当管道安装质量经检查验收合格并经业主、监理、质监等部门验收后就可以回填沟槽土方。回填土料主要选自沟槽开挖的粘土,若沟槽开挖的土料质量不能满足要求,则选取符合质量要求的路床开挖土料或取土场土料。回填沟槽土方时,如果沟槽内有因降雨、地下渗水或施工用水造成的积水应先排除,并清除表层被水浸泡过的软弱土层。按水平层由低处开始逐层填筑。施工的工作面长度不宜过短,以减少接头。管道胸腔两侧填土保持均衡上升,严禁出现较大高差,管道周边及接口抹带处要采用木夯夯实。对于填筑土方段纵向的接头部位,采用交错搭接填筑碾压,搭接长度不小于1.5m,不能同步填筑时,先上升的土方在接头部位预留1:3斜坡,后填筑土方时将原预留斜坡处的松土、干土清除,重新铺填碾压。控制接头两侧土块直径小于8cm,并加强碾压,严禁出现界沟。如填土出现“弹簧”土、层间光面、层间中空、松土层或剪刀破坏现象时,根据情况认真处理,并经监理工程师检验合格后,方可进行下一道工序。严格控制铺土厚度,不得超厚。人工夯实每层不超过20cm,土块粒径不大于5cm;机械压实每层不超过30cm,土块粒径不大于8cm;每层压实后经监理单位验收合格后方可铺筑上层土料。施工前要做碾压试验,验证碾压质量是否能达到设计要求。分段填筑时,各段土层之间应设立标志,以防漏压、欠压和过压,上下层分段位置错开。土方填筑前,清除填筑面杂物,排除填筑面积水。只有清基工作经监理工程师确认合格后才能进行土方分层填筑工程。

6、辅助设施配备

仓内照明采用低压灯,照明灯距离浇筑面层高度在3m左右;仓

面上布置功率为3.5W的照明灯,以满足仓面上的照明需要。在每个浇筑面上准备蓬布,在降雨时展开,减小降雨对浇筑的影响。 (二)工井工程

1、工井工程施工工艺流程(见下图) 工井工程施工工艺流程图 基坑土方开挖

混凝土工程 模板工程 砼 垫 层 钢 筋 工程 工井和手井基坑开挖与管道同时进行,只要沟槽开挖时按工井和受井大小适当扩大就可以了。由于工井位置开挖范围较大,边坡更陡,要采取更加牢固的边坡加固措施,防止边坡塌方。

2、钢筋工程

1)对购进的钢筋材料,进场后会同监理工程师进行清点验收;然后按等级、规格分别验收、堆放,设立标示牌,按要求分批取样检验;垫高钢筋并加以遮盖,防止锈蚀及污染;无合格证和出厂试验报告的产品拒绝入场;现场检验不合格的产品立即清除出场。

2)钢筋的表面洁净。油渍、漆污和用锤敲击时能剥落的浮皮、铁锈等在使用前清除干净。在焊接前,焊点处的水锈清除干净。进场钢筋经检验合格后,根据施工图纸中的钢筋表开始下料和加工制作,钢筋的制作质量必须符合设计要求和规范的规定。制作中,直径20mm及20mm以上的钢筋接长采用对焊工艺。对焊接头处不能有横向裂纹和明显的烧伤痕迹;接头处的弯折不得大于4度;接头处的轴线位移不大于钢筋直径的0.1倍,同时不大于2mm。直径20mm以下的钢筋接长采用搭接焊。搭接焊时,II级钢筋搭接长度为10倍的钢

筋直径长度,焊接采用单面焊。焊缝长度不小于搭接长度,焊缝高度h≥0.3d,并不小于4mm;焊缝宽度b≥0.7d,并不小于10mm。焊缝表面平整,无较大的凹陷、焊瘤;接头处无裂纹。

3) II级钢筋绑扎接头受拉区的搭接长度为35倍的钢筋直径长度;受压区的搭接长度为25倍的钢筋直径。钢筋接头相互错开。绑扎接头错开距离应大于钢筋搭接长度的1.3倍;焊接钢筋接头错开距离应大于钢筋直径的35d且不小于500mm的长度。在钢筋绑扎、焊接加工中,直径20mm及20mm以上的钢筋接长采用焊接,焊接接头按2种下料加工;直径20mm以下的钢筋接长采用绑扎方式,受压区绑扎接头按2种下料加工,受拉区绑扎接头按4种下料加工。受拉区与受压区分不清时,按受拉区配制钢筋接头。钢筋绑扎严格按照设计要求和规范的规定执行。钢筋网绑扎时,四周两行钢筋交叉点每点扎牢,中间部分交叉点可相隔交错扎牢,保证受力钢筋不位移。绑扎时注意相邻绑扎点的铁丝扣要成八字形,以免网片歪斜变形。钢筋网片之间设置钢筋撑脚并与钢筋网焊接,防止钢筋变形,以保证钢筋位置正确。

