合肥市天水路(蒙城北路--阜阳北路)电排
批准:审核:编写:
专 项 施 工 方 案
兴华建设集团有限公司
二〇一三年十月十二日
目 录
第一章:工程概况 第二章:施工组织机构 第三章:施工准备计划
第四章:施工方案及主要部位施工方法 一、施工总体方案 二、主要部位施工方法 (一)排管工程 (二)工井工程 第五章:施工计划的实施 第六章:质量保证措施 (一)工程施工质量目标
(二)施工质量保证体系及质量管理组织机构 (三)确保工程质量的技术措施 第七章:职业健康安全保证措施 (一)安全生产目标计划 (二)安全生产责任制
(三)确保安全施工的技术组织措施 第八章:文明施工技术措施 (一)文明施工目标计划
(二)确保文明施工的技术组织措施 第九章:季节性施工的技术措施
附表
前 言
按照合肥市天水路(蒙城北路--阜阳北路)电力排管施工要求及设计图纸,我公司认真组织技术人员熟悉图纸及相关资料,针对该工程特点认真编写该技术方案。 第一章 工 程 概 况
1 工程名称:合肥市天水路(蒙城北路--阜阳北路)道排工程; 2 工程地址:合肥市庐阳区;
3 工程规模:起点自蒙城北路,终点到阜阳北路所有排管、过路管和工井、手井主。排管中心位于道路南侧距离道路中心线17米。主排管采用4*4孔Φ160*8无碱玻璃纤维增强塑料电力电缆导管,C25砼满包。过路管采用Φ160*5聚乙烯双面涂塑钢管(不含涂塑层)。直通工井(4[长度]*2.0[宽度]*1.9[深度]m-内径)21座,三通工井(4[长度]*2.5[宽度]*1.9[深度]-内径)2座,四通工井(4[长度]*2.5[宽度]*1.9[深度]-内径)11座,转角工井(4[长度]*2.0[宽度]*1.9[深度]m-内径)4座。混凝土垫层,墙体、顶板及底板采用现浇C25商品砼,内外壁用1:2防水砂浆(掺5%防水剂)粉刷20mm厚,每个工井内设一500×500×500集水坑,井内壁用1:2防水砂浆抹光,井盖为600×600×10铁篦子。每座工井设方型、圆型检查井各一个,上盖铸铁球墨盖板。其中工井52座,手井29座,所有井坑内接地扁钢与最下层电缆支架可靠焊接沿内壁成闭路,引出与坑外接地棒焊接,接地棒为∠50×5角钢。所有工井采用方形及圆形铸铁