历年真题进度计划、网络图 《建筑公用工程管理与实务》
2016〔一〕
背景资料:
某综合楼工程,地下三层,地上二十层,总建筑面积68000m2,地基根底设计等级为甲级,灌注桩阀板根底,现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构。建立单位与施工单位按照《建立工程施工合同〔示文本〕》签订了施工合同,约定竣工时需向建立单位移交变形测量报告,局部主要材料由
建立单位采购提供。施工单位委托第三方测量单位进展施工阶段的建筑变形测量。
根底桩设计桩径800mm、长度35m~42m,混凝土强度等级c30,共计900根,施工单位编制的桩基施工方案中列明。采用泥浆护壁成孔、导管法水下灌注C30混凝土;灌注时桩顶混凝土面超过设计标高500mm;每根桩留置1组混凝土试件;成桩后按总桩数的20%对桩身质量进展检验。监理工程师审查时认为方案时认为方案存在错误,要求施工单位改正后重新上报。
地下结构施工过程中,测量单位按变形测量方案实施监测时,发现基坑周边地表出现明显裂缝,立即将此异常情况报告给施工单位。施工单位立即要求测量单位及时采取相应的检测措施,并根据观测数据制订后续防控对策。
装修施工单位将地上标准层〔F6~F20〕划分为三个施工段组织流水施工,各施工段上均包含三个施工工序,其流水节拍如下表所示:
建立单位采购的材料进场复检结果不合格,监理工程师要求退场;因停工带料导致窝工。施工单位提出8万元费用索赔。材料重新进场施工完毕后,监理验收通过;由于该部位的特殊性,建立单位要求进展剥离检验,检验结果符合要求;剥离检验及恢复共发生费用4万元,施工单位提出4万元费用索赔。上述索赔均在要求时限提出。数据经监理工程师核实无误。
问题:
3、参照以下图图示,在答题卡上相应位置绘制标准层装修的流水施工横道图。
2015〔一〕
2 / 35
背景资料:
某群体工程,主楼主楼地下二层,地上八层,总建筑面积26800㎡,现浇钢筋混凝土框剪结构。建立单位分别与施工单位、监理单位按照《建立工程施工合同〔示文本〕》〔GF—2013—0201〕、《建立工程监理合同〔示文本〕》〔GF—2012—0202〕签订了施工合同和监理合同。合同履行过程中,发生了以下事件:
事件一:监理工程师在审查施工组织总设计时,发现其总进度计划局部仅有网络图和编制说明。监理工程师认为该局部容不全,要求补充完善。
事件二:某单位工程的施工进度计划网络图如图1所示。因工艺设计采用某专利技术,工作F需要工作B和工作C完成以后才能开场施工。监理工程师要求施工单位对该进度计划网络图进展调整。
事件三:施工过程中发生索赔事件如下:
〔1〕由于项目功能调整变更设计,导致工作C中途出现停歇,持续时间比原计划超出2个月,造成施工人员窝工损失13.6万元/月×2月=27.2万元;
3 / 35