4)用预先按保护层厚度预制好的水泥砂浆块垫在钢筋与模板之间,所有水泥砂浆垫块相互错开,均匀分散布置,并将埋设的绑丝与钢筋绑扎牢固,确保保护层位置准确。 3、模板工程

本模板以木工板制作,所有的模板支撑体系采用φ48钢管支撑体系,并有足够的斜撑、剪刀撑。

1)木模应有足够的强度和刚度,包括其支撑,还应有足够的稳定性。模板的内侧要平整、光滑,接缝严密,不漏浆,为提高脱模后砼的光洁度,模板内侧均应涂刷脱模剂。模板与模板之间拼缝嵌塞模板纸和海绵。为了控制模板安装后位置的准确度,木工在支模前要根据测量员投测的内模边线放出外模边线,以控制模板的位置。模板工艺的施工程序为:模板绑扎验收→清理施工缝处杂物→模板下口找平→安装对拉螺栓→校正固定→模板验收→浇筑砼→砼养护→脱模→

清理模板→刷脱模剂。

2)模板支好后,在模板上测出顶标高,并用拉线来保证其顶面高程的一致性。模板成型后偏差必须符合《混凝土结构工程施工及验收规范》第三章要求。浇砼前还要请监理来验收,包括模板位置、高程及钢筋保护层等,并做好书面资料。在砼浇捣前还要仔细检查各构件是否牢固,在浇砼过程中也要派专人值班,以防万一发生变形、松动等现象可及时修整加固。模板与模板之间采用对拉螺栓拉接,对拉螺栓上设置钢筋限位装置,中间加止水钢板,以保证台身厚度尺寸。模板经垂直度和位置校正后,固定支撑系统。

3)模板工程及其支架必须符合下列规定: a保证结构各部位形状尺寸和相互位置的正确。

b具有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠地承受新浇混凝土的重量和侧压力,以及在施工过程中所产生的荷载。

c构造简单,装拆方便,并便于钢筋的绑扎安装和混凝土的浇捣及养护等工艺要求。

d模板接缝应严密,不得漏浆。

e为使本工程结构质量达到优质结构标准,模板的配制尤为重要,对于结构将按清水砼结构标准施工。

f模板安装好后,应按平面尺寸、轴线、标高等进行复核,填好技术复核单。

4、混凝土工程 混凝土浇捣前准备

1)准备好施工设备和操作工具。

要有备用的震动器和插入式振动棒,并要求振动棒有足够的长度,配备足够数量的平锹、长短括尺、木蟹、麻线等。

配备足够数量覆盖物,如塑料薄膜、草袋等,以适应冬雨季施工需要。

对施工部位应提前浇水湿润,但不得有积水,在浇捣前要用高压水枪、吸尘器、钢针等严格清除模板内垃圾杂物,必须切实执行。

2)混凝土浇捣前,仔细检查截面尺寸、标高及模板的支撑情况,在自检合格基础上再请监理、业主进行验收,办理好隐蔽工程验收记录和签发浇捣令。

3)安排好钢筋工、木工、电工、机修工进行值班,以便发生问题能及时处理。

4)由施工技术人员对班组进行技术交底,明确施工顺序、操作要点等。

混凝土浇筑

混凝土浇筑顶板与池壁模板连成一体,保证池壁模板的整体稳固,避免模板振动变形而影响混凝土的硬化。

混凝土的坍落度不大于80mm(非泵送)。

混凝土分层连续浇筑完成,每层混凝土的浇注厚度不超过40cm,沿井壁高度均匀摊铺,每层水平高差不超过40cm。在池壁周围均设置砼浇筑点(间距3.0m),三个点同时向一个方向浇筑。

振捣棒的移动间距不大于30cm,振捣棒插入到下一层混凝土内5-10cm,使下一层未凝固的混凝土受到二次振捣。

每层混凝土的间歇时间不大于1h。

浇筑混凝土时,将混凝土直接运送到浇筑部位,避免混凝土横向流动。混凝土自由下落高度不大于2m。

混凝土浇到顶部停止1h,待混凝土下沉收缩后再作二次振捣,以消除因沉降而产生的顶部裂缝。

浇筑后的混凝土及时覆盖和洒水养护。

工井和手井内表面粉刷是决定检查井质量的重要工序。我公司将选择优秀的操作人员粉刷,粉刷质量。粉刷工井和手井采用高标号砂浆,应单独拌制,不与砌筑砂浆混合。

粉刷可以1~2遍完成。粉刷后的工井和手井除表面应光洁。

第五章、 施工计划的实施

电力排管专项施工方案培训课件