有关安装算量手算的要点总结(电气部分)

拿到图纸以后先核对一下图纸是不是齐全,齐全在进行下一步。

符号认识:所有未标注的数字除标高的单位是 m 外,其他的都是 mm。(附表 1) 所有安装从室外进来的水平管都称做干管, 从干管上立起来的称为立管, 从立管 上接出来的称为支管。切记要核实图上的比例是否是正确的。

(一) 电气工程 (包括强电部分、 弱电部分及防雷接 地部分)

一、强电部分:

1、熟悉图纸: ① 先看设计说明, 把设计说明上的工程所用材料及防雷部分的说 明全部记下来, 然后说明上一般都附有图例, 把图例上所有的需要数个数的 (配 电箱分不同规格、灯具、插座、开关等)都分别统计出数量;②

看系统图时应

对上平面图, 了解管子的走向。 系统图上的上下方向一般在平面图只有点或圈表 示(说明是垂直走的);系统图上的左右方向在平面图上左右走;系统图上的斜 线 45 度方向走,说明在平面图上前后走的管道;系统图上用标高推其立管的高 度,平面图上可以量出干管及支管的水平段长度;

2、工程量计算流程:首先从室外→→→总配电箱→→→单元配电箱→→→户内 配电箱→→→各个回路(照明、插座等)。

3、计算步骤:先算管(槽)后算线(缆),管(槽)不进箱、线(缆)进箱。 4、有关规定:室外进线图纸上未标注的情况下, 室外预留 1.5m(室外至外墙皮); 电缆进箱长度加 2m ,电线进箱长度为配电箱的半周长;没给实际做法的情况, 考虑地面做法为 0.3m 。所有的电线管子全部为暗敷(在混凝土楼板及墙面、地 面中,在平面图中量管子时只有楼梯处的管子一般按图上画的量, 子可以按两点间最短距离量)

计算电气工程应撑握以下的计算规律:

1)、照明灯具支线一般是两根导线,要求带接地的则是三根导线,一根火线与

其它房间的管

...

一根零线形成回路, 灯就可以亮了, 但为了确保安全用电, 规范要求安装高度在 距地 2.4 米以下的金属灯具必须连接 PE 专用保护线(从配电箱引来),应该注 意卫生间或走廓上的壁灯安装高度

2)、N 联开关共有 (N+1 )根导线, 照明灯具的开关必须接在相线 (也称火线) 上,无论是几联开关,只接进去一根相线,再从开关接出来控制线,几联开关就 应该有几条控制线,所以,双联开关有三根导线,三联开关有四根导线,以此类 堆。

3)、单相插座支线有三根导线,现行国家规范要求照明支路和插座支路分开, 一般照明支线在顶棚上敷设, 插座支路在地面下敷设, 并且在插座回路上安装漏 电保护器,插座支路导线根数由极数(孔数)最多的插座决定,所经二、三孔双 联插座是三根导线, 若是四联三极插座也是三根线。 单相三孔插座中间孔接保护 线(PE),下面两孔是左接中性线,(为零线 N)右接相线 L,单相两孔插座 则无保护线

4)、三相五线制供电干线,其中有三根相线, (现称 L1、L2、L3 即原来的 A、 B、C)一根零线 N,一根专用保护线 PE,也有的是单相三线制供电方式,即一 根相线、一根零线、一根保护线。 A、从室外至配电箱的计算过程为:

入户管道长度 =水平段长度 +竖直段长度(其中水平段长度 =1.5+ 图上外墙皮至配 电箱量出的尺寸,竖直段长度 =室外地坪下的 0.8 米+室内外高差常规为 0.4+ 配 电箱距地高度一般为 1.4 米)=Y 米

入户电缆长度 =(Y 米+2 米+2 米)*1.025= (其中 2 米为进箱预留的长度,另 2 米为入户处预留的长度) 入户电缆头为 1 个

B、从配电箱至配电箱的计算为:

管子长度 =水平段长度 +竖直段长度(其中水平段长度为图上所量尺寸,竖直段 长度=(配电箱距地高度 +0.2 米)*2 =Y 米

各种规格的电线长度 =(Y 米+配电箱的半周长 +另一个配电箱的半周长) *线的根数

各种规格电线端子的个数 =有几根电线就有几个端子 *2(其中 2 面配电箱都有) C、从配电箱至照明回路的计算为:(照明回路一般沿顶板敷设)

...

