可靠 力矩限制器是否灵敏可靠,其综合误差不大于额定值的8% 安 全 装 置 及 保 险 装 置 重量限制器是否灵敏可靠,其误差不大于额定值的5% 回转限位器是否灵敏可靠 行走限位器是否灵敏可靠 变幅限位器是否灵敏可靠 超高限位器是否灵敏可靠 吊钩保险是否灵活、可靠 卷筒保险是否灵活、可靠 复查路基资料是否齐全、准确 钢轨顶面纵、横方向上的倾斜度不大于千分之五 塔身对支承面垂直度小于等于千分之四 止挡装置距钢轨两侧距离大于等于1米 行走限位装置距止挡装置距离大于等于1.5米 空载荷 额定载荷 幅度 重量 超载10%动载 幅度 重量 超载25%静载 幅度 重量 基础 及 轨道 试 验 检查各传动机构工作是否准确、平稳,有无异常声音,液压系统是否渗漏,操纵和控制系统是否灵敏可靠,钢结构是否有永久变形和开焊,制动器是否灵敏可靠。调整安全装置并进行不少于3次检测。 检查 结果 汇总 及意见 精选doc
. 检 查 签 字 备 注
安全员: 塔吊机长: 项目签收人: 年 月 日 1.检查结果:正常 √,异常×并注明问题;2.发现异常无法处理及时上报,并做记录;3.每日检查表填好后必须存档保管,随时抽查。 4.公司专人抽查时要积极配合,不得弄虚作假。5、“试验”栏中“超载25%静载”及“超载10%动载”只载新塔和大修后第一次安装时做。 本文档部分内容来源于网络,如有内容侵权请告知删除,感谢您的配合!
精选doc