旗开得胜 水泥混凝土棱柱体轴心抗压强度试验记录表
工程名称: 333省道沿海高速公路至204国道段工程 合同号: SNL-3 编号: HNT-001
试表1-11
任务单号 / 试验环境 温度:19℃ 湿度:57% 试验日期 2013.5.18 试验设备 DYE-2000型电液式压力机
试验规程 JTG E30-2005 试验人员 评定标准 JTG F80/1-2004 复核人员 结构物名称 新丰支沟中桥 结构部位(现场桩号) 1-2.3.4.5中板 试样描述 完好 设计强度(MPa) C50 成型方式 人工插捣 养护方式 标养 龄期(d) 28 试件 试件尺寸 受压 极限破坏荷载 尺寸换 轴心抗压强度测值 轴心抗压强度测定值 备注 编号 (mm) 面积 算系数 1
读万卷书 行万里路
旗开得胜 A 高度 宽度 F fcp fcp’ (mm2) (kN) (MPa) (MPa) 1-1 300 150 22500 1201.0 1.00 53.4 / 1-2 300 150 22500 1185.3 1.00 52.7 53.4 / 1-3 300 150 22500 1215.2 1.00 54.0 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
水泥混凝土棱柱体轴心抗压强度试验记录表
工程名称: 333省道沿海高速公路至204国道段工程 合同号: SNL-3 编号: HNT-002
2
读万卷书 行万里路
旗开得胜 试表1-11
任务单号 / 试验环境 温度:20℃ 湿度:54% 试验日期 2013.5.23 试验设备 DYE-2000型电液式压力机
试验规程 JTG E30-2005 试验人员 评定标准 JTG F80/1-2004 复核人员 结构物名称 新丰支沟中桥 结构部位(现场桩号) 1-6.7.8.9中板 试样描述 完好 设计强度(MPa) C50 成型方式 人工插捣 养护方式 标养 龄期(d) 28 试件尺寸 受压 极限破坏轴心抗压强尺寸换 度测值 轴心抗压强度测定值 备注 试件 (mm) 面积 荷载 编号 高度 宽度 A F 算系数 fcp fcp’ (mm2) (kN) (MPa) (MPa) 1-1 300 150 22500 1181.0 1.00 52.5 53.0 / 3
读万卷书 行万里路
旗开得胜 1-2 300 150 22500 1185.5 1.00 52.7 / 1-3 300 150 22500 1210.5 1.00 53.8 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
水泥混凝土棱柱体轴心抗压强度试验记录表
工程名称: 333省道沿海高速公路至204国道段工程 合同号: SNL-3 编号: HNT-003
试表1-11
任务单号 / 试验环境 温度:20℃ 湿度:54% 试验日期 2013.5.23 试验设备 DYE-2000型电液式压力机
4
读万卷书 行万里路
旗开得胜 试验规程 JTG E30-2005 试验人员 评定标准 JTG F80/1-2004 复核人员
结构物名称 新丰支沟中桥 结构部位(现场桩号) 1-16.17.18.19中板 试样描述 完好 设计强度(MPa) C50 成型方式 人工插捣 养护方式 标养 龄期(d) 28 试件尺寸 受压 极限破坏轴心抗压强尺寸换 度测值 轴心抗压强度测定值 备注 试件 (mm) 面积 荷载 编号 高度 宽度 A F 算系数 fcp fcp’ (mm2) (kN) (MPa) (MPa) 1-1 300 150 22500 1195.0 1.00 53.1 / 1-2 300 150 22500 1190.3 1.00 52.9 53.7 / 1-3 300 150 22500 1242.3 1.00 55.2 / / / / / / / / / / 5