好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

降水、排水方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

- .

嘉民武清电子商务物流中心一期工程

基坑降排水、支护案

一、工程概况

本工程项目为嘉民武清电子商务物流中心一期工程,位于XX武清经济开发区,南侧为旺源道,西侧为泉秀路,北侧为其他企业基地,东侧为本项目二期用地。本次为一期工程,场地东西向总长313.1米,南北向总宽221.4米,拟建的建筑包括中转物流库1#、2#两栋库房(包括为库房服务的办公区)及动力中心一栋,配餐制食堂一栋,燃气锅炉房一栋及两栋门卫室。其中:物流库房1#面积:24281平米;物流库房2#面积:17521平米;动力中心面积:400平米(含锅炉房)堂:100平米;主门卫室占地面积:81平米;副门卫室占地面积:50平米,库房采用钢结构;门卫采用砖混结构;动力中心、食堂、锅炉房采用框架结构。拟建仓库采用预制管桩承台基础。

根据XX市地质工程勘察院提供的《嘉民武清电子商务物流中心一期工程岩土工程详细勘察报告》可知,持力层在3-2粉土层,地下水埋深1.3~1.8m,对基础具有微腐蚀性,地基液化等级为轻微液化。

二、仓库基坑降水

1、由于本工程仓库部承台底标高为-1.200,与室外地面相平,

- 可修编.

- .

此标高处无地下水,所以仓库部基坑不必考虑降水问题。

2、仓库四混凝土挡土墙基底标高为-2.500,此标高已超过地下水位,所以需要考虑降水问题。为了保证仓库四基础顺利施工,拟采用沿仓库四基槽边线1米外设置排水沟,在沟每50米左右设置500×500×1000集水坑,明沟的深度必须低于基槽表面70cm,集水井低于坑底1.2米,通过污水泵连续不断地抽取地下水,以达到降低地下水位的目的,将地下水位降至基底500㎜以下,以保证基础工程顺利进行。对于基坑挖到设计标高后,应立即按照施工案进行排水沟和集水井的开挖和砌筑。基坑降水沟、集水坑具体布置详见降水平面布置图。

3、对于仓库部每个承台必须在基坑的一侧设置一个集水井,集水井的深度要低于坑底50cm以上,同样是用砖进行砌筑,下面回填一些砾,以防砂土堵塞水泵而影响排水,在浇筑垫层时,可将基槽中间提高1cm左右,将其水流向基础承台的集水井,在遇雨天将雨水引至集水坑,通过潜水泵将雨水抽走。

三、消防水池基坑降水

本工程消防水池基坑深约6.5m,集水井最深处约8.0m,属深基坑工程,基坑工程采取先降水、开挖后喷锚支护的案。

(一)、消防水池基坑降水措施

- 可修编.

- .

消防水池降水案拟采用深井降水法,先在基坑四打8口水泥管深井,井深12m,用水泵不间断抽水,直到水位下降至基坑最深处500㎜以下,再开始开挖基坑,基坑开挖及地下结构施工期间保持不间断抽水,直至地下结构施工完毕后可停止降水。在施工过程中,派专人日夜轮流进行值班,确保土开挖及地下结构施工的正常进行。深井布置详见消防水池基坑降水平面布置图。

1.降水井和回灌井施工准备同钻桩的法。

2.成法:成工艺优选采用SPC—100钻机施工,此种钻机能满足成井深度及成井工艺要求,本钻机具有成井能力强,效率高。成井后,配压风机洗井,如有必要也可采用焦磷酸钠辅助洗井。

测量放线采用J2-2经纬仪放出井中心位置,将钻机安装平稳,对住井中心。必要时埋设1.5m以上的护筒保护井口(若成时地层不太稳定,也可备配跟管钻进成,下完井管后再拨出跟进的管子)。 在钻进的整个过程中,应根据不同深度,不同性质的地层,采用相应的钻进技术参数及操作法,格按照有关钻进操作规程技术要求进行施工。

3.成井工艺 ⑴砼井管的安装法

本工程采用钢丝绳托盘下管法,在安装过程中必须对井管的质

- 可修编.

降水、排水方案