1、 阀门研磨时,所谓粗磨就是用(粗研磨砂),利用研磨工具先把
(麻点)、(刻痕)等磨去,使用压力一般是(0.15MPa)。
2、 阀门研磨的质量标准是:阀头与阀座密封部分应该接触良好, 表面无
(麻点)、(沟槽)等缺陷,接触面应在全宽的2/3以上。 3、 20号钢的使用温度不高于(450C), 12号钢的使用温度不高于
(580C)。
4、 阀门的公称压力是阀门的一种名义压力,指阀门在规定的基准 温度下
最大允许工作,用pg表示。对采用铸铁材料和(铜)材 料制成的阀门基准温度120度。对于(碳钢)阀门工作温度不 应大于450度。 5、 气动调节阀的控制部件有:定位器、减压阀、电磁阀、行程 开关等附
件组成。
6、 气动薄膜执行机构解体后应该主要检杳:膜片、弹簧、推杆 — 密封圈等部件是否有锈蚀、磨损、损坏现象。
7、 气动活塞执行机构解体后应该主要检查:密封圈、气缸体内壁、 推杆轴、拨叉箱等部件是否有锈蚀、磨损、损坏现象。 &
四氟填料一般在常温环境下使用,石墨填料一般在咼温环境下 使用。而石墨填料的摩擦力要大于四氟填料的摩擦力,所以在 常温环境下应优先选用四氟填料,高温环境下才选用石墨填料, 并且要考虑克服摩擦力。
9、 气-关阀指的是:断气源时,阀位移动到开的位置,或者可以描
述为失气开;气-开阀指的是:断气源时阀位移动到关的位置, 或者可以描述为失气关。
10、 检修后调节阀的检测项目主要有:阀体的耐压试验、泄漏量试 验、执行机构的气密试验等;其中阀体的耐压试验压力为阀门 公称压力的1.1倍,泄漏量试验压力通常为 0.35MPa,执行机 构的气密试验压力为0.5 MPa左右的气体。
11、 调节阀的流量特性通常有:等百分比特性、线性特性、快开特 性;一
般情况下,可以通过阀芯的形状或者是套筒的窗口形状 来区分。 12、 文明检修,安全生产,四不伤害原则为:不伤害自己、不伤害 他人、不被他人所伤害。
13、 球阀主要是由球体、阀体、密封组件、执行机构等几大件组成。 14、 止回阀的作用是(防止介质回流)。 15、 阀门加注密封脂的作用是(防止阀门内漏)。
16、 气动薄膜执行机构解体后主要检查:膜、气缸内壁、推杆、弹 簧磨
损、损坏现象。
17、 气动活塞执行机构解体后主要检查:缸壁、密封圈、推杆、拨 叉等部
件是否有锈蚀、磨损、损坏现象。
18、 单座调节阀的优点是(泄漏量小),缺点是(阀前后压差要求小)。 19、 蝶阀的特点是阻力损失小,结构紧凑、使用寿命长。 20、 调节阀CV值指的是(阀门的流通能力)。
21、 气动调节阀是由:(气动执行机构)、(阀体)、(阀内件)三部分
组成,气动执行机构有(气动薄膜)、(气动活塞)两种形式; 阀体有(直通)、(角阀)、(三通)、(球阀)、(蝶阀)。 22、 四氟填料一般在常温环境下使用,石墨填料一般在高温环境下 使用。
而石墨填料的摩擦力要大于四氟填料的摩擦力,所以在 常温环境下应优先选用四氟填料,.高温环境下才选用石墨填料, 并且要考虑克服摩擦力。
23、 (四氟填料)的摩擦力小可不带定位器使用;(石墨填料)的摩 擦力
大,应带定位器使用。
24、 (石墨填料)的工作温度为-200-600 C;(四氟填料)的工作温 度为
-40-250 C。
25、 常温(-40-250 C)下,应优先使用(四氟填料);;中温-40-450
C 下四氟填料必须加散热片。
26、 中温下,(石墨填料)可以不带散热片使用,故经济适用性好;
石墨填料对于蒸汽、高温水介质使用最佳。应优先使用。
27、 高温(450-600 C)下,不能使用四氟填料;四氟填料使用寿命 短,
在极限温度下只能使用3-5个月。
28、 四氟填料的禁止介质为高温、高浓度强氧化剂;石墨填料的禁
止介质为熔融状碱金属、高温三氟化氯及氟元素。
29、 调节阀所能控制的最大流量(QmaX与最小流量(Qmin)之比, 称为调
节阀的可调比,以 R表示。当阀两端压差保持恒定时,
上述流量比称为(理想可调比),实际所用中,阀两端压差是变 化的,此时上述关系称为(实际可调比)。
30、 理想可调比取决于阀芯结构。实际可调比取决于阀芯结构和配
管状况。 31、 气动调节阀的部件由定位器、减压阀、电磁阀、行程开关等附
件组成。
32、 1MPa等于(10) kg/cm2。