长沙市轨道交通5号线一期工程土建一标 雨花广场站冠梁和混凝土支撑梁及挡土墙施工方案
雨花广场站
冠梁和混凝土支撑梁及挡土墙施工方案
1 编制说明
1.1编制依据
(1)长沙市轨道交通5号线一期工程雨花广场站施工设计图纸; (2)长沙市轨道交通5号线一期工程1标段施工合同; (3)建筑施工安全检查标准JGJ59-2011; (4)施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 (5)钢筋焊接及验收规范JGJ18-2012;
(6)地下铁道工程施工及验收规范GB50299-2003; (7)地铁设计规范GB50157-2013; (8)建筑基坑工程技术规范YB9258-1997; (9)混凝土结构设计规范GB50010-2010; (10)建筑基坑支护技术规范JGJ120-2012;
(11)混凝土结构工程施工及验收规范GB50204-2015; (12)钢筋机械连接通用技术规程JGJI07-2003; (13)建筑基坑工程监测技术规范GB50497-2009; (14)城市轨道交通工程监测技术规范GB50911-2013; (15)湖南省、长沙市的其它相关规范、规程; (16)我单位现有技术、管理水平及以往施工经验。 1.2 编制原则
(1)根据设计图纸结合现场实际情况,制定切实可行的指导性施工方案与施工措施。
(2)执行合同文件各条款的具体要求,确保实现业主要求的工期、质量、安全、环境保护、文明施工等各方面的目标。
(3)结合工程实际情况,应用新技术成果,使施工组织设计具有技术先进、方案可靠、经济合理的特点。
(4)充分研究现场施工环境,妥善处理施工组织和周边接口问题,使施工
第1页 共34页
长沙市轨道交通5号线一期工程土建一标 雨花广场站冠梁和混凝土支撑梁及挡土墙施工方案
对周边环境的影响最小化。 1.3 编制范围
本方案适用于雨花广场站冠梁、混凝土支撑梁及冠梁顶挡土墙施工。
2 工程概况
2.1 工程概述
雨花广场站为位于长沙市雨花区,在万家丽路与香樟十字路口处,沿万家丽路南北向敷设,位于万家丽高架桥东侧,距高架桥翼缘板水平最近距离为3.28m。车站周边主要规划为居住及行政办公用地,无控制性建(构)筑物的影响。车站范围内地势北低南高,南北两端均为市政道路,施工场地条件较好。车站有效站台中心里程处周边道路规划标高约为42.302米,规划道路南高北低。本站为地下单柱双跨(设备区双柱三跨)两层明挖车站,有效站台中心处顶板覆土约3.099米,底板埋深16.327米,轨面埋深14.847m车站主体基坑长273.3m,宽20.7~25.35m,深约16.63~18.28m。本站共有4个出入口,2组风亭。
2.2 设计概况
车站主体围护结构采用800mm地连墙,车站竖向共设置1道砼支撑+2道钢支撑,车站在十字口处盖挖半逆作法施做部分顶板,钢便桥1座。
车站导墙为“┓┏”型结构,采用C20现浇钢筋混凝土,保护层厚度25mm。导墙高度高出地面200mm,浇筑100mm厚的素混凝土基础。地下连续墙采用厚800mm的地下连续墙, C35P8水下混凝土灌注。地下连续墙深度为16.63~21.83m,共计107幅。冠梁标准尺寸为1100×1000mm,采用C35混凝土浇筑。桩顶第一道支撑梁标准尺寸为900×700mm,采用C30混凝土。冠梁顶面至地面以上20cm范围内设置钢筋混凝土挡土墙,C30混凝土浇筑。
第2页 共34页
长沙市轨道交通5号线一期工程土建一标 雨花广场站冠梁和混凝土支撑梁及挡土墙施工方案
图2-1 雨花广场站平面图
图2-2雨花广场站横断面图
2.3 主要工程数量
本站冠梁C35混凝土626.5m3、支撑梁C30混凝土690.7 m3,挡土墙C30混凝土136.7m3。 2.4 工程及水文地质 2.4.1 地形、地貌
车站沿万家丽路展布,走向为由南向北,车站主体位于万家丽路与东侧绿化带之下,主体围护结构距离万家丽高架桥翼缘板水平最近距离为3.28m。地貌单元为圭塘河Ⅰ级阶地,地势较低,地形平坦。 2.4.2工程地质
雨花广场站范围内场地地层由第四系全新统人工填土层(Q4ml)、第四系全
第3页 共34页
长沙市轨道交通5号线一期工程土建一标 雨花广场站冠梁和混凝土支撑梁及挡土墙施工方案
