5.10.3 型钢悬挑脚手架
B区13.5轴~14.7轴间设有型钢悬挑脚手架,六层以下每三层一挑,七层以上每五层一挑。
1、应在架体醒目处悬挂验收合格牌、限载牌及安全操作规程牌。 2、一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步。每搭完一步脚手架后,应
41
及时校正步距,纵距、横距及立杆垂直度,使上下保持一致,并及时与结构进行拉接固定。
3、必须设置防雷设施。
4、在脚手架使用期间,严禁拆除主节点处纵横水平杆或纵横扫地杆。严禁拆除连墙件,确实影响施工的,应征得施工负责人同意,落实脚手操作人员拆除、更换拉结位置,以确保脚手架的稳定性。 5.10.4 其它操作架子的防护 (1)铁凳
要牢固,两凳间搭设的脚手板至少铺两块以上,间距≤2m,高度≤1.5m;操作面距地面≥2m,要有具体防护措施。 (2)人字梯
放置部位要平整、防滑,不得垫高使用。梯子上端要有固定措施,工作角度 70°~80°,两脚间使用 8# 铅丝或钢丝绳连接,踏步上下间距为 300mm,不得缺档。
(3)梯子
42
梯子示意图 (4)操作平台
面积≤10m2, 高度≤5m;满铺 50 厚跳板,绑扎固定;四周设 1.5m 高防护栏杆,底部设≥180mm 高挡脚板,并布置登高扶梯;台上少于 2 人。 (5)工具式脚手架
升降时,必须用保险绳,操作人员系安全带,吊钩要有防脱钩装置。 5.11洞口防护(除电梯井筒)
楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口、管道竖井等洞口的防护必须分段或分层验收。
1.尺寸≥1500×1500mm2的水平洞口
43
防护示意图 2.尺寸≥250mm、<1500mm 的水平洞口 在洞口上方覆盖木方,木方上满铺模板。
洞口安全防护示意图 3.尺寸<250mm 的水平洞口
尺寸小于 250mm 的洞口,在洞口上方覆盖模板并固定。
44
洞口安全防护示意图 4.其它洞口
结构施工后浇带处必须加固定盖板防护;管道安装不得割除钢筋网片,只能弯起,严禁站在洞口上作业,安装后及时用盖板固定牢靠,设置明显警示标志;电梯井不得做垂直运输通道和垃圾通道。 5.12楼梯防护
分层施工的楼梯口、梯段边及休息平台处,设两道防护栏杆,第一道距地面 600mm, 第二道距地面 1200mm,竖向用立杆连接,满挂安全网,防护栏下部设置 180mm 高防护挡板。
45