XXXX(单位)公司
文档序号:XXGS-SGFA-001 文档编号:SGFA-20XX-001
XXXX(项目)工程
商务楼用电施工方案
施工单位: 建设单位:
日期: 年 月 日
XXXX(单位)公司
批准:
审核:
编写:
XXXX(单位)公司
目 录
第一章 工程概况 ................................................................................................................... 1 第二章 理论计算 ................................................................................................................... 1 第三章 施工用电管理措施 ................................................................................................... 9 第四章 施工用电安全技术措施 ......................................................................................... 10 第五章 施工平面布置图 ..................................................................................................... 17
XXXX(单位)公司
商务楼临时用电施工方案
第一章 工程概况 一 工程概况
该工程为四层框架结构(局部五层),建筑高度为16.05m,建筑面积5654m。该工程为钢筋砼框架结构,基础为钢筋砼独立基础,现浇钢筋砼框架柱.梁板,砼采用C30砼;填充墙为M5混合砂浆砌MU10加气砼砌块。
二 编制依据
1.工程图纸及施工措施;
2.现行国家建筑施工规范、标准;
3.泰安市建筑技术、质量、安全方面的有关规范和要求; 4.本工程的特点、施工现场环境、自然条件等; 5.本工程施工用的验收及规范:
《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-86) 《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-88) 《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-99) 6.我项目部历年积累的有关建筑施工的经验资料 第二章 理论计算 一 现场勘探及初步设计
1.施工现场北侧有高压电缆通过(防护措施见专项施工方案)。整个建筑地基在地下水位以上。
2
XXXX(单位)公司
2.施工单位用电,由建设单位供电,线路由建设单位负责引入,施工现场总配电室设在规划建筑的南侧,自配电室引出电缆全部采用埋地敷设进入施工现场总配电箱。
3.根据施工现场设备平面布置情况和JGJ59-99(施工现场安全检查标准)、JGJ46-2005(施工现场临时用电安全技术规范)要求,现场施工用电采用树干式配电线路,输电线路采用铜芯橡皮绝缘电力电缆。
4.现场配电箱(总箱、分箱、开关箱)要求内部电气元件必须经负荷计算后确定,严格与设备相匹配,本设计只负责总箱下线路及电气元件的选择。
5.根据《施工现场时用电安全技术规范》要求,该工程施工用电系统采用TN-S供电形式。本设计未尽事宜按JGJ46-2005及JGJ59-99要求设置。
二、负荷计算(需要系数法) 用电设备组的KX、cosθ、tgθ
用电设备组名称 砼搅拌机、砂浆搅拌机 10台以下 10台以上 10台以下 塔吊、物料提升机 10台以上 振动棒、平板振动器、切割机 打夯机、木工机械、钢筋机械 对焊机、电焊机 10台以下 10台以上 10台以下 10台以上
KX 0.7 0.6 0.3 0.2 0.7 0.65 0.45 0.35 cosθ 0.68 0.65 0.7 0.65 0.7 0.65 0.45 0.4 tgθ 1.08 1.17 1.02 1.17 1.02 1.17 1.98 2.29