好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

中心医院设计方案(病房楼化粪池 污水处理工程招标文件)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

第一章 概述

市中心医院是市唯一的一所集医疗、教学、科研、保健为一体的综合性医院。所设科室齐全,检查设备先进。现新建病房大楼即将竣工,新病房大楼共21层,建筑面积39600m2,地下室为大型设备、一层为药房、收费、化验,二层为供应室和血库,三层为手术室(15张手术台),其它楼层为病房,共设850张病床。

由于生活污水及医疗废水排放量大,污染浓度高,直接排放对社会影响较大。因此,我院领导本着对环境负责,对人民健康负责的态度,决定对新建病房楼排放的废水进行综合处理,使所排放废水达到国家规定的排放标准要求。

根据市中心医院发布的“市中心医院病房楼化粪池、污水处理工程招标文件”(以下简称“招标文件”),水处理有限公司按照招标文件规定的技术要求,详细地研究了医疗机构污水排放的最新标准及相关技术资料和设计规范,参照本公司多年的治理医院污水及工业、生活污水的丰富经验,结合国内外类似污水处理先进技术,经细致的分析研究,提出了本污水处理工程设计方案。

第二章 设计原则和设计依据

2.1、设计原则

(1)、 严格遵守国家及地方有关环保法律法规和技术政策,

确保各项出水指标均达到排放要求;

1

(2)、 依据工程实际,选择最佳处理工艺,确保设施长期稳

定运行,达标排放;

(3)、 采用先进、成熟、可靠的污水处理工艺技术,使之能

高效地去除污水中的BOD5、SS、CODCr、NH3-N、动植物油、色度、致病菌群等,确保其处理后的出水中各项指标达到标准规定的要求,同时,使建设投资和水处理运行费用达到最佳,即优化处理流程,简化设备配置,降低运转费用,节约投资;

(4)、 污水处理设施在运行上有较大的灵活性和调节余地,

以适应水质水量的变化,抗冲击负荷能力强;

(5)、 总图布置设计中,充分考虑人流、物流进出方便,进

行紧凑平面布置,节约工程占地;高程设计时尽可能采用少次提升,逐级自流的布置方式,节约提升能耗,方便运行操作管理;

(6)、 采用实用有效的集中控制与现场控制的控制方式,增

设必要的工艺监控措施和自控措施,以提高工艺操作的可靠、方便程度,保证污水处理设施能够长期稳定运行;

(7)、 实施废气、废渣综合治理,杜绝二次污染,设计时充

分考虑污水处理系统配套的减振、降噪、除臭措施,

2

从而防止对环境的二次污染,污水处理过程产生的剩余污泥通过消毒脱水后,定期进行清除外运处置;

(8)、 污水处理系统实行埋地处理,上部绿化,美化医院环

境。

2.2、设计依据

2.2.1、设计编制依据

(1)、 《市中心医院病房楼化粪池、污水处理工程招标文件》; (2)、 医院实地数据资料;

(3)、 院方提供的有关医疗废水的其它基础数据资料。 2.2.2、设计采用的标准规范

(1)、 《总图制图标准》(GB/T50103-2001); (2)、 《污水综合排放标准》(GB8978-1996); (3)、 《医院污水处理设计规范》(CECS07:88); (4)、 《医院污水处理技术指南》(环发【2003】197号); (5)、 《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005); (6)、 《给排水设计规范》(GBJ15-1988)(1997年版); (7)、 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97); (8)、 《给水排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141-90); (9)、 《给水排水工程结构设计规范》(GBJ50046-2002);

3

(10)、 《鼓风曝气系统设计规程》(CECS91:97) (11)、 《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-1990); (12)、 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002); (13)、 《砌体结构设计规范》(GB50003-2001); (14)、 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001); (15)、(16)、(17)、(18)、(19)、(20)、(21)、(22)、(23)、(24)、(25)、(26)、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 《构筑物抗震设计规范》(GBJ50191-93);

《混凝土结构工程施工质量验收规范》

GB50204-2002);

《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001);《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-93); 《电力设备接地设计技术规程》(SDJ8-83); 《给水排水管道工程施工及验收规范》

GB50332-2002);

《给水排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141-90);《机械设备安装工程施工及验收通用规范》

GB50231-98);

《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

GB50236-98);

《工业自动化仪表工程施工及验收规范》

GBJ93-86);

《低压配电设计规范》(GB50054-95);

4

( ( ( ( (

(27)、 《电气装置施工及验收规范》(GB50232-98); (28)、 国家相关的环保法律法规和市相关环保政策。

第三章 工程设计规模及工程设计范围

3.1、工程设计规模

根据“招标文件”技术要求提供的医院污水排放量,本设计确定的市中心医院病房楼化粪池、污水处理工程的设计规模为:600m3/d。 3.2、工程设计范围

依据工程实际,本设计确定如下设计及工程范围:

(1)、 对方案进行工艺、技术设计;进行可行性分析和经济评

价分析;提出项目建设所需的设施、设备、材料,提出项目投资估算以及实施计划

(2)、 本设计方案的工程范围为化粪池,污水站内的工艺技

术、工艺设备布置和管网设计,污水处理设施建设、标准设备安装、非标设备的设计制造及安装、电缆的敷设及电气设备的安装、系统调试、操作管理人员培训。

3.3、配套工程

本设计的配套工程内容,仅包括与污水处理工程配套的化粪池、

5

中心医院设计方案(病房楼化粪池 污水处理工程招标文件)

第一章概述市中心医院是市唯一的一所集医疗、教学、科研、保健为一体的综合性医院。所设科室齐全,检查设备先进。现新建病房大楼即将竣工,新病房大楼共21层,建筑面积39600m2,地下室为大型设备、一层为药房、收费、化验,二层为供应室和血库,三层为手术室(15张手术台),其它楼层为病房,共设850张病床。由于生活污水及医疗废水排放量大,污染浓度高
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6b8j32xmt33z01x0bvw21wxgu8k84a00ndj
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享