水房打井施工方案
1.1 工程概况
本工程为黑龙江省鸡西、 七台河市供水干线取水泵站井房, 位于黑龙江省鸡西市,建设单位为鸡西辰能水务供水工程公司, 建筑面积 51.04 平方米,本工程工一层,建筑高度 6.45m,室内外高差 0.300m。本工程建筑结构形式为砖混结构,建筑结构安全等级为二级,设计合理使用年限为 50 年,抗震设防烈度为六度,建筑耐火等级为二级,屋面防水等级为Ⅱ级。
1.2 编制依据
《岩土工程勘察报告》
《施工设计图》
《水文地质手册》
《供水水文地质勘察规范》 GB50027-2001
《建筑与市政降水工程技术规范》 JGJ/T111-98 ;
《建筑基坑支护技术规程》 JGJ120—99;
《供水管井技术规范》 GB50296-99
1.3 场地工程地质条件
取水泵站由泵站和进入湖中 900m的取水管道组成,泵站地面高程 70.58m-70. 85m,取水管道湖中 900m处湖底地面高程为 65.66m,勘察期间水深 4.8m,地层
为第四系全新统湖一沼泽积层 (l+hQ 。) 。市政工程重要性为二级, 场地复杂程度
为二级,岩土条件复杂程度为二级,市政工程的勘察等级为二级。
一、地质概况
勘探深度内共揭露 5 个主层, 3 个亚层,钻探揭露的岩性自上而下依次为:
第四系全新统湖一沼泽积层 (l+hQ4)
①粉质黏土:黄色,湿,可塑,局部夹粗砂颗粒,稍有光泽,无摇振反应,
干强度及韧性中等
。项部为 有机质土 ,分布于取 水泵站 场地表层, 层厚
2.4m-2.9m,层底高程 68.08m-69.14m。
①1 粉土:黄色,湿。间断分布于取水泵站场地表层,层厚
底高程 68.10m-68.18m。
①2 粉砂:黄色,湿。间断分布于取水泵站场地表层,层厚
底高程 68.15m— 68.16m.
2.4m-2.6m,层
2.4m-2.7m,层
②中砂:灰色,饱和,松散,矿物成分以石英长石为主。 分布于钻孔 DG5-DG7 附近, ① 层粉质黏土 下部 或直 接出 露地 表, 层厚 1.6m-l.8m ,层底高程67.54m-68.60m。
③粉质黏土: 灰色,湿,可塑,稍有光泽,无摇振反应,干强度及韧性中等。该层连续分布于取水泵站①粉质黏土下部,层厚 3.7m-4.3m,层底高程 63.86m, -64.45m 。
④角砾:灰色,饱和,松散~稍密,矿物成分以石英长石为主。该层连续分
布于取水泵站③层粉质黏土下部或直接出露于湖底,层厚
1.1m-4.7m,层底高程
60.40m-63.68m。
⑤粉质黏土: 灰色,湿,可塑,稍有光泽,无摇振反应,干强度及韧性中等。
该层连续分布于④角砾下方,该层未揭穿,揭露最大深度
8.1m。
白垩系上统 (K1)
⑥砂岩: 全风化,原岩结构已破坏, 湖湖底有揭露, 揭露最大厚度为 5.90m。
二、土体物理力学性质指标及承载力特征值
(1) 土的物理力学性质指标
土的物理力学性质指标见招标文件表 4.2-1 。 (2) 地基土的承载力指标
由标贯试验、粘性土的物理性质指标, 结合经验数值综合确定岩土体的承载
力特征值。
①黏土 fak=130kPa. ②中砂 fak=130kPa、③粉质黏土 fak :165kPa、④角砾
fak : 165kPa。⑤粉质黏土 fak=175kPa
三、水文地质条件及环境水的腐蚀性评价
泵站地下水埋深在 0.5m~ 0.6m,地下水水位 69.98m~70.35m。湖中的管线
取水口处水深 4.8m。地下水为第四系潜水,含水层岩性为角砾。地下水与地表
水联系及其密切。环境水对钢结构具有弱腐蚀性。详见表 4.3-1 。
环境水的腐蚀性评价表
侵蚀性
PH 值
C02 mg/L
筑物 名称
环境水 类型
HC03- mg01/L
Cr mg/L
S042- mg/L
Mg2+ mg/L
腐蚀性判定
地表水
取水
对混凝土一般性中等
7.776
腐
泵站
地下水
5.97
50.16
1.2
14.854
7.637
蚀,碳酸性中等腐蚀,钢
结构具有弱腐蚀性
湖中 取水 管线
地表水 地下水
7.4 7.34
1.08 1.92
12.727 14.954
21.614 35.398
7.351 12.6
对钢结构具有弱腐蚀性
四、特殊土及不良地质现象
(1)土的冻胀性评价
本区土的冻胀深度为
2.2 米,根据《建筑地基基础设计规范》
( DB23/902-2005)进行冻胀性评价, 评价表见招标文件第七章 技术标准和要求表 4.5-1 ,结合土工试验数据及地下水水位判别,表层粉质粘土为强张冻、粉砂为强胀冻,粉土为胀冻,建议采取适当措施。
(2)煤矿采空区及沉陷区
本段主管线附近无煤采空区及沉陷区
1.4 取水管井工艺流程
确定井位 - 准备工作 - 施钻 - 下管 - 填料 -? 洗井 ?-? 验收。
1.5 基本规定
(一)一般规定
1、供水管井的设计、施工,应在具有必要的水文地质资料后进行。当
水文地质资料不能满足供水管井的设计、施工。
2、供水管井所使用的材料,应符合招标文件、规程、规范及现行标准
的有关规定。
3、井位的确定,应考虑下列因素:
1)需水量和水质要求;
2)地下水资源可靠;
3)城镇规划和现有给水设施;
4)施工、运行和维护方便;
5)有足够的卫生防护范围;
6)需水量增加时,有扩建可能。
(二)施工组织
打井队将按照工程总进度计划安排进行制定工程任务计划, 同时打井技术
负责人对机组进行技术、 安全交底,机长和机组技术人员负责按有关技术、 质量、安全规程规范进行施工。
在安装、成孔、下管、填料、洗井、抽水试验各个工序完工后会同甲方
负责人验收;待工程全部完工后甲、乙双方共同验收。
(三)计划工期
本工程工期为 2016 年 4 月 17 日至 2016 年 4 月 27 日,工期 10 个工作
日。
(四)质量标准
成井质量满足中华人民共和国国家标准 GB50296-99供水管井技术规范和中华人民共和国行业标准 SL256-2000 机井技术规范中有关技术要求:
1、井深:符合设计要求;
2、井孔直径: 500mm;
3、井管直径: 300mm;
4、含砂量:小于 1/200000 (体积比);
5、出水量:大于等于 20 立方米每小时;
6、井身应圆正;
7、井的顶角及方位角,不能突变;
8、井深 100m以内,井身顶角倾斜,不能超过 1°。
(五)准备工作、凿井、下管、填料、洗井、封井、设备安装工序要求。
2 成井及施工方案
1、准备工作
接到进场许可后,确定井位,组织设备进场,进行电源安装,泥浆坑、