管子长度 =水平段长度 +竖直段长度(其中水平段长度为图上所有灯具和开关相 连量出的尺寸,竖直段长度 =(层高-配电箱距地高度) +(层高-开关距地高度) *此照明回路开关的个数 =Y 米

各种规格的电线长度 =(Y 米+配电箱的半周长) *线的根数

各种规格电线端子的个数 =有几根电线就有几个端子 *1(其中 1 指一侧有配电箱) D、从配电箱至插座回路的计算为:(插座回路一般沿地面敷设)

管子长度 =水平段长度 +竖直段长度(其中水平段长度为图上同一插座回路相连 量出的尺寸,竖直段长度 =(配电箱距地高度 +0.2 )+(插座距地高度 +0.2)*此 插座回路插座头的个数 =Y 米

各种规格的电线长度 =(Y 米+配电箱的半周长) *线的根数

各种规格电线端子的个数 =有几根电线就有几个端子 *1(其中 1 指一侧有配电箱) 配电箱二次接线是指该配电箱与连接各配电箱之间的干线及其用户支线的连接 线头个数,一根导线进或出配电箱就有一个接线头,一根电缆(不论几芯)进、 出配电箱就是一个电缆终端头。

一般可以这样考虑: 1、支线导线(除 PE 线外)与断路器接线也连接是无端子 外部接线 2、PE 线与端子板连接是焊接线端子板连接, 3、干线导线(除 PE 线 外)并接、对接、或导线与设备连接是压接线端子接线。

5、计算时应注意的问题:① 电缆算出的实际量,需乘 1.025 的弯折系数,电缆 头及电线端子图例上不给的, 但是需要数, 接配电箱时有几根数几个, 接用电器 时不需数;② 接线盒的数量为所有灯具和插座的总数,开关盒的数量是所有开 关的总数;

③ 套价时注意有没主材的需把主材加进去;④

YJV4*120

的意思是指 4 芯

120 平方毫米的电缆 1 根,BV4*35 的意识是指 35 平方毫米的电线 4 根。 二、弱电部分:(包括电视、电话、网络、对讲等)

1、计算原理同强电的配电箱至插座回路的原理相同,只是弱电系统不用算线, 只算管(槽),所有与线相关的量都不用计算了(如电缆头等)。

2、与强电不一样的地方:① 套价时弱电插座套面板,不能套插座;②

...

算对讲系统时不需算室外进线(因为其是一个独立的系统,不需外引线),只需 算一个电源供电的管和线;③

一般情况下网络与电话为同管敷设的,也有不同

管的,看情况而定,同管就算一次管就行了。 三、防雷接地部分:

1、此部分只需算四部分的量:①

屋面上只需算避雷网的长度 =把屋顶上图纸上

1

=首层接地图上的接

画(╳╳)的全部加起来;如特殊情况有的工地做避雷网的混凝土块应按间距 米将其数出来②首层算室内接地母线及室外接地母线的长度

地线全部加起来 *1.039 ;③避雷引下线的长度 =引下线的个数 *引下线的高度 (一 般引下线高度应从檐口至钢筋混凝土基础处的标高) ;④在一层接地图上数断接 卡子的个数。 5、在卫生间数局部等电位箱的数量 6、在一层总配电箱位置数总 等电位箱 7、总等电位箱与局部等电位的接地母线的长度 长度=连接处同一层圈梁的长度

电气工程相关套价的项目如下:强电部分

1、不同规格的配电箱 2、各种部位的

6MM2 的全部套动力线路,小于

8、角钢接地极按图上

数出根数 9、高层结构每 3 层应将其塑钢窗户和引下线连接起来应计算均压环的

插座 3、各种形式的开关 4、各种灯具、 5、接线盒、 6、开关盒、 7、各种规格 的管子 8、各种规格的电线、(一般截面大于

6MM2 的全部套照明线路) 9、各种规格的电缆、 10 电缆头 11、电缆端子(一 般 16MM2 以下的端子全部为无端子, 16MM2 以上的端子为焊端子)

弱电部分: 1、不同规格的配电箱 2、各种插座 3、接线盒 4、各种规格的管子、 避雷部分: 1、避雷网 2、避雷引下线路 3、断接卡子 4、角钢接地极 5、户外接 地母线 6、户内接地母线 7、总等电位箱 8、局部等电位箱 9、均压环 10、接地 网调试

...