好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

第十五章电除尘的电气设备12391259

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1 液晶显示

本机采用2行16字符显示器,在运行时显示运行参数、状态或故障类型;在参数设定时,显示参数设定状态和设定值。显示的参数和状态的意义详见下表。

2

显示状态一览表

1

2、键

HIG OIL TEMP 显示 ORIGINAL PARAMETER OK! USE DEFAULT PARAMETER RATE 072Kv 1.0A REMOTE LOCOAL SCR ALARM SYSTEM FAIL LOAD SHORT LOAD OPEN OVER CURRENT BIAS ALARM EEPROM HAS A ERROR 意义 源参数检查正确 使用缺省值 设备容量:72kV1.0A 远控状态 本地状态 可控硅报警 系统故障 负载短路 负载开路 过电流 偏励磁故障 参数存贮器(EEPROM)有一个错误 油温超限 机共有操作按

【+】、【-】、【设定Ⅰ】、【设定Ⅱ】、【自动/手动]、【复位】六个按键,每个按键的主要作用如下:

【+】、【-】:用于参数修改时的增、减;显示屏的切换;显示方式 的切换等。

【设定Ⅰ】、【设定Ⅱ】:用于参数设定功能。

【自动/手动]:手动与自动运行状态的切换。

【复位】:系统复位或重新启动。控制器上电后按【复位】键,系统将自动投入运行;运行过程按【复位】键,输出电压降为0。此时设备可安全停机。如果不停机,设备将自动再次进入运行状态;设备自动跳闸报警时,按【复位】键,解除报警状态。

3、参数显示

本机参数显示采用分屏显示方式,显示可分为两个不同阶段。控制器从【复位】回至【运行】为第一阶段,称为初始阶段;正常运行时为第二阶段,称为运行阶段。这两

2

个阶段显示的内容有所不同。第一阶段主要是逐屏显示本机所有设定参数;第二阶段主要显示运行数据和主要设定参数。以下是这两阶段显示内容的说明:

①第一阶段(初始阶段)采用逐屏显示方式,逐屏显示内容如下: 第一屏:参数自检结果报告。

第二屏。设备容量值(kV、mA);通讯地址;本地超控状态。 第三屏:电流极限值;电压上限值:手动设定值;上升率。 第四屏:火花率设定值;运行方式。

第五屏:火花响应;初值;终值;增量;关断半波数;高火花比较电平。第六屏开始转入正常显示:一次电压;二次电压;一次电流;二次电流。 ②第二阶段(正常运行阶段)采用分屏显示方式,显示时可选择“定屏”显示或“巡屏”显示方式。“定屏”时固定显示某一屏内容,“巡屏”时,巡回显示各屏内容。以下是备屏显示内容:

第一屏:一次电压、二次电压、一次电流、二次电流平均值; 第二屏:二次电尽峰值、每分钟火花率、运行方式。 第三屏。电流极限值、电压上限值、手动设定值、上升率; 第四屏:火花率设定值、本地或遥控状态;。_

第五屏:火花响应初值、终值、增量、关断半波数、高火花比较电平。 4、操作键的使用

①第一阶段(初始阶段)本机将逐屏显示参数,每屏显示停留一段时间,如果你想尽快跳到下一屏,可按【+】键。这将加快从“复位”到“运行”的速度。

②在第二阶段(运行阶段)如果处于“定屏”显示时,按【+】、【-】可切换至另一屏显示。

③同时按下【+】、【-】键可在“定屏”显示方式和“巡屏”显示方式之间切换。注意:定屏显示时光标在第一个字符上闪烁,。巡屏。显示时光标在第二个字符闪烁。这两个特征请示牢记。这两个特征也是与下面提到的设定屏相区别的重要之处!

④按【手动/自动】可实现设备运行“手动”与“自动’”状态的切换。“自动”指示灯亮表示现处于自动状态,反之处于手动状态。

⑤本机参数的设定分为一级参数和二级参数设定。一级参数为普通参数,二级参数为高级参数。按【设定Ⅰ】、进入一级参数设定,按【设定Ⅱ】进入二级参数设定,

1

为了保护二级参数不被随意修改,本机设定了口令保护方式。输入口令正确才能进入二级参数设定。

⑥一级参数设定方法:在正常显示(“定屏”或“巡屏”显示)时。按【设定Ⅰ】即可进入一级参数设定状态。光标在闪烁的参数是正在待修改的参数,此时按【+】或【-】可调整参数,修改完按【设定Ⅰ】可进入下一个参数修改。如果该参数不需要修改,直接接【设定Ⅰ】可跳到下一参数。本屏所有参数修改后会自动进入下一个屏,各屏修改后自动返回正常显示状态。请注意识别正常显示时两个重要特征,以免再次进入设定状态。但如果再次进入设定状态,多次按【设定Ⅰ】也能退出。

⑦二级参数设定方法与一级参数设定方法类似。在正常显示时,按【设定Ⅱ】即可进入二级参数设定状态,只是显示屏会提示你输入口令。输入正确口令后,按【设定Ⅰ】键即可进入第一个参数修改。修改方法和注意事项与⑥点完全一致。

注意:参数设定后一定要退回正常显示状态!

⑧在第一阶段(初始阶段)时,也可以进入设定。当显示某一屏内容需要修改时,可立即按下【设定Ⅰ】键进入设定。设定修改方法与⑥⑦点相同,该屏所有参数设定完后自动回到分屏显示过程中。一级参数修改不需要输入口令,二级参数修改需要输入口令。

5、参数设定的保存与保护

本机参数修改设定后自动存入可记忆存贮器保存,掉电不丢失,可长期保存,即使出现意外故障,设备可以自动检测出来,并将设备缺省值调出代替出错的参数,以保证系统的安全性。如果设备使用缺省值,显示器会显示提示信息。

6、参数设定与上位机遥控的关系

设备可以设定为本地/遥控两种状态。一旦设定为“遥控”状态,本机可接受上位机的控制,所有参数的修改权归上位机。运行中本地将不能进入设定状态,但开机第一阶段的设定功能仍然有效。一旦上位机退出运行一段时间后本机将自动恢复本地设定功能。如果设备设定为“本地”状态,上位机将无法与本机通讯。

7、通讯地址的设定

上位机与本机通讯时,除将“本地/遥控”设定为“遥控”外,还需要设定每台设备的通讯地址,通讯地址设定范围为0~15,在同一条通讯总线上的每台设备通讯地址不能相同。通讯地址的设定要根据IPC系统的设计确定,同一条通讯总线的设备台数最多为16台。