率、无功功率和视在功率之分。( A )
62. 热备用是备用电源自动投入的方式之一。( A ) 63. 负荷开关具有灭弧装置,可切断短路电流。( B ) 64. 只有在完全切断电源后才可用水灭火。( A )
65. 正常情况下,高压电容器组的投入或退出运行与系统功率因数无关。( B )
66. 低电压保护是高压电动机的主要保护。( A ) 67. 相线与中性线(或零线)间的电压称为相电压。( A ) 68. 验电时,不能将一相无电作为三相无电的依据。( A ) 69. 输电线路上遭受直击雷或发生感应雷,雷电波便沿着输电线侵入变、配电所或电气设备,就将造成电气设备损坏,甚至造成人员伤亡事故,这种破坏形式称为感应雷过电压。( B )
70. 接地系统的单相触电比不接地系统的单相触电危险性大。( A ) 71. 零序保护能反映中性点直接接地变压器内部的各种接地故障。( A )
72. 短路电流通过线路,要产生很大的电流降,使系统的电流水平骤降,引起电动机转速突然下降,甚至停转,严重影响电气设备的正常运行。( B )
73. 电力线路的作用是输送和分配电能。( A )
74. 由两台变压器并联运行的工厂,当负荷小时可改为一台变压器运行。( A )
75. 对三类负荷供电要求,一般不考虑特殊要求。( A )
76. 钢绞线常用作架空地线、接地引下线及杆塔的拉线。( A ) 77. 各种类型的绝缘导线,其容许工作温度为65℃。( A ) 78. 钢筋混凝土杆使用最多的是锥形杆,其锥度一般为1/75。( A ) 79. 低压电笔的测量范围为500V以下。( B )
80. 在电缆牌和安装接线图上,只要注明电缆编号即可。( B ) 81. 电能的生产、输送、分配以及转换为其他形态能量的过程,是分时进行的。( B )
82. 在正常情况下,阀型避雷器中流过工作电流。( B ) 83. 火力发电厂假如既发电又供热则称热电厂。( A )
84. 新装电缆线路,须经过验收检查合格,并办理验收手续方可投入运行。( A )
85. 10kV及以下三相供电的,电压允许偏差为额定电压的为±10%。( B )
86. 油箱漏油造成油面降低属于变压器的异常。( A )
87. 在电阻并联的电路中,电路的电流等于各分支电流之和。( A ) 88. 三相交流电路有三个交变电动势,它们频率相同、相位互差120°。( A )
89. 电能质量降低到不能允许的程度,不属于电力系统的事故。( B ) 90. 电流互感器可以将电力系统的一次大电流按一定的变比变换成二次较小电流,供给测量表计和继电器。( A )
91. 工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,是执行保证安全技术措施的书面依据,一般有三种格式。( B )
92. 在高压室内的二次接线和照明回路上工作,需要将高压设备停电或做安全措施时应使用第二种工作票。( B )
93. 通电线圈的圈数越多,在其周围产生磁场就越强。( A ) 94. 真空灭弧室中的动、静触头断开过程中,产生电弧的主要因素是依靠触头产生的金属蒸气使触头间产生电弧。( A )
95. 在断路器异常运行及处理中,值班人员发现当断路器发生分闸脱扣器拒动时,应申请立即处理。( A )
96. 对于现在的全密封变压器,一般不再设储油柜,只是在油箱盖上装油位管,以监视油位。( A )
97. 高压电容器外壳有异形膨胀时,一般不需要将电容器立即退出运行。( B )
98. 实验证明,在纯电容电路中,交流电的频率越高,容抗就越大。( B )
99. 六氟化硫(SF6)气体化学性能稳定,所以与水或其它杂质成分混合后,在电弧的作用下也不会产生有腐蚀性的低氟化合物。( B ) 100. 通过电磁感应现象可以知道,导体在磁场中切割磁力线的运动速度越快,导体的感应电动势越小。( B )
101. 电力系统中的各级电压线路及其联系的各级变、配电所,这一部分叫做电力网,或称电网。( A )
102. 六氟化硫(SF6)负荷开关一般可使用通用补气设备进行六氟化硫(SF6)气体的补气工作。( B )
103. 互感器分电压互感器和电流互感器两大类,它们是供电系统中
测量、保护、操作用的重要设备。( B )
104. 瓦斯保护的主要元件为气体继电器,将它安装在变压器油箱和油枕之间的联接管道中,并要注意使气体继电器上的箭头指向油枕的一侧。( A )
105. 变压器运行巡视应检查储油柜和充油绝缘套管内油面的高度和封闭处有无渗漏油现象,以及油标管内的油色。( A )
106. 新安装或大修后的断路器,投入运行前必须验收合格才能施加运行电压。( A )
107. 电力系统正常运行时,各相之间是导通的。( B )
108. 变压器正常运行时,理想状态是希望流入差动回路的差流为零。( A )
109. 为防止人身电击,水不能用于带电灭火。( A ) 110. 额定电压为10kV的断路器可用于6kV系统。( A ) 111. 电压互感器的容量是指其二次绕组允许接入的负载功率(以VA值表示),分额定容量和最大容量。( A ) 112. 电弧电流的本质是离子导电。( A )
113. 操作中如发生疑问,可按正确的步骤进行操作,然后把操作票改正过来。( B )
114. 只有在同一停电系统的所有工作结束,工作票全部终结收回,拆除所有接地线、临时遮栏和标示牌,恢复常设遮栏并得到运行值班调度人员许可命令,方可合闸送电。( A )
115. 避雷针在地面上的保护半径是1.5倍避雷针总高度。( A )
116. 电容器正常运行时,可在1.3倍额定电压下长期运行。( B ) 117. 三相电度表应按正相序接线,经电流互感器接线者极性错误也不影响测量结果。( B )
118. 工作负责人应负责审查工作票所列安全措施是否正确完善,是否符合现场条件,并负责落实施工现场的安全措施。( B ) 119. 保护间隙是最简单、最经济的防雷设备,它结构十分简单,维护也方便。( A )
120. 二次线圈有无开路,接地线是否良好,有无松动和断裂现象,是电流互感器巡视检查项目之一。( A )
121. 瓷套管是否清洁,有无缺损、裂纹和放电现象,声音是否正常,是电流互感器巡视检查项目之一。( A )
122. 高压开关柜防带负荷拉、合隔离开关的闭锁功能不属于“五防”联锁功能。( B )
123. 负荷开关可切断正常负荷电流和过负荷电流。( A ) 124. 变、配电所是电力网中的线路连接点,是用以变换电压、交换功率和汇集、分配电能的设施。( A )
125. 工作许可人对工作负责人应指明带电设备的位置和注意事项,然后分别在工作票上签名,工作班组方可开始工作。( A ) 126. 金属氧化物避雷器的特点包括动作迅速、无续流、残压低、通流量大等。( A )
127. 三相交流对称电路中,如采用三角形接线时,线电流等于相电流的根号3倍。( A )