华润电力(菏泽)有限公司一期2×600MW超超临界机组工程
一.施工范围
本作业指导书适用于华润电力(菏泽)有限公司一期2×600MW超超临界机组工程#2机组主变压器及其附件的安装。 二.编制依据 2.1技术资料
2.1.1山东鲁能工程有限责任公司鲁能电力设计院设计的施工图纸
F2281S-D0301-02《A列外变压器布置图》、D0301-03《主变压器平面布置图》、D0301-03《主变压器I-I断面图》 2.1.2厂家资料
保定天威保变电气股份有限公司提供的关于SFP-720000/500型主变压器的《安装使用说明书》。 2.2标准规范
GBJ 148-1990《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》;
GB 50169-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》; GB 50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》; DL/T 5161.1-17-2002《电气装置安装工程质量检验及评定规程》。 三.施工准备
3.1设备及材料准备
SFP-720000/500型电力变压器一台及其配套的全部附件;高纯氮气数瓶或干燥空气发生器一台;塑料或棉布连体服、高筒耐油靴或塑料鞋、手电筒、24V安全行灯、尼龙绳、高强度氧气带、注油用衬钢丝耐油胶管及阀门、抽真空用衬钢丝耐油胶管及阀门、毛刷、红塑料带、酒精、白棉布、塑料布,干粉灭火器,扳手,2T倒链,安全带等。 3.2施工机械
25t吊车,10t汽车,吊具及专用油罐,真空滤油机,真空泵,弃油收集容器等。 3.3技术资料
主变器系统设备安相关的经过会审设计院图纸及主变压器系统厂家安装使用说明书,并要求主变压器生产厂家对我安装单位的工作人员进行全面的技术交底,并具备经审批的主变压器系统设备安装开工报告以及主变压器基础的工序交接单。
第 1 页 共 22 页
华润电力(菏泽)有限公司一期2×600MW超超临界机组工程
3.4计量器具及特殊工具
磁力线坠、水平仪、水平尺,力矩扳,5米长卷尺,长电源盘,油分析用广口瓶,油色谱试验用注射器,真空注油用油位计,压力真空表,真空计,干湿温度计,兆欧表,塞尺和万用表。 四.施工工序 4.1工艺流程
排放主变器身内氮气
第 2 页 共 22 页
施工准备 附件开箱检查验收 验收主变压器基主变压器本体验收及就结合设备制作连接法兰 温度计的检验 冷却器的密封试验 气体继电器的校验 绝缘油的化验 变压器器身检查 套管及升高座的相关试验 安装变压器附件 真空注油 变压器热油循环
安装气体继电器及其连管 变压器二次补油及密封试验 变压器放气、静放及密封试验 华润电力(菏泽)有限公司一期2×600MW超超临界机组工程
4.2工序方法 通用操作规定
设备接地及防锈涂层检查 附属设备的安装
变压器整体检查 配合调试单位进行变压器相关试验 自检后逐级验收 带电试运凡是与变压器油接触的金属表面或瓷绝缘表面,均应采用不掉纤维的白布擦拭,直到白布上不见脏色和杂质颗粒;象套管的导管,冷却器的连管与油接触的管道内表面,凡是看不见摸不着的地方,必须用铅丝系白布球来回拉试,直到白布上不见脏色,即使看来是干净的,也应拉一遍,以证明其确实是干净的。 所有大小法兰的密封面或密封槽,在安放密封垫前均应清除锈迹、油漆和其它沾污物,并再用布沾酒精将密封面擦拭干净,以保证密封面显现金属本色,并光滑平整。
使用合格的密封垫圈,凡存在变形、失效、不耐油等缺陷的密封垫圈,一律不能使用,为此,在安装前,对密封垫圈应有足够的备品;密封垫圈的尺寸应与密封槽和密封面尺寸相结合,发现尺寸过大或过小的密封垫圈都不能凑合使用,而应另配合适的,以保证密封垫圈的压缩量控制在正常的(约25%)范围之内。 对于无密封槽的法兰,密封垫必须用密封胶粘在有效的密封面上,如果在螺栓紧固以后发现密封垫未处于有效密封面上,应松开螺栓扶正后,重新紧固螺栓。紧固法兰时,应取对角线方向,交替逐步拧紧各个螺栓,最后统一紧一次,以保证紧度同样合适。
接头的接触表面应擦净,不得有脏污,氧化膜等妨碍电接触的杂质存在,接头的连接片应平直,无毛刺及飞边;紧固螺栓时应将配有碟形弹簧垫圈的螺栓压紧,防止松动;螺栓应按规定的紧固力矩或弹簧的压缩量拧紧。
第 3 页 共 22 页
