1. 结构

隔离开关主要由底座、支柱绝缘子、导电部分、操作机构等部分组成。 1)底座

底座上装有两个可旋转的高压绝缘子和一个固定的高压绝缘子及一根接地杆,每个旋转的高压绝缘子的顶部带有一把闸刀。

2)支柱绝缘子

支柱绝缘子采用ZN35-400型支柱绝缘子,承受375公斤抗弯力的作用。 3)导电部分

导电部分由闸刀、触片、转臂和接线螺杆等部分组成。其作用是将高压整流器的直流电流输入至电场或接地。

4)操作机构

操作机构由手柄、轴、转臂和连杆等部分组成。当操作手柄时,轴带动转臂并通过连杆和撑板,使高压绝缘子旋转。同时,依靠定位机构使闸刀正确打入触座地位置。

五、电除尘器低压控制系统 1. 低压控制系统作用

1)可以提高除尘器运行的自动化程度 2)改善运行状况,减轻维护人员劳动强度 3)提高除尘器效率 2. 低压控制系统的内容 1)阴、阳极振打控制 2)灰斗料位控制 3)灰斗温度控制 4)保温箱温度控制 5)检修门联锁控制

6)信号显示和综合报警

2

第四节 岱海电厂电除尘电气设备简介

一、设备名称、型号及制造厂家 设备名称:高压静电除尘用整流设备。 设备型号:GGAj02K—()A/()kV ※

含义如下:G——硅整流

G——高压用 A——少浸自冷 K——MVC微机控制 ()A——额定整流电流 ()kV——额定整流电压 ※——硅整流变压器结构形式

※注:对于整流变压器,该部分字母含义如下: C:低阻抗变压器,高压侧面引出。 G:高阻抗变压器,高压垂直向上引出。 CG:高阻抗变压器,高压侧面引出。 空白:低阻抗变压器,高压垂直向上引出。

制造厂家:福建龙净环保公司 二、设备基本作用、特点

1、本设备的基本作用是将工频交流电源变换成高压直流电源输出,在选用适当的电极等机械装置后,配套组成的高压静电除尘设备,

2、设备特点:

本设备采用 16位单片机的新一代电除尘微机控制设备。该设备立足于“全数字化技术特征、高精度火花响应控制、独创性控制功能、网络化设计概念”四大目标。应用了龙净最新研究成果,吸收了国内外最新技术控制精华,控制部分采用以80C196KB单片机为核心的MVC-196微机自动电压控制器。主要技术特点有:

①采用高速、高性能、大容量真16位单片机系统。对模拟信号输入采用高速、高分辨率的A/D采样输入,所有参数全部实现数字化处理,真正实现全数字化控制。控制器显示采用2×16字符液晶显示器显示,所有参数输入采用功能键操作,极为简便;在IPC上位机控制条件下,设备的启动/停止操作、所有参数的设定和修改全部可在上位机上完成。

1

②独家采用硬件和软件双重火花检测控制技术,兼容DAVC原有的浮动火花检测控制的优点,闪络控制实现无冲击不关断软控制,电场电压恢复很快,损失极小。设备可在高火花频率(每分钟500次)下安全、稳定运行。与其它控制设备相比,可较大幅度地提高平均电压和平均电流,从而稳定提高除尘效率.

③独创具有自己特色的优异功能

A 可在几秒钟内自动快速绘制电场动态伏安曲线族。该族曲线包括平均值、电压峰值、电压谷值等三组曲线:动态曲线族与静态曲线相比更为真实地反映电场内部的工况情况IPC通过对动态伏安伏安曲线族的分析,可对反电晕、电晕封闭、电场积灰等工况的发生及程度作出准确的判断。.

B 设备自身具有与“数字存贮示波器”相似的瞬间单次波形记录贮存功能和重复波形记录刷新功能。自动捕捉火花放电瞬间的电压、电流波形并自动刷新、自动记录正常运行时的电压、电流波形。在IPC上位机上可调看实时的电压、电流波形和火花放电波形。通过远程网络技术,技术人员可以远距离在线将设备所有特性参数调试至最佳状态,并随时观测电压、电流波形。

C 所有控制特性参数均可在IPC上位机中修改和设定。设定后用控制设备中可记忆存储器保存,掉电参数不丢失。在IPC闭环控制条件卞,设备工作方式、运行电压、电流、特性参数由上位机随时自动调整至除尘最佳状态或保效节能最佳状态。

④强化网络系统控制,该设备设计成为IPC的一个功能强大的子系统。当与IPC联网时,IPC可监控MVC-196的实时控制状态,可将控制渗透到每一项控制内容,所有功能均可在远距离实现。当MVC-196脱机运行时,所有操作均可在本地实现,具有极强的适应性。

⑤增加并完善了许多控制功能

A 将控制方式扩充为全波、双半波间歇供电、单半波间歇供电三大模式,每种模式均有10种运行方式。对全波供电而言,新提供了以火花率设定为基础的控制方式,设备可稳定运行在设定的火花率之下;对间歇供电而言,不仅提供了双半波、单半波两种模式,还提供了充足的占空比调节范围。

B IPC通过自动快速电场动态伏安曲线族测试功能和浊度仪实时检测闭环控制功能,将圆满地实现动态反电晕检测控制,通过间歇供电等技术将大大减轻反电晕的危害。

2

C 具有特殊的超电压限制和限流控制措施,确保设备在运行过程中不出现输出电压过压现象和电流超额现象。具有完善的短路、开路、过流、偏励磁、超油温等故障检测功能,设备保护更为完善。

三、主要技术性能和技术参数 输出电压调节范围:0~100%; 输出电流调节范围:0~100%: 最高输出电压设定范围:100~120%。 火花率设定范围(方式2):6~500次/分; 运行方式:连续; 技术参数如下

序号 项 目 设计效率 1 保证效率 校核煤种效率 2 3 4 5 本体阻力 本体漏风率 噪声 外形尺寸(每台炉) 电场通道数(1) 电场同极距 6 每个电场的有效长度 五个电场的总有效长度 电场的有效宽度 1

单位 % % % Pa % dB m×m×m 个 mm m m m 卖方提供的内容 ≥99.80 ≥99.70 ≥99.70 <250 <2.5 <85 见附图表 2×44 400 5 25 8.8(单室) 序号 项 目 电场的有效高度 总集尘面积(每台炉) 单位 m m m m m m/m/s m/m/s cm/s 2323222卖方提供的内容 15.00 135000.00 2×540.00 1.67 2 5 ZT24板 67500.00 SPCC 针刺线 101574.5 不锈钢/碳素钢 125.21 7 8 9 10 11 12 有效断面积 长、高比 室数/ 电场数 阳极板型式 阳极板总有效面积 阳极板材质 阴极线型式 阴极线总长度 阴极线材质 比集尘面积(最大烟气量) 一个电场不工作时的比集尘 面积 13 度 112.69 驱进速度 一个电场不工作时的驱进速4.64 cm/s 6.07 2