新统冲洪积层(Q4al)粉质粘土、第四系残积层(Qel)粉质粘土、强风化泥质粉砂岩、中风化泥质粉砂岩组成。地下连续墙嵌固深度,进入全风化岩层5.5m,进入强风化岩层5m,进入中风化岩3m,进入微风化岩2m。由工程地质详勘及设计图纸,本站地下连续墙全部进入中、微风化岩层,即连续墙嵌入岩层深度为3~5m。场地内岩土分层如下:
(1)沥青路面:厚度0.1~1.2m, 平均厚度0.49m。 (2)素填土:厚度1.6~4.5 m,平均厚度2.9m。 (3)粉质黏土:厚度0.8~5.4 m,平均厚度3.24m。 (4)圆砾:厚度1.0~2.8 m,平均厚度1.7m。 (5)卵石:厚度1.0~3.5m,平均厚度1.83m。 (6)粉质黏土:厚度0.6~1.1m,平均厚度0.87m。
(7)全风化泥质粉砂岩:厚度为1.60~14.70m,平均厚度6.01m。 (8)强风化泥质粉砂岩:厚度0.6~13.8m,平均厚度5.8m。 (9)强风化砂岩:厚度1.0~4.2m,平均厚度2.66m。 (10)强风化砾岩:厚度2.2~2.9m,平均厚度2.55m。 (11)中风化泥质粉砂岩:厚度2.0~19.5m,平均厚度8.11m。 2.4.3水文地质 (1)地表水
雨花广场站附近地表水主要为圭塘河,圭塘河位于本车站西侧,由南向北流淌,距离本车站最小距离约80m。 (2)地下水
长沙地区含水层按其岩性、岩相、岩层结构、地貌及构造等条件可分为三大类,场地包含松散土层孔隙水类型(孔隙潜水、孔隙承压水)及红层风化裂隙水两大类。
本项目地下水类型主要有孔隙潜水、孔隙承压水、基岩裂隙水三类,其中孔隙潜水水位埋藏深度1.5~7.50m,孔隙承压水稳定水位埋深2.90~6.30m,基岩裂隙水由于水量较小且径流条件差,未形成明显的水位;基岩裂隙水稳定水位埋深约3.15m。
车站所处地貌为圭塘河Ⅰ级阶地,地势较低,地下水位受圭塘河水位影响
第4页 共34页
长沙市轨道交通5号线一期工程土建一标 雨花广场站冠梁和混凝土支撑梁及挡土墙施工方案
大。每年4~9月份为丰水期,河流水位抬高,地下水位升高;枯水期随河流水位降低而下降。场地内地下水水位的年变化幅度为2.00~4.00m。长沙市每年4~9月份为雨季,大气降水丰沛,地下水水位会明显上升;而每年10月至次年3月为地下水的消耗期,地下水位随之下降,历年水位变化最大幅度2~4m。地下水位受圭塘河水域制约,一般较稳定。由于圭塘河堤防影响,一定程度上削弱了浅层地下水与地表水的水力联系。 2.5气候条件
长沙地区属中亚热带湿润季风气候区,具有四季分明、温暖潮湿、雨量充沛、严寒期短等特点。据历年长沙市气象站资料统计:多年平均气温17.4℃,日平均最高气温38.1℃,日平均最低气温0.4℃,7月份平均气温28.5℃。常年主导风向为东南风,多年平均降雨量1394.6mm,最大年降雨量1751.2mm(1998),最小年降雨量708.8mm(1953),每年5~9月为雨季,其降雨量约占全年的80%;多年平均蒸发量为1206.9mm,仅7~9月蒸发量大于降雨量,其他月份降雨量均大于蒸发量;地下水位主要受降雨影响,雨季随降雨量增加地下水位上升,旱季随降雨量减少地下水位下降。 2.6现场情况
雨花广场站基本沿万家丽路展布,走向为由南向北。车站主体位于万家丽路与东侧绿化带之下;1-1号风亭组、1-2号风亭组、1-1号出入口(有盖)、1-2号安全出入口(消防楼梯)位于雨花区人民政府市民广场,4-1号出入口(有盖)位于长沙市雨花城市建设投资有限责任公司用地;3号出入口(有盖)位于长沙市雨花区市政局(2~3层);2号风亭组东北侧为万科金域华府小区、铁皮屋电房(需拆迁),万科金域华府小区中一栋4层钢筋砼的商业楼距离车站主体基坑最近处仅约6.78m,为人工挖孔桩基础,桩径900mm;西北侧为雨花区市政工程局、辣椒炒肉饭店(需拆迁),雨花区市政局混2、混3的临时建筑(建议拆迁);东南侧为雨花市民广场、雨花区政府,西侧为万家丽路高架桥。场区自然地面较平坦,经实测,场地的勘探点的高程介于41.94~43.50之间,高差约1.56m,万家丽路为长沙市城区的主干道之一,交通繁忙,车辆及人流量大。具体见下图2-3:
第5页 共34页