铁路电力工程施工方案

结合站前节点工期和现场情况,与站前单位密切联系,编制施工进度计划。电力施工分以下几个阶段:

第一阶段:施工准备及接口检查。

在施工前期,管理人员、部分技术人员和协调人员进场,进行驻地建设,组织各子系统专业技术人员进行设计联络、配合站前工程预留接口及确认验收。

在施工现场具备进场条件之后,相关专业技术人员和作业人员马上进场,组织材料设备、施工机具仪表进场,并进行图纸审核和人员培训等技术准备,同时进行现场

复测。

第二阶段:区间电力电缆及电源架空线路施工

电力电缆施工方面:因贯通电缆主要工程量在桥上、路基上敷设,预先组织技术人员进行现场测量,根据接地位置预留和电缆预留槽位置进行电缆配盘设计。电缆使用汽车运输到位,人工展放、敷设。敷设时做好电缆防护工作,防止电缆在敷设时损坏。每敷设一段或者一区间电缆及时对电缆槽道进行恢复。

架空线路施工方面:因架空线路的主要工程量在10kV电源线路的施工上,我单位组织人员与地方供电部门、设计院取得联系确定电源线的走向并积极组织人员施工。

第三阶段:变、配电所安装及调试。

在变配电所房建具备安装条件后及时组织人员进入现场进行变、配电所的设备安装及调试。

电缆敷设及二次配线:电缆的型号、规格、电压等级符合设计要求,且绝缘良好。电力电缆与控制电缆分开排列。敷设在同一侧支架上的电缆,按电压等级分层排列,一般控制电缆放于电力电缆下面,1kV以及以下电力电缆放于1kV以上电力电缆下面。每层支架上并排敷设的电缆,其走向应一致。水平敷设的电缆,在电缆首尾两端、转弯和中间接头处两端的支架上固定。垂直敷设的电缆,在每个支架上固定。二次接线采用预排法进行。

第四阶段:区间及站场设备安装。

根据站前施工进度安排电力设备的安装及调试。

室外设备安装:设备起吊及安装作业中,应采取措施防止外壳、套管等受力或碰撞。按照设备安装说明书进行设备安装及调试。传递使用工具时,应对设备瓷件加强防护。进行设备调试时,调整人员和操作人员密切配合,防止发生事故。

室内设备安装:进行设备拆箱时,所用工具不得触及柜面漆膜及外露设备。安装过程中,加强对四周设备的防护,避免损伤。

第五阶段:系统调试

电力子系统的施工、检验、调试完成后应进行系统联调,在此基础上完成整个系统的联调(含SCADA调试)。按照低压供电线路→低压供电设备→高压供电线路→高压供电设备→电源系统的步骤和顺序进行系统联调工作。在联调过程中根据联调预案模拟系统故障情况的出现、备用电源投入和故障排除后恢复正常工作以检验系统是否满足其功能要求,查找系统潜在的故障隐患并在系统投运前处理。整个过程作好记录便于分析研究。