华润电力(菏泽)有限公司一期2×600MW超超临界机组工程
在变压器器身检查和附件安装的过程中,当打开任一封板工作时,应不间断的向变压器内部充入干燥空气,以保证变压器铁芯和绕组不会受潮。 4.2.1施工准备 4.2.1.1人员准备
参加该变压器安装的人员要进行技术培训,使其掌握必要的施工技能,同时进行人员组织、分工,落实各施工人员责任。 4.2.1.2机具准备
施工机械和器具的检查、校验、维护。 4.2.1.3材料设备准备
各装置性材料及消耗性材料齐全,验收合格。 4.2.1.4技术准备
方案齐全、措施周详,交底清楚,开工报告经批复。 4.2.1.5施工环境
相关土建工程完工,并经验收合格;滤油棚搭设完毕,与滤油机相关的水源、电源、防火措施及施工照明均已到位。 4.2.2验收主变压器基础
根据设计院施工图纸验收变压器基础,校核基础中心线;用水平仪测量埋铁高度及水平度,如误差超过允许范围应加合适的垫铁至所需高度,在确保水平度不超允许范围的情况下焊牢,同时做好工序交接手续。 4.2.3附件开箱检查验收
在变压器附件全部到达现场后,应会同甲方、监理、厂家及供应部门,结合设计院图纸和装箱单对变压器附件进行开箱检查验收并作好开箱检查记录,发现问题应及时与有关方面取得联系,以求在最短的时间内将所发现的问题解决。 4.2.3.1套管及升高座验收
主要检查外包装是否完好,开箱检查规格、型号是否符合设计要求,瓷件及油位窗有无破损、裂纹,各结合部位是否牢靠,附件齐全完好,有无渗、漏油现象,油位是否正常,电容取样及接地部分是否完好,安装后放气塞是否位于底座最高位置。
4.2.3.2对于散热器、气体继电器、压力释放阀等附属零件都应按照装箱单逐一清点检查是否完好齐全。 4.2.4变压器本体验收及就位 4.2.4.1变压器本体检查验收
第 4 页 共 22 页
华润电力(菏泽)有限公司一期2×600MW超超临界机组工程
变压器运抵现场后,应立即对运输大件作货损检查,因为任何支架或夹件的损坏和松动都表明变压器在运输过程中受异常冲击。主要检查的内容为:仔细观察各螺栓连接处和各焊接处是否有渗漏油现象,本体外部有无裂纹和损坏现象;测取铁芯和夹件接地电阻的读数,绝缘电阻值在200兆欧以上可视为合格;如果各表读数均为零,则要检查变压器是否已进入自然空气,器身的绝缘件是否已经受潮,情况若真如此,应立即通过充氮装置向变压器充入高纯氮气,并将此情况书面告知厂家征求应急建议,商定下步补救措施。 4.2.4.2变压器本体就位
该变压器由施工单位承担本体就位工作,运输单位配合施工单位卸车,找好变压器基础上的横、纵向中心线,然后将变压器本体就位。在变压器本体就位后,应将固定在箱体上的冲击记录仪卸掉,而后连接电脑,将该变压器的冲击记录值打印出来,并做好变压器冲击记录。该变压器的冲击允许范围如下:当各个方向的重力加速度小于1g时,被认为运输全过程正常,当任何一方向的重力加速度介于1g---3g之间时,认为运输全过程中发生过冲撞,如果任何一方向的重力加速度大于或等于3g时,则认为运输全过程中发生故障。总之,只要任何一方向的重力加速度超过1g时,应联系供应部门及时与制造厂和甲方和监理取得联系,共同商议该变压器能否安装投运,并最终做出处理方案。 4.2.4.3变压器就位后的储存保管
因现场不具备该变压器的安装条件,所以对该变压器决定采用充氮保养的方法进行临时储存。在变压器本体就位完毕后,首先应检查油箱中的氮气压力,通常在常温下应当为正压力,如果压力为零,应查明原因。充氮储存时,油箱内的氮气压力应保持在0.01-0.02MPa,补充的氮气纯度应大于99.99%,露点应低于-40℃且充氮储存时,每天要检查一次箱内氮气压力,当氮气压力低于0.01MPa时,要进行补加氮气,如果氮气压力下降较快时,说明有非正常的渗漏,要及时找出渗漏点并处理好,以保证变压器铁芯不会受潮。 4.2.5结合设备制作连接法兰及管道
变压器本体就位后,应根据各接口的实际尺寸制作滤油和抽真空时候用的连接法兰和管道,制作法兰和管道用的钢板要满足设备安装过程中的压力、真空度及强度要求,并保证其清洁无毛刺。
4.2.6相关附件的性能试验、校验和绝缘油的化验
4.2.6.1附件开箱检查验收后,如没有发现异常情况,应将绕组温度计和油面温度计送交热工调试部门进行校验,温度计的整定定值由建设单位或生产厂家提
第 5 页 共 22 页